Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltaickej elektrárne (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu na strechu garáže s orientáciou na východ. Diskutuje sa o výbere komponentov ako 11 kW ostrovný striedač, 16 kWh batéria a manuálne prepínanie medzi FVE a distribučnou sieťou pre väčšiu bezpečnosť. Autor hľadá rady na optimalizáciu zapojenia, bezpečnostné opatrenia a funkčnosť systému s možnosťou postupného rozširovania.
- Ghost86
- Příspěvky: 34
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Skus to trochu rozviest prosim, ked tak jednoznacne
Vravis ze radsej ist do 3f? Ta 05 gen nie je o tolko lepsia?
-
unicast
- Příspěvky: 2272
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 426
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Deye je asymetrický, takže zvládá až 6 kW na fázi. Umí detekovat oblouk v obvodech pro panely a tím předejít požáru. Kvalita provedení je, co jsem měl možnost vidět, na Činu velmi slušná. 1F má řadu výhod a jen málo nevýhod (pro domácí využití), ale měniče od Deye poněkud mění pravidla hry. Jejich slabinou je to, že neumějí zcela oddělit síť, takže vždycky budou mít nějaký malý přetok, i s měřícími transformátory, to by se dalo vyřešit jedině kompletním odstřižením od sítě a separátní nabíječkou baterek.
-
Migel
- Příspěvky: 1721
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 278
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Teraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
https://www.nkon.nl/novat/multiplus-pmp ... v-70a.html
https://www.nkon.nl/novat/multiplus-pmp ... v-70a.html
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Ghost86
- Příspěvky: 34
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A co porovnanie tych generacii? Je 5.gen vyrazne lepsia? Ma ist zmysel do 4.gen?unicast píše: pon úno 02, 2026 4:46 pmDeye je asymetrický, takže zvládá až 6 kW na fázi. Umí detekovat oblouk v obvodech pro panely a tím předejít požáru. Kvalita provedení je, co jsem měl možnost vidět, na Činu velmi slušná. 1F má řadu výhod a jen málo nevýhod (pro domácí využití), ale měniče od Deye poněkud mění pravidla hry. Jejich slabinou je to, že neumějí zcela oddělit síť, takže vždycky budou mít nějaký malý přetok, i s měřícími transformátory, to by se dalo vyřešit jedině kompletním odstřižením od sítě a separátní nabíječkou baterek.
No ci pana. Dalsi chrobak v hlaveMigel píše: pon úno 02, 2026 4:59 pmTeraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
https://www.nkon.nl/novat/multiplus-pmp ... v-70a.html
Cisto teoreticky, mohol by som kupit len dva? Kolko MPPT by som cca potreboval na cca 20 panelov/10kwp? Co este by som musel na zaciatku kupit, cerbo?
-
wacko
- Příspěvky: 61
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace: 4
- Lokalita: Ostravsko
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Kup 6k5 a dva budou stačit. Kalkulator na mttp je tady, dva budou nejspíše stačit (2x 2S5P). Cerbo určitě pokud to má být poloostrov.
A Smartshunt, aby šlo přesně monitorovat stav nabití...
A Smartshunt, aby šlo přesně monitorovat stav nabití...
Naposledy upravil(a) wacko dne pon úno 02, 2026 5:31 pm, celkem upraveno 1 x.
-
Migel
- Příspěvky: 1721
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 278
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Zalezi ako planujes rozhadzat stringy tak potom podla toho kup regulatory.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Ghost86
- Příspěvky: 34
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Maaaj god. Fakt Victron teda?
Kto mi to nastavi, no ale riadneho chrobaka ste mi dali....
Panely by vychadzali asi 5s4p na 2x mppt (asi na 250/70? maju ho tam za 350€)
Kto mi to nastavi, no ale riadneho chrobaka ste mi dali....
Panely by vychadzali asi 5s4p na 2x mppt (asi na 250/70? maju ho tam za 350€)
-
Migel
- Příspěvky: 1721
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 278
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Daj si do victron kalkulacky ci sa vojdes s tvojimi parametrami panelov do tej 250/70.
Lebo 5 panelov v serii je uz fakt dost si myslym..
Nastavit to nieje problem.
Lebo 5 panelov v serii je uz fakt dost si myslym..
Nastavit to nieje problem.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2194
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 205
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
To je práve tá výhoda Victron, že vieš meniče nastaviť aj na diaľku. Síce prvotný paralelný a 3F chod musíš nastaviť fyzicky na mieste, ostatné ladenie ide spraviť aj cez vrm.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS