Dotazy k FVE problematice
Souhrn tématu
Ve fóru se diskutuje o praktických otázkách týkajících se fotovoltaických elektráren (FVE), zejména o hybridních režimech, rozvodu elektřiny v třífázových domácnostech a správném zapojení střídačů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním zapojením měničů, řízením odběru na jednotlivých fázích a řešením zastínění panelů. Diskuze pomáhá pochopit, jak efektivně využít solární energii a přizpůsobit systém konkrétním potřebám domácnosti.
-
maratkall
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon říj 10, 2022 1:17 am
- Reputace: 0
Re: Dotazy k FVE problematice
Promiňte, ale jak tomu mám rozumět. Při zapojeni PV+modrasek = pretokyJirkaE píše: stř úno 04, 2026 7:42 amTohle udělalo za rok 2000kWh takhle jak to je, můj první ,,testovací panel" polo-dospělého řešení s tím - ,,Modráskem" - oficiálně SUN 2000 G2 H / verze 2kW na DC45-90V
( ale pozor, ten dělá ty mini přetoky při tomto způsobu použití ! - nedoporučuju provozovat tímto způsobem = přímo k DS - bez registrované 800W balkonovky )
Ta dřevotříska na obrázku - která sloužila jako stoleček, chrání kontakty na baterce, kdyby mě nahoře něco vypadlo z ruky...
testovací panel v.1c.jpg
Prodal sem obytného transita postaveného uvnitř na 24V/400Ah a baterii kupec nechtěl, tak jsem si ji nechal a tu jsem pak přidal k tomuto pokusu další 4 kusy = tedy to později jelo na baterii 48V / 420Ah / cca 20-22kWh baterek ( celkem tak 8ks baterii Lifepo4 12V 200Ah v serio-paralelním zapojení na 48V - v kapacitním testu po roce cca 200-210Ah na kus )
Takhle pouze s modráskem a výkonem do 1,85kW vydržela baterka u nás i 3 dny zcela bez energie z panelů a jen s minimem energie z DS.
Chtěl jsem to postavit co nejlevněji to jde, ale levný MPPT-Regl (na obrázku) se odporoučel po 7 měsících provozu a v ten moment jsem koupil první Victron 150/70.
Plně dospělou verzi jsem stavěl loni a po testech to na konci července 2025 pustil poprvé do baráku s přidanou další baterií cca 285Ah = celkem tak cca 35-36kWh
V září jsem k tomu přidal ještě ty dva panely 810Wp co zůstali z testu balkonovky.
Modrásky mám nyní 3ks nafázované na dva Victron-Multiplusy 3000VA s proudovým senzorem na kabelu pro velké zátěže = v ostrovním režimu s přepínači 1-0-2
Takové malé amaterské video jsem si udělal na památku a pro známé které to zajímalo : https://photos.app.goo.gl/bLUi4XtFeH9RSbbPA
Nyní z toho běží pouze wifi a cerbo a pár malých trafíček napájení pro DC-měření + topení v FV-cimře - umístěné v nejzaším koutu dílny/garáže - cca 25m od obytných částí domu a tohle to spotřebuje přes noc... (denně cca 1,3-1,5kWh)
Snímek obrazovky_4-2-2026_8142_vrm.victronenergy.com.jpeg
Baterka je nyní bez odpojené největší = čekám na novou BMS - každopádně jsem rád, že to nic neudělalo a běželo to dál, i když se jedna baterka odpojila.
Mám k tomu nyní jen jeden kabel AC do domu a druhým napájím DC-zdroj a pouštím podle výkonu FV pouze na druhou spirálu bojleru - a držím baterku nabitou - kdyby byl výpadek DS aby jsme měli šťávu = jen vytěžuju nadbitek energie do bojleru - zbytek domu jede normálně s DS = všechny přepínače jsou v poloze DS
Teplotu hlídá Tuya senzor (vidím z mobilu) a topení 450W pouští Tuya zásuvka - vzájemně propojené - na 7-8°C doplněné obyčejným analogovým termostatem na přívodu pro topení, ten je nastavený a zapíná na cca 6°C (sychr, kdyby vypadla wifi a Tuya)
PV+MPPT regulator+baterie+modrasek= bez pretoku ?
Případně jak vyřešit ty pretoku když chci malou fve do 3kwp jen aby mi pokryla spotřebu a případně šel zbytek do baterie nebo mám k dispozici 1500l akumulacni nádrže.
Nechci nic řešit s ČEZ.
Myslel jsem že pokud má měnič limiter proti pretokum tak to funguje...
Pokud by šla v nějakém měníči nastavit minimální mez ,, hodnota výroby se přibližuje hodnotě spotřeby nebo je vyšší,, sepni vystup - který bude ovladat sponaci prvek například pro bojler. Samozřejmě vše v řádech ms.
- JirkaE
- Příspěvky: 2143
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dotazy k FVE problematice
maratkall píše: ned úno 08, 2026 11:23 pm
Promiňte, ale jak tomu mám rozumět. Při zapojeni PV+modrasek = pretoky
PV+MPPT regulator+baterie+modrasek= bez pretoku ?
Případně jak vyřešit ty pretoku když chci malou fve do 3kwp jen aby mi pokryla spotřebu a případně šel zbytek do baterie nebo mám k dispozici 1500l akumulacni nádrže.
