Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na správné uzemnění solárních panelů a efektivní přepěťovou ochranu v rodinných domech, které nemají hromosvod. Uživatelé řeší vzdálenost panelů od domu, vedení uzemňovacích vodičů, použití přepěťových ochran T1 a T2 a možnosti kompromisů při instalaci. Důraz je kladen na bezpečnost, správné propojení a minimalizaci rizika přepětí i při složitých podmínkách, jako jsou betonové konstrukce a omezené možnosti vedení kabelů.
-
hardcore
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř říj 12, 2022 6:07 am
- Reputace: 0
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
zdravím chcel by som sa opýtať ,ktoré prepojenie konštrukcie by bolo vhodné s hromozvodom
a keď panely máju hliníkový eloxovaný počiernený rám nebolo by dobré každý panel na al profil uzemniť-našrobovať cez lisovacie očko krátkym cca 50cm 10mm2 Cya káblom a pod očko oškrabať dosadzaciu plochu od eloxu
a keď panely máju hliníkový eloxovaný počiernený rám nebolo by dobré každý panel na al profil uzemniť-našrobovať cez lisovacie očko krátkym cca 50cm 10mm2 Cya káblom a pod očko oškrabať dosadzaciu plochu od eloxu
-
tomer
- Příspěvky: 247
- Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
- Reputace: 12
- Bydliště: Senica
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Hm, takze pod VN by bol dom pred bleskom najviac v bezpeci? 
- gupa
- Příspěvky: 3617
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 167
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Místo střechy cívku a nepotřebuje ani FVE. To vypadá na víc jak 220kV
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
tomer
- Příspěvky: 247
- Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
- Reputace: 12
- Bydliště: Senica
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Ked uz niekto spaja AL ram s bleskozovdom, tak elox na hliniku brusit alebo nechat tak ?
-
glottis
- Příspěvky: 3621
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 466
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
-
Solarnoob
- Příspěvky: 133
- Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
glottis píše:Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
-
tomer
- Příspěvky: 247
- Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
- Reputace: 12
- Bydliště: Senica
-
Zak
- Příspěvky: 102
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
- Reputace: 3
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Zdravím,
mohl bych také poprosit o radu?
Současný stav: Na střeše nemám dodrženou odstupovou vzdálenost od LPS, takže FVE je na několika místech propojena s LPS a dále je od panelů natažen laněný žlutozelený Cu 16 mm2 vodič souběžně s +- kabely až na MET do technické místnosti RD.
Aktuálně plánuji doplnit T1+T2 přepěťovky (Saltek FLP-PV1000/Y) hned k prostupu kabelů ze střechy do RD (protože kabely jsou delší než 10 m), je to v pořádku? T2 přepěťovky mám pak zapojeny dole v technické místnosti před měničem.
Odpojím ten laněný 16mm2 Cu vodič od panelů (pochopil jsem, že to tam nemá vůbec co dělat) a použiji ho na uzemnění tě přepěťovky, je to správně?
Pokud jsou mé úvahy výše OK, poradil by někdo, jak korektně řešit uložení toho 16 mm2 Cu kabelu na uzemnění přepěťovek? Vlastně to mám připoloženo v chráničce k +- vodičům, ale tak nějak tuším, že by to mělo být vedeno nějak úplně mimo s nějakou odstupovou vzdálenosti, což se ale zase dost těžko splňuje. Jsou na to nějaké triky? Prostě na půdu vedou chráničky, ale ve všech nějaké kabely jsou a vůbec netuším, jak ten vodič jinak vést
Zároveň mám pocit, že by ten vodič měl být co nejkratší (něco jako 50-100 cm), ale to také dost dobře nejde, když MET je dole v technické místnosti a ty přepěťovky budou pod střechou a já mám patrový dům
Je na to nějaký trik, nebo pochopil jsem to správně?
Předem mockrát díky - snažím se číst všechno možné, ale prostě nejsem elektrikář, natož specialista na přepěťovky, a ani elektrikáři, s kterými jsem to diskutoval, z toho moc moudří nebyli.
mohl bych také poprosit o radu?
Současný stav: Na střeše nemám dodrženou odstupovou vzdálenost od LPS, takže FVE je na několika místech propojena s LPS a dále je od panelů natažen laněný žlutozelený Cu 16 mm2 vodič souběžně s +- kabely až na MET do technické místnosti RD.
Aktuálně plánuji doplnit T1+T2 přepěťovky (Saltek FLP-PV1000/Y) hned k prostupu kabelů ze střechy do RD (protože kabely jsou delší než 10 m), je to v pořádku? T2 přepěťovky mám pak zapojeny dole v technické místnosti před měničem.
Odpojím ten laněný 16mm2 Cu vodič od panelů (pochopil jsem, že to tam nemá vůbec co dělat) a použiji ho na uzemnění tě přepěťovky, je to správně?
Pokud jsou mé úvahy výše OK, poradil by někdo, jak korektně řešit uložení toho 16 mm2 Cu kabelu na uzemnění přepěťovek? Vlastně to mám připoloženo v chráničce k +- vodičům, ale tak nějak tuším, že by to mělo být vedeno nějak úplně mimo s nějakou odstupovou vzdálenosti, což se ale zase dost těžko splňuje. Jsou na to nějaké triky? Prostě na půdu vedou chráničky, ale ve všech nějaké kabely jsou a vůbec netuším, jak ten vodič jinak vést
Předem mockrát díky - snažím se číst všechno možné, ale prostě nejsem elektrikář, natož specialista na přepěťovky, a ani elektrikáři, s kterými jsem to diskutoval, z toho moc moudří nebyli.
-
Dagus
- Příspěvky: 2160
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 226
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Protože to prostě pořádně nejde. Furt je to kompromis. Metku si můžeš udělat i v podkroví, ale asi jak ti dochází, furt ten blesk poběží do té země. Jediné kde si to dokážu představit je, když jde kabel venkem a pak dole v tech mistnosti vleze do objektu a nejsou tak moc nikde souběhy v tech mistnosti. Jen venku zase nemůžeš mít kabel někde kde máš venkovní vedení třeba nějaké světlo. Nemůžeš mít pod střechou sadrokartony, jinak máš rošt blízko plech střechy a stejně to nevyřešíš. Jediné kde může být trochu řeč je HVI hromosvod, pokud věříš, že to funguje. Ale třeba by nás mohl někdo poučit. Jeden říká co nejblíž sobě kvůli smyčce, druhý říká co nejdál kvůli naindukovaní a stejně musíš věřit že ta krabička na din o velikosti prd strčí blesk do 16mm2 a dál nepůjde, respektive půjde ale menší energie a zas ten souběh a dole další třída přepěťovek.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
Zak
- Příspěvky: 102
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
- Reputace: 3
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Pokud jde o kompromis, byl by někdo zkušený ochoten nějaký rozumný kompromis doporučit?
Přemýšlel jsem, zda by tedy pro napojení nějaké podružné MET v podkroví nebylo lepší použít kabel většího průřezu než 16 mm2 (to je asi blbost) nebo s větší izolací (to by mi dávalo smysl), ale to skončí na tom, že bych to musel propojit ideálně HVI kabelem, je to tak? Ten už je zase tak tlustý, že se mi do chráničky asi nevejde
Táhnout nějak kabel venkem by bylo asi složité a možná nereálné, musel bych udělat díry ve fasádě a ve zdech...nechce se mi do toho.
Možná ještě doplním, že mám betonovou tašku Bramac na střeše, v podkroví sádrokartony na klasických roštech a jinak je celá stavba z železobetonu, pokud to má na něco z diskutovaného vliv.
Přemýšlel jsem, zda by tedy pro napojení nějaké podružné MET v podkroví nebylo lepší použít kabel většího průřezu než 16 mm2 (to je asi blbost) nebo s větší izolací (to by mi dávalo smysl), ale to skončí na tom, že bych to musel propojit ideálně HVI kabelem, je to tak? Ten už je zase tak tlustý, že se mi do chráničky asi nevejde
Táhnout nějak kabel venkem by bylo asi složité a možná nereálné, musel bych udělat díry ve fasádě a ve zdech...nechce se mi do toho.
Možná ještě doplním, že mám betonovou tašku Bramac na střeše, v podkroví sádrokartony na klasických roštech a jinak je celá stavba z železobetonu, pokud to má na něco z diskutovaného vliv.
-
Dagus
- Příspěvky: 2160
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 226
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
No to je klasický případ. Když si představím vzdálenost úchytu hromosvodu od zavěšení roštů sádrokartonu a že jsou sádroše prakticky celý spojený a na profilech se válí kabely, tak to dle tech jejich norem stejně nevyjde. Vem si že na hřebeni máš přeskokovou vzdálenost i třeba víc jak 50cm(pokud není hodně svodů, nebo je větší a vyšší dům) a těch 50cm je ve vzduchu což je fajn izolant a pak si představ jak daleko jsi roštem od toho držáku a není to jen vzduch.
Ale buď v klidu, nad ťimhle se revizák nepozastaví, ale jen kdyby jsi měl vzdálenost o 5cm menší, tak hned konec světa. Nedej bože když to máš spojeno. Kolik dotačních fve má spojeno a kabel vede přes celej barák až do tech místnosti a tam je přepěťová ochrana. Jasný revizi to dostane, proč by ne. A to se nebavím o 5 let zpět, ale třeba loni podzim 20kWp + 30kW solax. Navíc na půdu vede kabelovod, takže technicky to šlo řešit, ale i tak na to všichni serou.
Ale buď v klidu, nad ťimhle se revizák nepozastaví, ale jen kdyby jsi měl vzdálenost o 5cm menší, tak hned konec světa. Nedej bože když to máš spojeno. Kolik dotačních fve má spojeno a kabel vede přes celej barák až do tech místnosti a tam je přepěťová ochrana. Jasný revizi to dostane, proč by ne. A to se nebavím o 5 let zpět, ale třeba loni podzim 20kWp + 30kW solax. Navíc na půdu vede kabelovod, takže technicky to šlo řešit, ale i tak na to všichni serou.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6703
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 925
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Zaku, kolik mas na strese? Vic jak 120V? Tak se ceste venkem nevyhnes. A to myslim primo plus a minus od panelu, nejen tu zem od prepetovek nahore. Plus samozrejme odpinani a rozpojeni stringu rovnou nahore.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.