Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení dvou bateriových boxů Axpert King 6kW s kapacitou kolem 14 kW. Uživatelé řeší optimální umístění busbaru, délku a průřez kabelů, správné jištění a bezpečnostní aspekty při vysokých špičkových proudech až 250 A. Doporučuje se zajistit vyrovnané délky kabelů, použití pojistek a zvážit umístění busbaru mimo box pro snadnější údržbu a minimalizaci odporu.
Rand
Příspěvky: 34
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Nový příspěvek od Rand »

Ahoj. Poradí někdo jak nejlépe propojit bateriové boxy paralelně? Budu mít 2x Axpert King 6kw paralelně na 1F a k tomu 2 bateriové boxy 1 cca 14kw. Oba boxy mají zdvojené terminály ale to vnitřní propojení na to že tam poteče ve špičce až 250A se mi zdá slabé.
Udělal jsem si 2x busbar s měděné desky (150mm x30mm x 0.5mm) se 4 šrouby. Původně jsem chtěl busbar připevnit mimo box ale zase se mi zdá zbyetečne to dělat a zvyšovat odpor o další kabel.
Tak mě napadlo připevnit busbar přímo na terminál boxu, jeden na + a druhý na minus a od něj pak k meničum.
A1 měnič 1
A2 měnič 2
B1 baterie 1
B2 baterie 2
T připojeni busbaru na terminal boxu

Plus B1
A1 — T1 — A2 — B2

Minus B2
A2 — T2 — A1 — B1

Z plusu busbaru by šel každý kabel A do odpojovače s pojistkou 125A a pak do měniče a minus přímo do měniče.
Kabely budou stejně dlouhé o průměru 50mm a délka cca 1.5m od boxu k měníči delšímu pak udělám po cestě S aby nevznikla smyčka.
Propojení boxu s busbarem by bylo zase kabelem 50mm ale tam bude délka kolem 40cm ale samozřejmě oba stejně dlouhé.

Má někdo takové zapojení?
Nebo je lepší busbar umístit mimo box někde po cestě mezi meničem?

Dika za vaše názory a postřehy.
Přílohy
20260208_121300.jpg
20260208_110956.jpg
20260208_201739.jpg
kodl69
Příspěvky: 8243
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1040
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Nový příspěvek od kodl69 »

dobrý, a kde máš jištění? Fyzikálně to máš správně, každej měnič i každá baterka by měly stejně dlouhý dráty. Takže znovu a jinak...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Rand
Příspěvky: 34
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Nový příspěvek od Rand »

Jištění tam mám psané. Na plusovém kabelu mezi baterií a každým meničem bude odpojovač OPVP22 s pojistkou PV22 125A gG.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6740
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 929
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Nový příspěvek od cipis »

No, ale jak odpojis baterii od toho vseho? Kdyz jsi to prisrouboval primo na plus baterie.
Tam ti chybi ta pojistka. Musis jistit i baterii, kazdou, na ten busbar. Takze zadne sroubovani toho kusu medi primo na pol baterie.
Minus predpokladam uzemnene, kdyz neni nikde jisteni.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Rand
Příspěvky: 34
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Nový příspěvek od Rand »

Každý box má ještě svůj DC jistič RMB1/DC 250A, takže proto na propojení už žádné další jištění nekalkuluji, zbytečný prvek a další odpor. A pokud jednu budu chtít odpojit vypnu ji tím jistiičem na boxu. Proč uzemnit?
Přílohy
20260209_070720.jpg
pibi
Příspěvky: 1631
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Nový příspěvek od pibi »

Pokud budeš z nějakého důvodu (údržba/porucha) potřebovat odpojit tu baterku, tak budeš muset odstavit a rozebrat celou elektrárnu, takže DC sběrny raději samostatně.
Pokud neuzemníš jeden z pólů DC systému, budeš potřebovat všude dvoupólové pojistky/jističe pro + i -.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Rand
Příspěvky: 34
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Nový příspěvek od Rand »

Počkej bavíme se o nízko napěťové DC setavě. 2x box 48V 280Ah. Ještě jsem neviděl u takové sestavy - pol uzemněn. A nemám to ani na své stávající sestavě AK 5kw a jeden box, u kterého chystám upgrade na 2x AK 6kw a 2x box 280Ah. Šasi AK je samozřejmě uzemněn na Pe ale minus baterie proč?
Co se týká údržby a odstavení 1 sady to přeci udělám přes DC jistič na boxu druhý může jet dál. A i v případě busbaru jinde mě u manipulace s boxem čeká oddělat kabeláž, tak je jedno zda sundám busbar nebo kabeláž. A pro jednoduchou údržbu článku odpojím DC u jednoho boxu na boxu a odpojovač a sundám kryt bez manipulace s boxem a druhá sestava jede dál.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6740
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 929
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Paralelní zapojení dvou bateriových boxu

Nový příspěvek od cipis »

Ano, prave protoze se bavime o zdrojich maleho (ne nizkeho) napeti. A ty musis jistit na obou polech, pokud neni jeden z polu uzemnen. Je jedno, jestli plus nebo minus.

Prestehuj ten bus bar na zed treba a baterky pripoj, pres to jisteni, stejne jak ostatni prvky. Kdyz to nechas plandat pri udrzbe, tak to drive nebo pozdeji neco nebo na neco zkratne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online