Nechci nic řešit s ČEZ.
Myslel jsem že pokud má měnič limiter proti pretokum tak to funguje...
Pokud by šla v nějakém měníči nastavit minimální mez ,, hodnota výroby se přibližuje hodnotě spotřeby nebo je vyšší,, sepni vystup - který bude ovladat sponaci prvek například pro bojler. Samozřejmě vše v řádech ms.
Ano bez přetoků, v ostrovním režimu kdy mám přepínač 1-0-2 a buď jedu na síť nebo na FV a až řekněme od 4-5kWp aby to mělo smysl.
Na testovacím panelu který jsem měl cca rok je verze která dělá přetoky, POKUD není trvalá spotřeba přes 200W - já mám ale balkonovou povolenou a mini/mikro - přetoky mě nevadí.
Jak řekl klasik, aby se dalo přetoku zabránit, musí nejdříve přetok vzniknout, pak se musí změřit (tzv.limiter - proudový senzor) a až pak může reagovat měnič = jsou to ,,jen" mikro-přetoky, ale jsou a za delší čas se i sečtou - v nějakou sumu - v neohlášeném provedení - v sumu nepovolených přetoků - za které je pokuta.
V ostrovním režimu (v moment, kdy je síť zcela odpojená přepínačem) se pak mikro-přetok - ,,zhoupne" do spotřeby a do Multiplusů a také se nic nestane.
Pokud bych řešil FV do 3kWp tak nemá smysl baterie - to pokryje ta pitná voda + ta akumulační nádrž a baterie ztrácí smysl a stačí MPPT-regulátor pro ohřev vody = to nepatrné navíc, v květnu - srpnu asi ekonomicky nedává smysl, pro pořízení baterie a všeho dalšího potřebného.
Pokud jen cca 3kWp na střeše, tak případně ještě varianta kterou jsem dříve neznal, tou je ten hybridní měnič bez přetoků - pak je za cenu jen nepatrně vyšší (než ohřev vody) i efekt v domácí spotřebě, ale jen přes ty letní měsíce.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2143
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dotazy k FVE problematice
K optimizerům se již vyjadřovat nechci - tady to nesmí přes práhXKrement píše: ned úno 08, 2026 8:21 pmAha, takže pokud bych ty stringy rozdělil aspoň po dvou panelech, tak každý bude mít větší napětí než nabíjena baterie 55V.
Victron je asi to, co potřebuji. Budu se ubírat tímto směrem.
Jirko, to schéma, jak si mi o pár příspěvků výše poslal, jednak dík, a jednak k tomu otázka. Chápu, že to je jedno z mnoha zapojení. Ale chápu to dobře, že mppt napájí baterii a taky MP2. Z MP2 to jde na fázi. Jak ten systém(to zapojení) pozná, jestli má jít šťáva z panelů do baterie, nebo do MP2?
Jestliže panely v danou chvíli dodávají 1500W, a já zrovna odebírám 1000W z MP2, tak MPPT bude dodávat do MP2 řekněme přesně 750W a do baterie druhých 750W. A zároveň si bude MP2 brát zbývajících 250W z baterie? Neměly by jít dráty z MPPT do MP2, nebo jiného rozdělovače, a ten by se rozhodl, do které větve rozdělí elektřinu?
Tigo s CCA a TAP - uvidím do budoucna. Kvůli 2ma panelům na hodinu za den to asi nemá cenu. Nicméně, jestli bych dal jednou panely i na střechu, tak tam by šly asi delší stringy, ale komín uprostřed střechy dělá sluneční hodiny... tam by možná stálo za to optimizéry dát.
I dlouhý string na střeše se dá stáhnout 9 panelů třemi dvojicemi kabelů a budu pod 120V a cena nepřesáhne ty optimizery, v době kdy projíždí stín komínu budou dva menší stringy stejně funkční, jako řetězec s optimizéry - za předpokladu že jde přes třetí (malý string) ten stín.
Věř tomu, systém to pozná sám
Pokud mám měniče 10kW a ze střechy jde 6kW - pak ano - pokud zapnu vše co je doma najednou, pak jde 6kW ze střechy a 4kW z baterky - ale to je anomálie - protože 90% času jde do baráku výkon z měničů pod 1kW a těch 5kW se pak ukládá do baterie (a do vody = voda nejlevnější baterie)
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
Mex
- Příspěvky: 1789
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 331
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Dotazy k FVE problematice
Mně taky optimizéry nesmí přes práh. Co by taky dělaly vevnitř, že.
Jejich místo je na střeše, pod panely. A tam fungují dobře.
Jejich místo je na střeše, pod panely. A tam fungují dobře.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6745
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 930
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Dotazy k FVE problematice
Dobre hori, to mas pravdu ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Mex
- Příspěvky: 1789
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 331
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Dotazy k FVE problematice
Fakt, jo?
Čím je zapaluješ? Stačí zapalovač nebo se pod tím napřed musí rozdělat nějaký větší oheň?
Tak to už asi jejich největší světový výrobce, firma Tigo, dávno zkrachovala. S těmi jejich miliony prodaných kusů, které jak říkáš často hoří...
Čím je zapaluješ? Stačí zapalovač nebo se pod tím napřed musí rozdělat nějaký větší oheň?
