Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na správné uzemnění solárních panelů a efektivní přepěťovou ochranu v rodinných domech, které nemají hromosvod. Uživatelé řeší vzdálenost panelů od domu, vedení uzemňovacích vodičů, použití přepěťových ochran T1 a T2 a možnosti kompromisů při instalaci. Důraz je kladen na bezpečnost, správné propojení a minimalizaci rizika přepětí i při složitých podmínkách, jako jsou betonové konstrukce a omezené možnosti vedení kabelů.
hardcore
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 6:07 am
Reputace: 0

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od hardcore »

zdravím chcel by som sa opýtať ,ktoré prepojenie konštrukcie by bolo vhodné s hromozvodom
a keď panely máju hliníkový eloxovaný počiernený rám nebolo by dobré každý panel na al profil uzemniť-našrobovať cez lisovacie očko krátkym cca 50cm 10mm2 Cya káblom a pod očko oškrabať dosadzaciu plochu od eloxu
Přílohy
nákres uzemnenie verzia 2.jpg
nákres uzemnenie verzia 1.jpg
tomer
Příspěvky: 247
Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
Reputace: 12
Bydliště: Senica

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od tomer »

Hm, takze pod VN by bol dom pred bleskom najviac v bezpeci? :)
Přílohy
VV om.png
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3617
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od gupa »

Místo střechy cívku a nepotřebuje ani FVE. To vypadá na víc jak 220kV
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
tomer
Příspěvky: 247
Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
Reputace: 12
Bydliště: Senica

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od tomer »

Ked uz niekto spaja AL ram s bleskozovdom, tak elox na hliniku brusit alebo nechat tak ?
glottis
Příspěvky: 3621
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od glottis »

Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
Solarnoob
Příspěvky: 133
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od Solarnoob »

glottis píše:
Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
Obrázek
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
tomer
Příspěvky: 247
Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
Reputace: 12
Bydliště: Senica

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od tomer »

Vlastne toto mam doma..
Přílohy
podlozka.jpg
Zak
Příspěvky: 102
Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Reputace: 3

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od Zak »

Zdravím,

mohl bych také poprosit o radu?
Současný stav: Na střeše nemám dodrženou odstupovou vzdálenost od LPS, takže FVE je na několika místech propojena s LPS a dále je od panelů natažen laněný žlutozelený Cu 16 mm2 vodič souběžně s +- kabely až na MET do technické místnosti RD.

Aktuálně plánuji doplnit T1+T2 přepěťovky (Saltek FLP-PV1000/Y) hned k prostupu kabelů ze střechy do RD (protože kabely jsou delší než 10 m), je to v pořádku? T2 přepěťovky mám pak zapojeny dole v technické místnosti před měničem.

Odpojím ten laněný 16mm2 Cu vodič od panelů (pochopil jsem, že to tam nemá vůbec co dělat) a použiji ho na uzemnění tě přepěťovky, je to správně?

Pokud jsou mé úvahy výše OK, poradil by někdo, jak korektně řešit uložení toho 16 mm2 Cu kabelu na uzemnění přepěťovek? Vlastně to mám připoloženo v chráničce k +- vodičům, ale tak nějak tuším, že by to mělo být vedeno nějak úplně mimo s nějakou odstupovou vzdálenosti, což se ale zase dost těžko splňuje. Jsou na to nějaké triky? Prostě na půdu vedou chráničky, ale ve všech nějaké kabely jsou a vůbec netuším, jak ten vodič jinak vést :( Zároveň mám pocit, že by ten vodič měl být co nejkratší (něco jako 50-100 cm), ale to také dost dobře nejde, když MET je dole v technické místnosti a ty přepěťovky budou pod střechou a já mám patrový dům :( Je na to nějaký trik, nebo pochopil jsem to správně?

Předem mockrát díky - snažím se číst všechno možné, ale prostě nejsem elektrikář, natož specialista na přepěťovky, a ani elektrikáři, s kterými jsem to diskutoval, z toho moc moudří nebyli.
Dagus
Příspěvky: 2160
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od Dagus »

Protože to prostě pořádně nejde. Furt je to kompromis. Metku si můžeš udělat i v podkroví, ale asi jak ti dochází, furt ten blesk poběží do té země. Jediné kde si to dokážu představit je, když jde kabel venkem a pak dole v tech mistnosti vleze do objektu a nejsou tak moc nikde souběhy v tech mistnosti. Jen venku zase nemůžeš mít kabel někde kde máš venkovní vedení třeba nějaké světlo. Nemůžeš mít pod střechou sadrokartony, jinak máš rošt blízko plech střechy a stejně to nevyřešíš. Jediné kde může být trochu řeč je HVI hromosvod, pokud věříš, že to funguje. Ale třeba by nás mohl někdo poučit. Jeden říká co nejblíž sobě kvůli smyčce, druhý říká co nejdál kvůli naindukovaní a stejně musíš věřit že ta krabička na din o velikosti prd strčí blesk do 16mm2 a dál nepůjde, respektive půjde ale menší energie a zas ten souběh a dole další třída přepěťovek.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Zak
Příspěvky: 102
Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Reputace: 3

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od Zak »

Pokud jde o kompromis, byl by někdo zkušený ochoten nějaký rozumný kompromis doporučit?
Přemýšlel jsem, zda by tedy pro napojení nějaké podružné MET v podkroví nebylo lepší použít kabel většího průřezu než 16 mm2 (to je asi blbost) nebo s větší izolací (to by mi dávalo smysl), ale to skončí na tom, že bych to musel propojit ideálně HVI kabelem, je to tak? Ten už je zase tak tlustý, že se mi do chráničky asi nevejde 😢
Táhnout nějak kabel venkem by bylo asi složité a možná nereálné, musel bych udělat díry ve fasádě a ve zdech...nechce se mi do toho.
Možná ještě doplním, že mám betonovou tašku Bramac na střeše, v podkroví sádrokartony na klasických roštech a jinak je celá stavba z železobetonu, pokud to má na něco z diskutovaného vliv.
Dagus
Příspěvky: 2160
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od Dagus »

No to je klasický případ. Když si představím vzdálenost úchytu hromosvodu od zavěšení roštů sádrokartonu a že jsou sádroše prakticky celý spojený a na profilech se válí kabely, tak to dle tech jejich norem stejně nevyjde. Vem si že na hřebeni máš přeskokovou vzdálenost i třeba víc jak 50cm(pokud není hodně svodů, nebo je větší a vyšší dům) a těch 50cm je ve vzduchu což je fajn izolant a pak si představ jak daleko jsi roštem od toho držáku a není to jen vzduch.
Ale buď v klidu, nad ťimhle se revizák nepozastaví, ale jen kdyby jsi měl vzdálenost o 5cm menší, tak hned konec světa. Nedej bože když to máš spojeno. Kolik dotačních fve má spojeno a kabel vede přes celej barák až do tech místnosti a tam je přepěťová ochrana. Jasný revizi to dostane, proč by ne. A to se nebavím o 5 let zpět, ale třeba loni podzim 20kWp + 30kW solax. Navíc na půdu vede kabelovod, takže technicky to šlo řešit, ale i tak na to všichni serou.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6703
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 925
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Nový příspěvek od cipis »

Zaku, kolik mas na strese? Vic jak 120V? Tak se ceste venkem nevyhnes. A to myslim primo plus a minus od panelu, nejen tu zem od prepetovek nahore. Plus samozrejme odpinani a rozpojeni stringu rovnou nahore.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot] a 0 hostů