Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním měničem. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí, a praktických zkušenostech s komponenty a řízením systému. Autor hledá rady ohledně zapojení, revize a optimalizace provozu v domě i garáži.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 37
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Ghost86 »

unicast píše: pon úno 02, 2026 3:59 pm
Celkem jednoznačně 12kW Deye.
Skus to trochu rozviest prosim, ked tak jednoznacne :)

Vravis ze radsej ist do 3f? Ta 05 gen nie je o tolko lepsia?
unicast
Příspěvky: 2275
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 426
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od unicast »

Deye je asymetrický, takže zvládá až 6 kW na fázi. Umí detekovat oblouk v obvodech pro panely a tím předejít požáru. Kvalita provedení je, co jsem měl možnost vidět, na Činu velmi slušná. 1F má řadu výhod a jen málo nevýhod (pro domácí využití), ale měniče od Deye poněkud mění pravidla hry. Jejich slabinou je to, že neumějí zcela oddělit síť, takže vždycky budou mít nějaký malý přetok, i s měřícími transformátory, to by se dalo vyřešit jedině kompletním odstřižením od sítě a separátní nabíječkou baterek.
Migel
Příspěvky: 1722
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Migel »

Teraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
https://www.nkon.nl/novat/multiplus-pmp ... v-70a.html
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 37
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Ghost86 »

unicast píše: pon úno 02, 2026 4:46 pm
Deye je asymetrický, takže zvládá až 6 kW na fázi. Umí detekovat oblouk v obvodech pro panely a tím předejít požáru. Kvalita provedení je, co jsem měl možnost vidět, na Činu velmi slušná. 1F má řadu výhod a jen málo nevýhod (pro domácí využití), ale měniče od Deye poněkud mění pravidla hry. Jejich slabinou je to, že neumějí zcela oddělit síť, takže vždycky budou mít nějaký malý přetok, i s měřícími transformátory, to by se dalo vyřešit jedině kompletním odstřižením od sítě a separátní nabíječkou baterek.
A co porovnanie tych generacii? Je 5.gen vyrazne lepsia? Ma ist zmysel do 4.gen?
Migel píše: pon úno 02, 2026 4:59 pm
Teraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
https://www.nkon.nl/novat/multiplus-pmp ... v-70a.html
No ci pana. Dalsi chrobak v hlave :D
Cisto teoreticky, mohol by som kupit len dva? Kolko MPPT by som cca potreboval na cca 20 panelov/10kwp? Co este by som musel na zaciatku kupit, cerbo?
wacko
Příspěvky: 61
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od wacko »

Kup 6k5 a dva budou stačit. Kalkulator na mttp je tady, dva budou nejspíše stačit (2x 2S5P). Cerbo určitě pokud to má být poloostrov.
A Smartshunt, aby šlo přesně monitorovat stav nabití...
Naposledy upravil(a) wacko dne pon úno 02, 2026 5:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Příspěvky: 1722
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Migel »

Zalezi ako planujes rozhadzat stringy tak potom podla toho kup regulatory.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 37
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Ghost86 »

Maaaj god. Fakt Victron teda? :D
Kto mi to nastavi, no ale riadneho chrobaka ste mi dali....

Panely by vychadzali asi 5s4p na 2x mppt (asi na 250/70? maju ho tam za 350€)
Migel
Příspěvky: 1722
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Migel »

Daj si do victron kalkulacky ci sa vojdes s tvojimi parametrami panelov do tej 250/70.
Lebo 5 panelov v serii je uz fakt dost si myslym..
Nastavit to nieje problem.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 2198
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Diablo1st »

To je práve tá výhoda Victron, že vieš meniče nastaviť aj na diaľku. Síce prvotný paralelný a 3F chod musíš nastaviť fyzicky na mieste, ostatné ladenie ide spraviť aj cez vrm.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 2735
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 90
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od ElektroEzs »

Ghost86 píše: pon úno 02, 2026 5:40 pm
Maaaj god. Fakt Victron teda? :D
Kto mi to nastavi, no ale riadneho chrobaka ste mi dali....

Panely by vychadzali asi 5s4p na 2x mppt (asi na 250/70? maju ho tam za 350€)
Na 5 panelu v serii uz by meli byt odpojovace, do 120V nemusi byt.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
unicast
Příspěvky: 2275
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 426
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od unicast »

Ghost86 píše: pon úno 02, 2026 5:15 pm
Cisto teoreticky, mohol by som kupit len dva? Kolko MPPT by som cca potreboval na cca 20 panelov/10kwp? Co este by som musel na zaciatku kupit, cerbo?
VSS 450/200 by mohl stačit i jeden. Ale to je cca 1700€ jen za MPPT krabici. VSS 450/100 by na ten výkon musely být dva (jeden stojí asi 25000 Kč). A pak ještě Cerbo, SmartShunt... U Victronu to není jenom o těch měničích. U Deye je za stejné peníze celý měnič se jmenovitým výkonem o 20 % vyšším a s MPPT trackery, co z panelů zvládnou brát o 150 V víc (až 600, ale reálně bude lepší si nechat tak 15 % rezervu, což ovšem platí pro všechny trackery).
ElektroEzs
Příspěvky: 2735
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 90
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od ElektroEzs »

Migel píše: pon úno 02, 2026 4:59 pm
Teraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
https://www.nkon.nl/novat/multiplus-pmp ... v-70a.html
Me to za tu cenu ukazuje ze to neni pro EU trh
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 37
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Ghost86 »

Presne to som si vsimol aj ja 😅.
Asi teda zbytocne vzruso :D
Migel
Příspěvky: 1722
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Migel »

Pardon chlapy!!! :oops:
Omylom som si klikol na anglictinu mimo EU.
Toto je spravna cena:
https://www.nkon.nl/en/multiplus-pmp482 ... v-70a.html
Som si to nevsimol (ale uz som ho mal v kosiku a az tam to ukazalo ze to je nedostupne)
:lol:
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 37
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Ghost86 »

ok, back to square one! :)

Ciize, mam sa buchnut po vrecku a zobrat to Deye (3f 12kw, gen 4) (+800€). Unicast jednoznacne odporuca.
Plan je stale dost podobny, cize by som ho pouzival, hlavne v ostrovnom rezime.
Moznost B je zacat s EASUNOM, cosi vyskusat, zistit ako to funguje a za par rokov upgrade...

Uprimne poviem, ze 800€ som uz vyhodil aj za vacsie koniny, tak ak by mi to malo priniest lepsi spranok, spolahlivost a nejake lahsie nastavenie, aj som ochotny ich minut...
Diablo1st
Příspěvky: 2198
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Easun je low cost čína, takže to je taká lotéria. Môže ti slúžiť roky bez problémov ako tu mnohým užívateľov, ale môže ti zhorieť po pár mesiacov ako mnohým užívateľom 😂
Deye je už lepšia čína, možno skús pozrieť 15kW alebo 20kW model. Niekedy býva príplatok za tieto výkonové verzie pár €. Ale aj 12kW je v pohode.

Najväčšia výhoda Victron je univerzálnosť. Vieš si systém jednoducho prekonfigurovať podľa tvojich požiadaviek. Ale nie je to len jedna krabica kde pripojíš pár káblikov a hotovo. A aj veľká výhoda je vzdialená správa, kedy vieš systém nastaviť odkiaľkoľvek. Len je to drahšie riešenie, ale z okruhu známych si nikto zatiaľ na Victron nesťažuje, aj keď nie je to bezproblémový systém. Preto som ti viac razy písal, že bolo by dobré mať predstavu čo od fve očakávaš. Už sa mi stalo, že sa menil systém na Victron najmä kvôli monitoringu, vzdialenej správe a vyťažovaniu. 😉
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Radar
Příspěvky: 932
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 55

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Radar »

Taky nezapomeň, že baterie se provozují ideálně na max 50% hodnoty jmenovitého proudu. Takže k 12-15kw Deye aspoň 2 packy... Vše souvisí se vším. Pořád slunce nesvítí a měnič ten výkon taky musí někde brát...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 37
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Ghost86 »

Do victrona by som siel, keby bol za podobnu cenu ako deye (alebo trosku vyssiu), ale to nie je.... (jedine zeby ten NCON fakt zlacnel :D).

Cize zatial sa rozhodujem medzi EASUN a DEYE. Trosku viac sa prikladam v poslednych dnoch na DEYE kedze je to trojfaz, asymetricky. 12kw by malo stacit na vsetko a kedze v buducnosti planujem wallbox (cca rok-dva).
Bateria mi je jasna, ze budu musiet byt casom dve, tie by sa mali dat rozsirit celkom jednoducho.

Stale vsak mam v hlave ze zacat EASUNOM (da sa kupit za 660€ aj s dopravou :D), pozit dva roky a medzitym sa rozhodnut, ktorym smerom. EASUN by sa potom dal pouzit len ako nabijacka, predpokladam.
Dilema totok :D
Mogul
Příspěvky: 531
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Mogul »

Diablo1st píše: úte úno 03, 2026 6:38 am
.... Už sa mi stalo, že sa menil systém na Victron najmä kvôli monitoringu, vzdialenej správe a vyťažovaniu. 😉
Tohle všechno se dá i s tou čínou - Axpert, (Eausn, etc) :read:
Diablo1st
Příspěvky: 2198
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Tak toto mi je novinka.
Ty vieš na Axpertovi meniť parametre vzdialene cez telefón?
Niektoré veci sa dajú riešiť cez nadradený systém typu HomeAssistant, ale ja mám na mysli skôr štandardné riešenie od výrobcu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, Seznam [Bot] a 1 host