Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Souhrn tématu

Uživatel řeší problém s nabíječkou ECO-WORTHY 1000W pro LiFePO4 baterie, která na chalupě s AVR centrálou 3kW benzinovou centrálou nenabíjí, i když funguje jako měnič. Diskutuje se o typu zátěže, uzemnění a stabilitě napájení, které mohou ovlivnit spuštění nabíjení. Doporučuje se použití odporové zátěže pro správné rozběhnutí nabíječky a kontrola elektrických spojení a uzemnění centrály.
Kamil l
Příspěvky: 214
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Reputace: 0
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha

Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od Kamil l »

:repair: Zdravím, prosím o radu. Koupil jsem nabijecku na chalupu pro lifepo4 *batt* značky ECO-WORTHY 1000W
https://www.amazon.com.be/-/en/ECO-WORT ... B0DQPWY2R3
funguje i zpětně jako měnič s čistym sinus. Ze předu je vstup jako u počítače na přívodu 230v a z druhé strany kabely pro baterii.
Doma funguje perfektně a baterii nabiji 50A 14.6V postupně pak po dobu nabíjení výkon klesa až ke 100% pak se vypne - což je ok. Ale na chalupě kde není 230v z ds a je inverze 14dní. Musím proto použít centrálu avr 3kw benzin k dobíjení. Bezproblému centrála spustí Drtič 1800w , flexu,čerpadlo, vysavač (motory) i avr svářečku.
Ale tuto nabiječku nespusti . Jen ukazuje se jako menič, tudiž z baterie dělá 230v ale nabijet baterii nechce. Na normalnim DS jede. Mužete mi poradit prosím čím to je, že to nechce spustit to nabíjení ? Myčka malá stolní taky občas bliká na centrálu. Děkuji
IMG_0295.jpeg
IMG_0296.jpeg
09d9cbe0-2995-43d4-83f3-bd0ee90a88a8.mp4
Nabíjení DOMA DS
(2.88 MiB) Staženo 9 x
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 876
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Reputace: 152
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od Frenky »

Zdravím, AVR elektrocentrály mají hrubou regulaci napětí a nejsou vhodné k napájení citlivých přístrojů a zařízení. Obávám se že touto elektrocentrálou na chalupě tuto powerbanku nenabijete. Buď je možnost vyrobit nějaký AC - DC - AC konvertor, kde se napětí vyhladí, nebo raději prodat stávající elektrocentrálu a koupit lepší elektrocentrálu invertorovou. Já mám vyzkoušenou elektrocentrálu HONDA EU22i T.

https://www.obchodprodilnu.cz/blog/rozd ... ralou.html
HONDA
HONDA
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
delta
Příspěvky: 40
Registrován: čtv zář 05, 2019 11:36 am
Reputace: 2
Bydliště: Kolínsko

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od delta »

Zkuste centrálu při nabíjení zatížit odporovou zátěži, mohlo by se to stabilizovat.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3634
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od gupa »

🔮🔮🔮🔮
A vydává 2sekundy nějaký signál jako chyba? Jak je natom kontinuita pinů pro přívodní 230VAC kabel. PEkolík má kontinuitu s N? Jak je natom kontinuita mezi N a mezi PE in a out. !zkoušet multimetrem ve vyplém a odpojeném stavu!! Případně kontimuita mezi PE nebo N a poly baterie.

Má ta věc uzemňovací bod?(šroubek)

Je elektrocentrála uzemněná? Je přívod třívodičový jaká to je třída spotřebiče při nabíjení? Tato věc může mít hlídání země. Pokud není vstup 1x230V s uzemněným pinem (N a PE?), může detekovat chybu.

Každopádně pokud je vstup nestabilní, logika zřejmě vyhodnotí že nelze použít funkci UPS k rychlému přepnutí. Ta žárovka mezi elektrocentrálu a nabíječku by mohla pomoci.



Uživatelská příručka k EKOLOGICKY ÚČINNÉMU invertorovému nabíječi s výkonem 600 .png
Naposledy upravil(a) gupa dne úte úno 03, 2026 10:24 am, celkem upraveno 2 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Kamil l
Příspěvky: 214
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Reputace: 0
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od Kamil l »

delta píše: úte úno 03, 2026 9:21 am
Zkuste centrálu při nabíjení zatížit odporovou zátěži, mohlo by se to stabilizovat.
To jsem vyzkoušel připojením vrtačky a nabíječky a nepomohlo ani ťuk.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3634
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od gupa »

Vrtačka je indukční zátěž ne odporová. Odporová je třeba nějaké topidlo okolo 1kW příkonu a zbytek do nabíječky.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Kamil l
Příspěvky: 214
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Reputace: 0
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od Kamil l »

A jaka zariteni jsou odporová. Otec tam jede dnes ale to budu muset já se podivat jak je veden vystup z centraly.
Kamil l
Příspěvky: 214
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Reputace: 0
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od Kamil l »

Máme tam 500w horkovzdušny ventilátor. Vyzkoušíme.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2096
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od JirkaE »

Boj s větrnými mlýny... :fuuu:

Vem si sebou na chalupu obyčejnou rychlovarnou konvici - nebo 200W starou žárovku - nebo nějaký obyčejný topidlo bez ventilátoru = horkovzdušný ventilátor není odporová zátěž, když tam je ten motor.

Snímek obrazovky_3-2-2026_103055_www.google.com.jpeg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Kamil l
Příspěvky: 214
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Reputace: 0
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od Kamil l »

Vyzkouším jak píšete mame i myčku s prutokačem a mikrovlnku zehličku a konvici vemu z domu. Pro lajka musi to žhavit a nokde nic netočit.😉😃
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2096
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v

Nový příspěvek od JirkaE »

Ano 😉 Stará žehlička = bez displeje - jen s analogovým otočným termostatem je taky odporová zátěž. Obyčejný touster také - jen žárovičky, popř otočný analogový termostat.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ

Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kamil l, romanf a 3 hosti