Tak to už asi jejich největší světový výrobce, firma Tigo, dávno zkrachovala. S těmi jejich miliony prodaných kusů, které jak říkáš často hoří...
-
XKrement
- Příspěvky: 87
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
Oheň nechci přiživovat v tomto vláknu. Nicméně, požár může vzniknout klidně od vypínače obyčejné lampičky. Strejda je podomní elektrikář a říkal jak už 2x byl předělávat instalaci v bytech kde příčinou požáru byl jednoduchý vypínač(jednou lampička u postele a podruhé už nevím co to bylo). Asi je to extrém, ale ne nadarmo hasiči doporučují při odchodu z domu vypnout vše ze zásuvek.
Pod panelem je horko, izolace rychleji degraduji a může vzniknout svod. Případné vyšší zahřívání a chladnutí uvolní kontakty. Přechodový odpor, zapálení okolní izolace. Kondy vysýchají rychleji. Odpor u tranzistoru může prsknout dříve. Při troše smůle to opravdu může začít hořet. Ale říkám si, že existují na to ochrany, které rozpoznají že se něco děje. Tepelné čidlo může informovat ještě před vznikem požáru, že je v zařízení větší horko.
I ten střídač doma, bms, samostatné mppt, router, nabíječka 5V DC trvale ponechána v 230V AC i bez zátěže, kopírka ve stb režimu, PC ve vypnutém stavu.... Od všeho už hořelo.
Jak se říká, nepodceňuj nepřítele(požár)
Pod panelem je horko, izolace rychleji degraduji a může vzniknout svod. Případné vyšší zahřívání a chladnutí uvolní kontakty. Přechodový odpor, zapálení okolní izolace. Kondy vysýchají rychleji. Odpor u tranzistoru může prsknout dříve. Při troše smůle to opravdu může začít hořet. Ale říkám si, že existují na to ochrany, které rozpoznají že se něco děje. Tepelné čidlo může informovat ještě před vznikem požáru, že je v zařízení větší horko.
I ten střídač doma, bms, samostatné mppt, router, nabíječka 5V DC trvale ponechána v 230V AC i bez zátěže, kopírka ve stb režimu, PC ve vypnutém stavu.... Od všeho už hořelo.
Jak se říká, nepodceňuj nepřítele(požár)
-
maratkall
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon říj 10, 2022 1:17 am
- Reputace: 0
Re: Dotazy k FVE problematice
Já již 3kWp FVE na ohřev vody mám. Ale válí se mi doma ještě 5 panelů které jsem chtěl využít na snížení spotřeby domu. A právě ten modrásek mi přišel vhod jak pořizovací cena tak způsob provozu ovšem úplně tomu tak není. Tak proto jsem si říkal že před něj dám MPPT regulátor a baterie odkud si modrásek přicucne jen potřebnou energii pro spotřebu domu a nebude nucen dělat přetoky.JirkaE píše: ned úno 08, 2026 11:57 pmmaratkall píše: ned úno 08, 2026 11:23 pm
Promiňte, ale jak tomu mám rozumět. Při zapojeni PV+modrasek = pretoky
PV+MPPT regulator+baterie+modrasek= bez pretoku ?
Případně jak vyřešit ty pretoku když chci malou fve do 3kwp jen aby mi pokryla spotřebu a případně šel zbytek do baterie nebo mám k dispozici 1500l akumulacni nádrže.
Nechci nic řešit s ČEZ.
Myslel jsem že pokud má měnič limiter proti pretokum tak to funguje...
Pokud by šla v nějakém měníči nastavit minimální mez ,, hodnota výroby se přibližuje hodnotě spotřeby nebo je vyšší,, sepni vystup - který bude ovladat sponaci prvek například pro bojler. Samozřejmě vše v řádech ms.
Ano bez přetoků, v ostrovním režimu kdy mám přepínač 1-0-2 a buď jedu na síť nebo na FV a až řekněme od 4-5kWp aby to mělo smysl.
Na testovacím panelu který jsem měl cca rok je verze která dělá přetoky, POKUD není trvalá spotřeba přes 200W - já mám ale balkonovou povolenou a mini/mikro - přetoky mě nevadí.
Jak řekl klasik, aby se dalo přetoku zabránit, musí nejdříve přetok vzniknout, pak se musí změřit (tzv.limiter - proudový senzor) a až pak může reagovat měnič = jsou to ,,jen" mikro-přetoky, ale jsou a za delší čas se i sečtou - v nějakou sumu - v neohlášeném provedení - v sumu nepovolených přetoků - za které je pokuta.
V ostrovním režimu (v moment, kdy je síť zcela odpojená přepínačem) se pak mikro-přetok - ,,zhoupne" do spotřeby a do Multiplusů a také se nic nestane.
Pokud bych řešil FV do 3kWp tak nemá smysl baterie - to pokryje ta pitná voda + ta akumulační nádrž a baterie ztrácí smysl a stačí MPPT-regulátor pro ohřev vody = to nepatrné navíc, v květnu - srpnu asi ekonomicky nedává smysl, pro pořízení baterie a všeho dalšího potřebného.
Pokud jen cca 3kWp na střeše, tak případně ještě varianta kterou jsem dříve neznal, tou je ten hybridní měnič bez přetoků - pak je za cenu jen nepatrně vyšší (než ohřev vody) i efekt v domácí spotřebě, ale jen přes ty letní měsíce.
Ten zmíněný hybridní měnič máte na mysli Axpert ? Ten ale zase funguje na principu že buď má energii PV/baterie tak jede v ostrovu a pokud není dostatek tak se pomocí dvojité konverze přepne na DS a cucá ze sítě že ? Ale nefunguje v pricipu 800W z PV/BAT a 200W z DS když celový příkon je 1000W. Jen si ověřuji správnost informací které mám.
Děkuji za odpověď
-
XKrement
- Příspěvky: 87
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
Já psal, že když je výkon ze střechy větší než odběr doma. Že to ten systém nemůže poznat, z čeho má napájet, když jsou baterie i PV na stejné svorce, ze které to jde do měniče. Měnič bere ze svorky a ta bere z obou(dle nějakého poměru)JirkaE píše: pon úno 09, 2026 12:24 amVěř tomu, systém to pozná sámmají to všichni a funguje to - a fakt trochu studia.
Pokud mám měniče 10kW a ze střechy jde 6kW - pak ano - pokud zapnu vše co je doma najednou, pak jde 6kW ze střechy a 4kW z baterky - ale to je anomálie - protože 90% času jde do baráku výkon z měničů pod 1kW a těch 5kW se pak ukládá do baterie (a do vody = voda nejlevnější baterie)
- JirkaE
- Příspěvky: 2143
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dotazy k FVE problematice
XKrement píše: pon úno 09, 2026 7:43 am
Já psal, že když je výkon ze střechy větší než odběr doma. Že to ten systém nemůže poznat, z čeho má napájet, když jsou baterie i PV na stejné svorce, ze které to jde do měniče. Měnič bere ze svorky a ta bere z obou(dle nějakého poměru)
Ano, většinu času je výkon na střeše větší než odběr doma
A pak je už i plná baterie a MPPT sníží výkon a už dodává jen to, co je ta spotřeba a zbytek vostane na střeše.
NEBO varianta B - kterou tady většina využívá mnoha způsoby - se v ten moment nějakou automatizací spustí vytěžování a na střeše nenechám nic - obvzlášť v tyto měsíce, a rychle ,,ten přebytek" co se nevejde do baterky, ,,nacpu" ze stejné svorky v DC podobě - NEBO skrz měnič v AC podobě - do bojleru
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
XKrement
- Příspěvky: 87
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
Upozorňuji na trochu jinou věc. Že když je odběr doma menší než výkon PV, že při tom zapojení jak si nastínil dochází k odběru jak z baterie, tak z PV současně a to i přesto, že by spotřeba mohla být pokryta jen z PV. A zároveń dochází k nabíjení té baterie z PV.
A má následná otázka byla, jestli není správnější zapojit PV a baterii přes nějakou elektroniku, která bude ovládat tok energie, aby při dostatku z PV byla krmena domácnost jen z PV a případně dobíjena akumulace. Je tou elektronikou ten vytěžovač? Pak by to dávalo smysl.
A má následná otázka byla, jestli není správnější zapojit PV a baterii přes nějakou elektroniku, která bude ovládat tok energie, aby při dostatku z PV byla krmena domácnost jen z PV a případně dobíjena akumulace. Je tou elektronikou ten vytěžovač? Pak by to dávalo smysl.
- JirkaE
- Příspěvky: 2143
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dotazy k FVE problematice
Nee - mám na mysli verzi hybridu s názvem - ECO-MĚNIČ - bez baterek a bez přetoků - tady sem zmastil pár schemátek a zde byla asi i největší diskuse na toto témamaratkall píše: pon úno 09, 2026 7:37 am
Já již 3kWp FVE na ohřev vody mám. Ale válí se mi doma ještě 5 panelů které jsem chtěl využít na snížení spotřeby domu. A právě ten modrásek mi přišel vhod jak pořizovací cena tak způsob provozu ovšem úplně tomu tak není. Tak proto jsem si říkal že před něj dám MPPT regulátor a baterie odkud si modrásek přicucne jen potřebnou energii pro spotřebu domu a nebude nucen dělat přetoky.
Ten zmíněný hybridní měnič máte na mysli Axpert ? Ten ale zase funguje na principu že buď má energii PV/baterie tak jede v ostrovu a pokud není dostatek tak se pomocí dvojité konverze přepne na DS a cucá ze sítě že ? Ale nefunguje v pricipu 800W z PV/BAT a 200W z DS když celový příkon je 1000W. Jen si ověřuji správnost informací které mám.
Děkuji za odpověď
viewtopic.php?p=274691#p274691
A o kousek dřív v tomtéž vlákně je vysvětlení principu od Valdano a manuály od dovozců - idea a originál pochází z konceptu hybridní klimatizace od Logitex, kterou velice úspěšně okopíroval od Logitex - nejdřív Deye a pak další výrobci v Číně.
Diky tomu ale ta dvojitá konverze prošla mnoha stádii vývoje a je to spolehlivé a otestované
Mám to doma zapojený v testovacím režimu s el..měrem na AC vstupu i na AC výstupu i na DC vstupu - i s pokusným trafem které zabraňuje tomu vypínání měniče pod 50W - tím že připojím zátěž 50W - koupil jsem si topnou žárovku 50W z ALI - po neuspěšném pokusu, kdy se mě výkonové odpory přehřívali až ke 100°C
Mám to doma 6kW verzi - 8kW verzi si ode mě koupil Zdenda ve zmíněném tématu a myslím že už sem otestoval vše co šlo a brzy půjde do bazaru - páč se do mojí sestavy asi nijak nehodí a měl bych jen potíže navíc.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- JirkaE
- Příspěvky: 2143
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dotazy k FVE problematice
Chlape - nedocházíXKrement píše: pon úno 09, 2026 8:15 amUpozorňuji na trochu jinou věc. Že když je odběr doma menší než výkon PV, že při tom zapojení jak si nastínil dochází k odběru jak z baterie, tak z PV současně a to i přesto, že by spotřeba mohla být pokryta jen z PV. A zároveń dochází k nabíjení té baterie z PV.
A má následná otázka byla, jestli není správnější zapojit PV a baterii přes nějakou elektroniku, která bude ovládat tok energie, aby při dostatku z PV byla krmena domácnost jen z PV a případně dobíjena akumulace. Je tou elektronikou ten vytěžovač? Pak by to dávalo smysl.
Ten tok energie nejde takhle jak píšeš - pokud si bere měnič ,,jen" 1000W a z MPPT proudí 6000W tak se do baterky ukládá 5000W a nic se z ní nebere.
Ovládá si to Victron sám a naopak je lepší to těžit přímo ze střechy, než to tahat potom z baterky = já začínám vytěžovat dřív při takovém výkonu navíc, abych to stihnul...
Podivej se na to video - jak to teče a samo...
Takové malé amaterské video jsem si udělal na památku a pro známé které to zajímalo : https://photos.app.goo.gl/bLUi4XtFeH9RSbbPA
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon úno 09, 2026 8:28 am, celkem upraveno 1 x.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
rva
- Příspěvky: 4706
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 911
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Dotazy k FVE problematice
O tom rozhodují Kirchhoffovy zákony. A příroda je tak šikovná, že pokud by měly elektrony vodičem proudit jedním směrem a současně jiné druhým směrem, tak si to ty elektrony poví a aby se nenadřely, tak poběží jen ten jejich rozdíl a zbytek na to bude koukat.XKrement píše: ned úno 08, 2026 8:21 pmJak ten systém(to zapojení) pozná, jestli má jít šťáva z panelů do baterie, nebo do MP2?
Jestliže panely v danou chvíli dodávají 1500W, a já zrovna odebírám 1000W z MP2, tak MPPT bude dodávat do MP2 řekněme přesně 750W a do baterie druhých 750W. A zároveň si bude MP2 brát zbývajících 250W z baterie? Neměly by jít dráty z MPPT do MP2, nebo jiného rozdělovače, a ten by se rozhodl, do které větve rozdělí elektřinu?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
maratkall
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon říj 10, 2022 1:17 am
- Reputace: 0
Re: Dotazy k FVE problematice
Děkuji za tip, již jsem tomu věnoval dost času a myslím že to přesně to co potřebuji.JirkaE píše: pon úno 09, 2026 8:16 amNee - mám na mysli verzi hybridu s názvem - ECO-MĚNIČ - bez baterek a bez přetoků - tady sem zmastil pár schemátek a zde byla asi i největší diskuse na toto témamaratkall píše: pon úno 09, 2026 7:37 am
Já již 3kWp FVE na ohřev vody mám. Ale válí se mi doma ještě 5 panelů které jsem chtěl využít na snížení spotřeby domu. A právě ten modrásek mi přišel vhod jak pořizovací cena tak způsob provozu ovšem úplně tomu tak není. Tak proto jsem si říkal že před něj dám MPPT regulátor a baterie odkud si modrásek přicucne jen potřebnou energii pro spotřebu domu a nebude nucen dělat přetoky.
Ten zmíněný hybridní měnič máte na mysli Axpert ? Ten ale zase funguje na principu že buď má energii PV/baterie tak jede v ostrovu a pokud není dostatek tak se pomocí dvojité konverze přepne na DS a cucá ze sítě že ? Ale nefunguje v pricipu 800W z PV/BAT a 200W z DS když celový příkon je 1000W. Jen si ověřuji správnost informací které mám.
Děkuji za odpověď![]()
viewtopic.php?p=274691#p274691
A o kousek dřív v tomtéž vlákně je vysvětlení principu od Valdano a manuály od dovozců - idea a originál pochází z konceptu hybridní klimatizace od Logitex, kterou velice úspěšně okopíroval od Logitex - nejdřív Deye a pak další výrobci v Číně.
Diky tomu ale ta dvojitá konverze prošla mnoha stádii vývoje a je to spolehlivé a otestované![]()
Mám to doma zapojený v testovacím režimu s el..měrem na AC vstupu i na AC výstupu i na DC vstupu - i s pokusným trafem které zabraňuje tomu vypínání měniče pod 50W - tím že připojím zátěž 50W - koupil jsem si topnou žárovku 50W z ALI - po neuspěšném pokusu, kdy se mě výkonové odpory přehřívali až ke 100°C![]()
Mám to doma 6kW verzi - 8kW verzi si ode mě koupil Zdenda ve zmíněném tématu a myslím že už sem otestoval vše co šlo a brzy půjde do bazaru - páč se do mojí sestavy asi nijak nehodí a měl bych jen potíže navíc.
