Jirkova FVE

Souhrn tématu

Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovaným rozšířením své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o optimalizaci systému, přidání panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a využití DC ohřevu vody. Žádá o kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií ze sítě, konfigurace měničů a správného nastavení systému pro maximální efektivitu a spolehlivost.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6775
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 933
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Ja mam zatim jediny automaticky prepinac z maleho multiplusu na kritickou infrastrukturu. Naznal jsem, ze vsechny blbosti okolo za to nestoji a poridil extra multiplus jen na tohle.Ty puvodni automaticke prepinace oba casem lehly, no a k tem, co mam od kyocery, tak jsem se za dva roky nedostal. A jeste dele se mi vali stykacomat v praci 🤣
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2158
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

ElektroEzs píše: stř úno 11, 2026 7:41 pm

Jasny je to draha sranda proto mam jeden a prepinam cely dum a neresim spotreby zvlast krom tepelka a i ty bych mohl nechat v automatu. Ja mel za cil aby si to zilo vlastnim zivotem bez meho zasahu, vyjma oprav ty neovlivnim😂😂😂
A jak, prosím Tě, vytěžuješ ? A při kolika automatizace přepíná na FV a na DS ? A jak máš vyřešené napájení routerů, wifi a ostatní malé spotřeby kolem FV ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2158
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Tak jsem včera o něco víc vrámci menších pracovních cest otestoval E-transit Custom.
Realita je ještě horší než jsem čekal = maximální rychlost má omezovač na 117km/h... :fuuu:

Ale s tím už jsem tak nějak smířený - ale počítal jsem se 130km/h což byla falešná informace a platí poze u nejsilnější verze motoru :fuuu:
Tedy budu ,,závodit" maximálně s traktory a kombajny - moje žena se na to jen spokojeně usmála :lol: :lol:

Zásuvka je funkční ve předu i vzadu a obě lze na výkonu omezit v nastavení, přední pouze na 0-500W a v nakladovém prostoru jsou dvě 0 - 2300W kabel lze skřípnout do mohutného těsnění na spodku dveří a nastavit i jde, kolik má zůstat minimum v baterii auta.

Zamykání a odemykání i předehřev na konkrétní teplotu a čas jde nastavit vzdáleně přes mobil - lehké problémy se spojením, které vyšlo až napotřetí :D

Nabíječku jsem objednal zatím jen 1F - ale ne originál Victron, verzi do zásuvky - jednak je levnější, mobilní a taky potřebuju nabíjet i jinde než jen doma - v tomhle jsem velmi váhal, jestli neobjednat tu, co představoval Amperák - ale rozhodla cena = nyní jsem tak český hezký a praktický výrobek nepodpořil.

Dnes to i pokřtím = zaprasím - jedu s tím poprvé na stavbu a naložím nářadím a sednu v monterkách...

Jinak je asi vše OK - spokojenost :) Jak už jsem psal, na přání moji drahé - nyní červená ,, pojízdná jarmara" ::rolleyes::


20327.jpg
Screenshot_20260211_120702_Ford.jpg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
ElektroEzs
Příspěvky: 2776
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od ElektroEzs »

JirkaE píše: čtv úno 12, 2026 6:15 am
ElektroEzs píše: stř úno 11, 2026 7:41 pm

Jasny je to draha sranda proto mam jeden a prepinam cely dum a neresim spotreby zvlast krom tepelka a i ty bych mohl nechat v automatu. Ja mel za cil aby si to zilo vlastnim zivotem bez meho zasahu, vyjma oprav ty neovlivnim😂😂😂
A jak, prosím Tě, vytěžuješ ? A při kolika automatizace přepíná na FV a na DS ? A jak máš vyřešené napájení routerů, wifi a ostatní malé spotřeby kolem FV ?
Routery, HA mam na extra UPS vcetne cerpadel krbu a topeni. Vytezovani NodeRed spina spiraly v bojleru a akumulaci na 230V(2x 1100W bojler, 3x1000W akumulace). V lete pri 20% na DS v zime pri 45% SOC na DS zpet na FVE 70%. Jinak u rodicu prepinam cely dum bez vytezovani a routery nic nepoznaji a to same budu mit u segry cely dum vcetne routeru na jednom prepinaci. Jako nouzovku maji Multiplusy nastavene vypnuti pri 48V kdyby byl dlouhy vypadek. Jeste mam v zaloze centralu a Eltek pro dobijeni kdyby bylo nejhur😂Chapu ze nekomu rucni prepinani nevadi ale ja mezi ne nepatrim ale kdybych ty prepinace mel mit 4 tak bych do toho taky nesel😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2158
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Jezdím stejnou trasu druhý den a učím se využívat tu rekuperaci a dnes jsem byl se spotřebou na průměru 19,9kWh/100 😃
Už začínám odhadovat dojezd k ceduly vesnice a jezdím téměř bez brzd 😂 ano - bavím se u toho ale z těch 19,9 jsem měl i radost.

A teď podvečer jsem jel k zákazníkovi a poprvé na dálnici - cca 300kg náklad.
Tempomat jde pouze do 115km/h - připadal jsem si hooodně divně a předjel jen pár náklaďáků a pár poláků s vleky s auty, spotřeba byla 25kWh/100km.

Nemůžu najít dlouhodobý průměr spotřeby ale prý to tam někde je, Fordy to mají prý blbě v menu - zašitý.
Zatím spokojenost :yes:

Včera jsem poprve ,,pomalu" ,,trošku" nabíjel přes noc (prý na 8A) :lol:

Screenshot_20260213_192226_Ford.jpg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3620
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 782
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od TomHC »

Z toho si nič nerob, ja nemusím mať ani dodávku a na diaľnici atakujem 30 kWh/100km - stačí že je 5 pod nulou, silný vietor a 130 na tempomate.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2158
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Obávám se, že bych nejel ekonomických 115km/h, pokud bych měl šanci jet rychleji....

Tady to výrobce rozhodl za mě :fuuu: ale asi si zvyknu i na to - teď jsem si ,,jen" připadal divně v tom pravým pruhu, mám za to, že i s karavanem za Scalou jsem jezdil rychleji :lol: :lol: :lol:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů