Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltickej elektrárne (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu na strechu garáže s orientáciou na východ. Diskutuje sa o parametroch systému vrátane 10 kWp panelov, 11 kW jednofázového striedača a 16 kWh batérie, pričom je kladený veľký dôraz na bezpečnosť a možnosť manuálneho prepínania medzi FVE a distribučnou sieťou. Autor hľadá rady ohľadom zapojenia, revízie a optimalizácie systému s cieľom spoľahlivého a bezpečného fungovania.
- Ghost86
- Příspěvky: 61
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
OK chapem, cize odpoved na moju otzaku je ANO
Este sa spytam na to napatove rele (HRN-100), mozem ho tam dat na lepsi spanok? Funguje ako ma? Su nejake skusenosti?
Este sa spytam na to napatove rele (HRN-100), mozem ho tam dat na lepsi spanok? Funguje ako ma? Su nejake skusenosti?
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2215
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ak pôjdeš cestou oficiálneho pripojenia tak budeš potrebovať "sledovač siete" so stykačom. ZSDis (u SSD to bude predpokladám to isté) to požaduje v prípade pripojenia 3F zdroja. Ide o zariadenie typu UFGuard či podobné. Zariadenie by malo reagovať na prepätie, podpätie a frekvenciu. Už si nepamätám presne detaily, ale UFGuard vyhovie. Sused použil Schrack URNA0345
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Ghost86
- Příspěvky: 61
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Vdaka za info. No ved uvidime co budu chciet a ci to budem naozaj pripajat. Nepotrebujem/nechcem ziadnu virtualnu bateriu, len proste mat nejaku toleranciu na technicke prietoky ak bude Deye. Ak bude EASUN, pojdem na ostrov.
V kazdom pripade sa mi to napatove rele (stoji 80€) co som pisal celkom pozdava. Podla mojich info co som googlil, tak to vie zachytit prepatia, plavajuci nulak a podobne skody, ktore mozu nastat z hociakych pricin. Len ci je to uplne pravda neviem
V kazdom pripade sa mi to napatove rele (stoji 80€) co som pisal celkom pozdava. Podla mojich info co som googlil, tak to vie zachytit prepatia, plavajuci nulak a podobne skody, ktore mozu nastat z hociakych pricin. Len ci je to uplne pravda neviem
- sindyk
- Příspěvky: 665
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Napěťové a frekvenční ochrany má Deye vestavěné, na SK to nestačí?
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2215
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Bohužiaľ nie, aspoň teda u ZSDis. Neviem, ako to je u ostatných dvoch distribúcii v SR, ale predpokladám že je to podobné. Pri 3F pripojí sa požaduje samostatné rozpojovacie miesto, ktoré musí reagovať na javy siete (podpätie, prepätie, frekvencia) podľa pripojovacích podmienok. To, že tieto ochrany sú už súčasťou meniča distribučku nezaujíma. Riešili sme to u suseda pár mesiacov dozadu. Revizák dokonca dal aj druhý istič za elektromer, aby v prípade prác na elektromere bolo zaistené kompletné izolovanie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
Mex
- Příspěvky: 1797
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 332
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Zajímavé, že jsou i země, kde jsou ty připojovací podmínky ještě horší než u nás.
Čím víc na východ, tím větší opruz.
V Německu součtové měření a žádný opruz s balkónovkami.
U nás měření po fázích, s balkonovkami velký úřad, ale aspoň berou jako dostatečné ošetření mimotolerančních stavů měničem.
Na Slovensku předpokládám taky měření po fázích (nebo máte součtové?), asi taky opichy s balkonovkami, a ještě nesmyslný druhý stupeň řešení mimotolerančních stavů.
Ten odpojovač instalace (jak jsi zmiňoval) je u nás povinný. Má tam být vypínač, ale myslím, že tolerují i jistič.
Tohle podle mě smysl docela má.
Čím víc na východ, tím větší opruz.
V Německu součtové měření a žádný opruz s balkónovkami.
U nás měření po fázích, s balkonovkami velký úřad, ale aspoň berou jako dostatečné ošetření mimotolerančních stavů měničem.
Na Slovensku předpokládám taky měření po fázích (nebo máte součtové?), asi taky opichy s balkonovkami, a ještě nesmyslný druhý stupeň řešení mimotolerančních stavů.
Ten odpojovač instalace (jak jsi zmiňoval) je u nás povinný. Má tam být vypínač, ale myslím, že tolerují i jistič.