-
XKrement
- Příspěvky: 87
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
jo, to je pravda, to mi nedošlo. Tím je to uzavřené.
Teď už mi zbývá asi poslední palčivá otázka. Doma teď jedu na 3x25A. Kdybych chtěl zachovat rozvody jak jsou, ale být galvanicky oddělený od DS, potřebuju nějaký přepínač. To není problém.
Ty fáze mám rozděleny podle zátěže. 1f je TČ, druhá fáze bojler, třetí fáze trouba+indukce. Na každou fázi pak mám naházené 4okruhy zásuvek a 2 světla. Do toho žebřík, lednička, akumulačka na 3f(nepoužívá se). Řešení je mít 3 střídače na každou fázi nebo 3f střídač. Nebo naházet spotřebiče na 2f a mít jen 2 střídače(levnější). To by ale znamenalo mít bojler a TČ/trouba+indukce na jedné fázi a mít je časově za sebou. TČ jede třeba od 9 do 20h. Bojler by se tedy nenabil, musel by se nabíjet ráno do té deváté hodiny z baterie(nebo sítě). TUV potřebujeme hlavně od 18 do 20h. V zimě systém pojede spíš na DS přímo než přes baterie. Ale na jaře a na podzim už může být baterie nabitá. Pokud z baterie nabiju bojler třeba od 5 do 9h, do večera bude chladnout. Pokud nabiju bojler přímo přes den, nemusí zbýt v baterií energie pro TČ. A TČ je výhodné provozovat přes den, ne v noci. Pravdou taky je, že na jaře a na podzim TČ nejede déle než 5h/den.
Říkám si, že je možné snížit jistič z 3x25A na 1x25A. Z té jedné fáze bych nabíjel baterii. A z té baterie bych jel buď na 3, nebo na 2 fáze. Dává to smysl? Úspora je tuším 400kč/měsíc jen na regulované složce(oblast ČEZ). 3F nemám kvůli strojům, ale kvůli možnosti mít okamžitě mnohem větší spotřebu.
Četl jsem tady na foru několik příkladů, jak to mají lidi zapojené. Každý má však různé preference, možnosti, návyky, ochotu něco měnit. Pokud byste byli v situaci jakou jsem nastínil, jak byste to udělali vy? dík
Teď už mi zbývá asi poslední palčivá otázka. Doma teď jedu na 3x25A. Kdybych chtěl zachovat rozvody jak jsou, ale být galvanicky oddělený od DS, potřebuju nějaký přepínač. To není problém.
Ty fáze mám rozděleny podle zátěže. 1f je TČ, druhá fáze bojler, třetí fáze trouba+indukce. Na každou fázi pak mám naházené 4okruhy zásuvek a 2 světla. Do toho žebřík, lednička, akumulačka na 3f(nepoužívá se). Řešení je mít 3 střídače na každou fázi nebo 3f střídač. Nebo naházet spotřebiče na 2f a mít jen 2 střídače(levnější). To by ale znamenalo mít bojler a TČ/trouba+indukce na jedné fázi a mít je časově za sebou. TČ jede třeba od 9 do 20h. Bojler by se tedy nenabil, musel by se nabíjet ráno do té deváté hodiny z baterie(nebo sítě). TUV potřebujeme hlavně od 18 do 20h. V zimě systém pojede spíš na DS přímo než přes baterie. Ale na jaře a na podzim už může být baterie nabitá. Pokud z baterie nabiju bojler třeba od 5 do 9h, do večera bude chladnout. Pokud nabiju bojler přímo přes den, nemusí zbýt v baterií energie pro TČ. A TČ je výhodné provozovat přes den, ne v noci. Pravdou taky je, že na jaře a na podzim TČ nejede déle než 5h/den.
Říkám si, že je možné snížit jistič z 3x25A na 1x25A. Z té jedné fáze bych nabíjel baterii. A z té baterie bych jel buď na 3, nebo na 2 fáze. Dává to smysl? Úspora je tuším 400kč/měsíc jen na regulované složce(oblast ČEZ). 3F nemám kvůli strojům, ale kvůli možnosti mít okamžitě mnohem větší spotřebu.
Četl jsem tady na foru několik příkladů, jak to mají lidi zapojené. Každý má však různé preference, možnosti, návyky, ochotu něco měnit. Pokud byste byli v situaci jakou jsem nastínil, jak byste to udělali vy? dík
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6745
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 930
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Dotazy k FVE problematice
Nedává to smysl.
Tepelko nech na 3f a zapomeň na něj.
Celý zbytek přepínač 3f/1f a několik střídačů paralelně. Zkontrolovat nuláky, zejména do té kuchyně.
Vytěžování bojleru a akumulačky (proč se nepoužívá???) úplně samostatně. A dle potřeby přepnout na DS, když už nebude dost z panelů.
Ta 3f akumulačka jde jistě přepojit na 3x 1f, takže máš i postupné zvyšování/snižování zátěže na vytěžování.
To tepelko může jet do té akumulačky? Nebo jak to tam máš? Protože když mu nahřeješ akumulačku z FVE v přechodném období, tak to tepelko bude jen doplňovat na požadovanou teplotu.
Tepelko nech na 3f a zapomeň na něj.
Celý zbytek přepínač 3f/1f a několik střídačů paralelně. Zkontrolovat nuláky, zejména do té kuchyně.
