Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Diskutuje se zde o vhodném výkonu panelů, výběru střídače, bateriovém úložišti a prioritě bezpečnosti při manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně připojení, revize a ochranných prvků, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz své první FVE.
- Ghost86
- Příspěvky: 57
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
OK chapem, cize odpoved na moju otzaku je ANO
Este sa spytam na to napatove rele (HRN-100), mozem ho tam dat na lepsi spanok? Funguje ako ma? Su nejake skusenosti?
Este sa spytam na to napatove rele (HRN-100), mozem ho tam dat na lepsi spanok? Funguje ako ma? Su nejake skusenosti?
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2214
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 209
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ak pôjdeš cestou oficiálneho pripojenia tak budeš potrebovať "sledovač siete" so stykačom. ZSDis (u SSD to bude predpokladám to isté) to požaduje v prípade pripojenia 3F zdroja. Ide o zariadenie typu UFGuard či podobné. Zariadenie by malo reagovať na prepätie, podpätie a frekvenciu. Už si nepamätám presne detaily, ale UFGuard vyhovie. Sused použil Schrack URNA0345
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Ghost86
- Příspěvky: 57
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Vdaka za info. No ved uvidime co budu chciet a ci to budem naozaj pripajat. Nepotrebujem/nechcem ziadnu virtualnu bateriu, len proste mat nejaku toleranciu na technicke prietoky ak bude Deye. Ak bude EASUN, pojdem na ostrov.
V kazdom pripade sa mi to napatove rele (stoji 80€) co som pisal celkom pozdava. Podla mojich info co som googlil, tak to vie zachytit prepatia, plavajuci nulak a podobne skody, ktore mozu nastat z hociakych pricin. Len ci je to uplne pravda neviem
V kazdom pripade sa mi to napatove rele (stoji 80€) co som pisal celkom pozdava. Podla mojich info co som googlil, tak to vie zachytit prepatia, plavajuci nulak a podobne skody, ktore mozu nastat z hociakych pricin. Len ci je to uplne pravda neviem
- sindyk
- Příspěvky: 664
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 78
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Napěťové a frekvenční ochrany má Deye vestavěné, na SK to nestačí?
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2214
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 209
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Bohužiaľ nie, aspoň teda u ZSDis. Neviem, ako to je u ostatných dvoch distribúcii v SR, ale predpokladám že je to podobné. Pri 3F pripojí sa požaduje samostatné rozpojovacie miesto, ktoré musí reagovať na javy siete (podpätie, prepätie, frekvencia) podľa pripojovacích podmienok. To, že tieto ochrany sú už súčasťou meniča distribučku nezaujíma. Riešili sme to u suseda pár mesiacov dozadu. Revizák dokonca dal aj druhý istič za elektromer, aby v prípade prác na elektromere bolo zaistené kompletné izolovanie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
Mex
- Příspěvky: 1789
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 331
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Zajímavé, že jsou i země, kde jsou ty připojovací podmínky ještě horší než u nás.
Čím víc na východ, tím větší opruz.
V Německu součtové měření a žádný opruz s balkónovkami.
U nás měření po fázích, s balkonovkami velký úřad, ale aspoň berou jako dostatečné ošetření mimotolerančních stavů měničem.
Na Slovensku předpokládám taky měření po fázích (nebo máte součtové?), asi taky opichy s balkonovkami, a ještě nesmyslný druhý stupeň řešení mimotolerančních stavů.
Ten odpojovač instalace (jak jsi zmiňoval) je u nás povinný. Má tam být vypínač, ale myslím, že tolerují i jistič.
Tohle podle mě smysl docela má.
Čím víc na východ, tím větší opruz.
V Německu součtové měření a žádný opruz s balkónovkami.
U nás měření po fázích, s balkonovkami velký úřad, ale aspoň berou jako dostatečné ošetření mimotolerančních stavů měničem.
Na Slovensku předpokládám taky měření po fázích (nebo máte součtové?), asi taky opichy s balkonovkami, a ještě nesmyslný druhý stupeň řešení mimotolerančních stavů.
Ten odpojovač instalace (jak jsi zmiňoval) je u nás povinný. Má tam být vypínač, ale myslím, že tolerují i jistič.
Tohle podle mě smysl docela má.
Kdo je online