Tohle podle mě smysl docela má.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2215
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
V SR máme súčtové meranie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
ACDC
- Příspěvky: 637
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 10
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Na C jsem se vrátil taky proto, že v podkroví, kde je FTV je už S, ale v přízemí C. A protože jsem potřeboval fázi FTV. Takže v podkroví do rozvaděče vede L1, L2 a L FTV, v přízemí L1, L2, L3 a L FTV. A v suterénu L2, L3 a L FTV.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
Mex
- Příspěvky: 1797
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 332
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Aha, díky za info.
V tom případě blahopřeji a trochu závidím.
- Ghost86
- Příspěvky: 61
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
No chalani, kedze Deye nie je este isty (cakam na cenu), tak rozmyslam ako by som to dal s EASUNom (11kw SMW 1f). Myslienka je, ze cez prepinac HAGER prepnem 1f na 3f, ale zistil som ze budem mat asi problem s prudovymi chranicmi. Mam pomerne novu instalaciu a su vsade pouzite 3f EATON RCD (PF6-25/4/003) a je ich tam celkom dost (asi 6). Ani vo sne by ma nenapadlo ze takyto prudak vie rozoznanat chybajuci posun faz a spadne....
Je to naozaj tak?
Je to naozaj tak?
-
Migel
- Příspěvky: 1728
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A ako su stare tie chranice? Lebo podla toho co si dal tak som nasiel ze niektory to predavaju ako typ A a niektory ako typ AC.
A u vyrobcu som nasiel AC..
Takze ak su to AC tak ich budes musiet tak ci tak menit minimalne za typ A.
A ktomu zapojeniu..vacsine chranicom nevadi ze su na 3f a pouziju sa v 1f zapojeni.. Ale treba pozriet v datasheete vnutorne zapojenie chranica alebo diagram na chranici..
A u vyrobcu som nasiel AC..
Takze ak su to AC tak ich budes musiet tak ci tak menit minimalne za typ A.
A ktomu zapojeniu..vacsine chranicom nevadi ze su na 3f a pouziju sa v 1f zapojeni.. Ale treba pozriet v datasheete vnutorne zapojenie chranica alebo diagram na chranici..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Ghost86
- Příspěvky: 61
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Elektroinstalacia je z roku 2022 a bohuzial, dali mi AC chranice (vtedy som nemal ani paru).
Toto sme tu uz riesili a vysli mi z toho ze ich zamena za A chranice asi moc neprinesie. Skor mi ide o to, ze ak bude na tych chranicoch jedna faza (rozdelena), ci mi nebudu padat.
Toto sme tu uz riesili a vysli mi z toho ze ich zamena za A chranice asi moc neprinesie. Skor mi ide o to, ze ak bude na tych chranicoch jedna faza (rozdelena), ci mi nebudu padat.
-
Mex
- Příspěvky: 1797
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 332
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
To je divné. Neměly by padat.Ghost86 píše: úte úno 10, 2026 9:58 pmale zistil som ze budem mat asi problem s prudovymi chranicmi. Mam pomerne novu instalaciu a su vsade pouzite 3f EATON RCD (PF6-25/4/003) a je ich tam celkom dost (asi 6). Ani vo sne by ma nenapadlo ze takyto prudak vie rozoznanat chybajuci posun faz a spadne....
Zkus se zamyslet, jestli tam není nějaký jiný problém.
- sindyk
- Příspěvky: 665
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Já si taky myslím, že pár lidí to tak mít bude, padat by to asi nemělo. Spíš by mě štvalo, že jedna porucha sejme přes 3f chránič půl baráku.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
- Ghost86
- Příspěvky: 61
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Nene, zatial nic nepada, nic nemam
Vsetko je stadiu pripravy. Len som cital, zeby mohli padat. Tak len skumam ci s tym mate skusenosti a ci to tak naozaj bude.
Vsetko je stadiu pripravy. Len som cital, zeby mohli padat. Tak len skumam ci s tym mate skusenosti a ci to tak naozaj bude.
Nesejme, mam ich tu dostsindyk píše: úte úno 10, 2026 11:13 pmJá si taky myslím, že pár lidí to tak mít bude, padat by to asi nemělo. Spíš by mě štvalo, že jedna porucha sejme přes 3f chránič půl baráku.
-
Mex
- Příspěvky: 1797
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 332
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tak příště to prosím nějak jako "... na Facebooku jsem četl, že můžou padat ...", abychom zbytečně nedřeli klávesnice.
- Ghost86
- Příspěvky: 61
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ano, bolo to presne tak, priznavam
Tych informacii je na nete pretlak (+ teda aj ta umela "inteligencia") a niektore veci si tu overujem a radsej sa spytam dva krat...
Som kazdemu vdacny, za odpovede.
Tych informacii je na nete pretlak (+ teda aj ta umela "inteligencia") a niektore veci si tu overujem a radsej sa spytam dva krat...
Som kazdemu vdacny, za odpovede.