Vytěžování bojleru a akumulačky (proč se nepoužívá???) úplně samostatně. A dle potřeby přepnout na DS, když už nebude dost z panelů.
Ta 3f akumulačka jde jistě přepojit na 3x 1f, takže máš i postupné zvyšování/snižování zátěže na vytěžování.
To tepelko může jet do té akumulačky? Nebo jak to tam máš? Protože když mu nahřeješ akumulačku z FVE v přechodném období, tak to tepelko bude jen doplňovat na požadovanou teplotu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
pibi
- Příspěvky: 1632
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 362
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dotazy k FVE problematice
Můžeš použít přepínač v zapojení 3F z DS, nebo 3x1F z FVE, pokud tím nepřetížíš N vodič.
Nebo můžeš použít více 1f přepínačů pro různé skupiny spotřebičů.
Nebo můžeš použít více 1f přepínačů pro různé skupiny spotřebičů.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2762
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dotazy k FVE problematice
Jak pise cipis ted stavim u segry FVE 15kWp 3xMultiplus 5000Va paraelne zapojeny. Cely dum jede pres prepinac siti 3F DS a 1F FVE. Puvodne jsem chtel elektrickou podlahovku, bojler a tepelko hodit na extra prepinace siti ale vzhledem k tomu ze vim ze by to stejne nechodily prepinat tak je prepojeny cely barak a proste kdyz je nabito jede barak komplet na 1F FVE kdyz ne tak se prepne na 3F DS. Maji vsechno na 230V takze se to primo nabizelo 1F FVE akorat mezi rozvadeceme jsem kvuli N tahal 5x16mm2 kabel. N neprepinam.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
XKrement
- Příspěvky: 87
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace: 5
- Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
Proč je výhodnější mít 3 paralelní střídače na jedné fázi a ne jeden střídač na každé jedné fázi? Rozvody, zapojení jističů, stykačů a chrániče už mám jak jsou. Myslel jsem, že když bych přepínačem odpojil DS od domu a na každou fázi přepojil jeden střídač, které by čerpaly z baterie, že bych mohl užívat spotřebu jako do teď. Victrony jsou buď 2000W, nebo 4000W. V mém případě je 2000W málo. Těch 4000W je vhodné na 16A i s nějakou rezervou. Takové jističe mám. A jak bych zapínal jednotlivé spotřebiče na té které fázi, patřičný střídač by dával co má. Nevýhoda je, že spotřeba jednoho MP je 18W.
Vytěžování - bojler, baterie by se mohly nabíjet v době nadbytků(problematika AN a TČ - viz.níže)
TČ je jednofázové. 3f je pouze těleso do akumulačky, ale to nepoužívám, protože TČ zvládne vyhřát dům i bez ní(bivalence, je další investice na cobykdyby. Ostatně jako had v AN kdybychom jednou měli termické panely).
Patrona v AN se asi dá použít po jedné fázi.
Indukce je v zapojení na 2f a sporák je k tomu na 3.fázi. Indukce na 1f je slabá.
AN=300l. Bojler 160l.
TČ nahřívá vodu do AN, ze které pak bere vodu podlahovka.
V AN je taky had na předehřev bojleru.
Původně jsem myslel, že by jarní/podzimní přebytky nahřívaly AN přímo přes tu patronu, ale jak jsem tady byl upozorněn, zas tak moc jich nebude z té mé zastíněné bídy. Což jsem si trochu propočítal, změřil spotřebu bojleru za 24h a došel jsem v podstatě k témuž. Do AN by zbylo třeba 5kW, což je málo. Proto by bylo asi výhodnější použít baterii k uložení případných přebytků a TČ provozovat z ní s COP 3-6.
TČ bych jel raději z DS, nebo baterie. To proto, že si nejsem jistý, jestli by kompresor netrpěl při přicucu v případě nedostatku z PV. Reakce měniče na kolísání výkonu z panelů je s nějakým zpožděním, byť krátkým. TČ je to start-stop monoblok. Je z r.2013. Levná čína(byť v té době na něj nebylo na netu křivého slova - a že se diskutovalo ve velkým - viz.tzb-info Nordline 9,5kW. Plno vláken a uživatelů).
Případ, že bych snížil jistič z 3x25A na 1x25A a baterii bych dobíjel převážně v zimě z DS.
Ušetřeno nejméně 400kč/měsíc.
I v těch nejkrutějších mrazech, kdy by jelo TČ 14h, bych měl doma spotřebu za den 45kWh. To je necelé 2kW za hodinu. To ale prakticky nenastane, protože při těžkých mrazech na 99,9% topím dřevem a TČ stojí. Ale pokud bych musel z nějakého důvodu topit s TČ, tak bych měl doma místo 23° třeba 20°. To se dá jednou za X let přežít. Reálnější maximální denní spotřeba je 32kWh. V zimě v noci mohu větším proudem nabít baterii, ráno bojler, přes den něco jet z DS a něco z baterie.
Jsem na spotu a teď v zimě mám cenu 4,50kč/hwh vč.dph. Jestli při bateriové konverzi ztratím 10?procent, tak pak vychází kWh na 5kč. V zimě je finanční ztráta 32x30dní x 0,5kč/kwh=480kč, pokud bych jel vše z baterie dobíjené 100% z DS. Ale část bych tahal ze sítě přímo a i v zimě něco vyrobím. Ztráta konverzí a úspora za jistič je tak +- nastejno. Skutečně šetřit budu při větší vlastní výrobě. Roční úsporu odhaduju 9x400kč=3600kč za jistič.
Rychlejší degradace baterie do ztráty nelze jednoduše započítat, protože baterie spíš zestárne časem, než udělá 6000cyklů(informaci čerpám ze zdejšího fóra).
Větší opotřebení elektroniky - co jsem se tak díval na opravy střídačů a mppt, tak většinou to klekne na kondech. Indukci si jednou za rok rozdělám a na ty kondy se podívám(elyty jsou naštěstí na opačné straně desky než igbt), takže by asi neškodilo se sem tam podívat i do střídače či mppt. Po 8mi létech plného provozu si kondy přeměřit, nebo rovnou vyměnit.
Horší je, jak odejde řídící čip. Ten se nahrazuje hůř, někdy se nedá nahradit.
Nejde mi o to, abyste mi požehnali mou úvahu. Chci vědět, kde to nedává smysl.
Jedině co mě napadá je, že časem může přibýt euto a už by pro mě v oblasti nemusel být rezervovaný výkon 3f.
Vytěžování - bojler, baterie by se mohly nabíjet v době nadbytků(problematika AN a TČ - viz.níže)
TČ je jednofázové. 3f je pouze těleso do akumulačky, ale to nepoužívám, protože TČ zvládne vyhřát dům i bez ní(bivalence, je další investice na cobykdyby. Ostatně jako had v AN kdybychom jednou měli termické panely).
Patrona v AN se asi dá použít po jedné fázi.
Indukce je v zapojení na 2f a sporák je k tomu na 3.fázi. Indukce na 1f je slabá.
AN=300l. Bojler 160l.
TČ nahřívá vodu do AN, ze které pak bere vodu podlahovka.
V AN je taky had na předehřev bojleru.
Původně jsem myslel, že by jarní/podzimní přebytky nahřívaly AN přímo přes tu patronu, ale jak jsem tady byl upozorněn, zas tak moc jich nebude z té mé zastíněné bídy. Což jsem si trochu propočítal, změřil spotřebu bojleru za 24h a došel jsem v podstatě k témuž. Do AN by zbylo třeba 5kW, což je málo. Proto by bylo asi výhodnější použít baterii k uložení případných přebytků a TČ provozovat z ní s COP 3-6.
TČ bych jel raději z DS, nebo baterie. To proto, že si nejsem jistý, jestli by kompresor netrpěl při přicucu v případě nedostatku z PV. Reakce měniče na kolísání výkonu z panelů je s nějakým zpožděním, byť krátkým. TČ je to start-stop monoblok. Je z r.2013. Levná čína(byť v té době na něj nebylo na netu křivého slova - a že se diskutovalo ve velkým - viz.tzb-info Nordline 9,5kW. Plno vláken a uživatelů).
Případ, že bych snížil jistič z 3x25A na 1x25A a baterii bych dobíjel převážně v zimě z DS.
Ušetřeno nejméně 400kč/měsíc.
I v těch nejkrutějších mrazech, kdy by jelo TČ 14h, bych měl doma spotřebu za den 45kWh. To je necelé 2kW za hodinu. To ale prakticky nenastane, protože při těžkých mrazech na 99,9% topím dřevem a TČ stojí. Ale pokud bych musel z nějakého důvodu topit s TČ, tak bych měl doma místo 23° třeba 20°. To se dá jednou za X let přežít. Reálnější maximální denní spotřeba je 32kWh. V zimě v noci mohu větším proudem nabít baterii, ráno bojler, přes den něco jet z DS a něco z baterie.
Jsem na spotu a teď v zimě mám cenu 4,50kč/hwh vč.dph. Jestli při bateriové konverzi ztratím 10?procent, tak pak vychází kWh na 5kč. V zimě je finanční ztráta 32x30dní x 0,5kč/kwh=480kč, pokud bych jel vše z baterie dobíjené 100% z DS. Ale část bych tahal ze sítě přímo a i v zimě něco vyrobím. Ztráta konverzí a úspora za jistič je tak +- nastejno. Skutečně šetřit budu při větší vlastní výrobě. Roční úsporu odhaduju 9x400kč=3600kč za jistič.
Rychlejší degradace baterie do ztráty nelze jednoduše započítat, protože baterie spíš zestárne časem, než udělá 6000cyklů(informaci čerpám ze zdejšího fóra).
Větší opotřebení elektroniky - co jsem se tak díval na opravy střídačů a mppt, tak většinou to klekne na kondech. Indukci si jednou za rok rozdělám a na ty kondy se podívám(elyty jsou naštěstí na opačné straně desky než igbt), takže by asi neškodilo se sem tam podívat i do střídače či mppt. Po 8mi létech plného provozu si kondy přeměřit, nebo rovnou vyměnit.
Horší je, jak odejde řídící čip. Ten se nahrazuje hůř, někdy se nedá nahradit.
Nejde mi o to, abyste mi požehnali mou úvahu. Chci vědět, kde to nedává smysl.
Jedině co mě napadá je, že časem může přibýt euto a už by pro mě v oblasti nemusel být rezervovaný výkon 3f.