Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na správné uzemnění solárních panelů a efektivní přepěťovou ochranu v rodinných domech bez hromosvodu. Uživatelé řeší umístění uzemnění, délku a vedení uzemňovacích vodičů, a vhodné typy přepěťových ochran. Sdílejí se zkušenosti s instalací a doporučení, jak minimalizovat riziko poškození zařízení bleskem či přepětím, přičemž se zohledňuje i specifické prostředí, jako je dům v údolí nebo patrový dům.
-
hardcore
- Příspěvky: 29
- Registrován: stř říj 12, 2022 6:07 am
- Reputace: 0
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
zdravím chcel by som sa opýtať ,ktoré prepojenie konštrukcie by bolo vhodné s hromozvodom
a keď panely máju hliníkový eloxovaný počiernený rám nebolo by dobré každý panel na al profil uzemniť-našrobovať cez lisovacie očko krátkym cca 50cm 10mm2 Cya káblom a pod očko oškrabať dosadzaciu plochu od eloxu
a keď panely máju hliníkový eloxovaný počiernený rám nebolo by dobré každý panel na al profil uzemniť-našrobovať cez lisovacie očko krátkym cca 50cm 10mm2 Cya káblom a pod očko oškrabať dosadzaciu plochu od eloxu
-
tomer
- Příspěvky: 247
- Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
- Reputace: 12
- Bydliště: Senica
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Hm, takze pod VN by bol dom pred bleskom najviac v bezpeci? 
- gupa
- Příspěvky: 3617
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Místo střechy cívku a nepotřebuje ani FVE. To vypadá na víc jak 220kV
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
tomer
- Příspěvky: 247
- Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
- Reputace: 12
- Bydliště: Senica
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Ked uz niekto spaja AL ram s bleskozovdom, tak elox na hliniku brusit alebo nechat tak ?
-
glottis
- Příspěvky: 3616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 466
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
-
Solarnoob
- Příspěvky: 133
- Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
glottis píše:Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
-
tomer
- Příspěvky: 247
- Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
- Reputace: 12
- Bydliště: Senica
-
Zak
- Příspěvky: 101
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
- Reputace: 3
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Zdravím,
mohl bych také poprosit o radu?
Současný stav: Na střeše nemám dodrženou odstupovou vzdálenost od LPS, takže FVE je na několika místech propojena s LPS a dále je od panelů natažen laněný žlutozelený Cu 16 mm2 vodič souběžně s +- kabely až na MET do technické místnosti RD.
Aktuálně plánuji doplnit T1+T2 přepěťovky (Saltek FLP-PV1000/Y) hned k prostupu kabelů ze střechy do RD (protože kabely jsou delší než 10 m), je to v pořádku? T2 přepěťovky mám pak zapojeny dole v technické místnosti před měničem.
Odpojím ten laněný 16mm2 Cu vodič od panelů (pochopil jsem, že to tam nemá vůbec co dělat) a použiji ho na uzemnění tě přepěťovky, je to správně?
Pokud jsou mé úvahy výše OK, poradil by někdo, jak korektně řešit uložení toho 16 mm2 Cu kabelu na uzemnění přepěťovek? Vlastně to mám připoloženo v chráničce k +- vodičům, ale tak nějak tuším, že by to mělo být vedeno nějak úplně mimo s nějakou odstupovou vzdálenosti, což se ale zase dost těžko splňuje. Jsou na to nějaké triky? Prostě na půdu vedou chráničky, ale ve všech nějaké kabely jsou a vůbec netuším, jak ten vodič jinak vést
Zároveň mám pocit, že by ten vodič měl být co nejkratší (něco jako 50-100 cm), ale to také dost dobře nejde, když MET je dole v technické místnosti a ty přepěťovky budou pod střechou a já mám patrový dům
Je na to nějaký trik, nebo pochopil jsem to správně?
Předem mockrát díky - snažím se číst všechno možné, ale prostě nejsem elektrikář, natož specialista na přepěťovky, a ani elektrikáři, s kterými jsem to diskutoval, z toho moc moudří nebyli.
mohl bych také poprosit o radu?
Současný stav: Na střeše nemám dodrženou odstupovou vzdálenost od LPS, takže FVE je na několika místech propojena s LPS a dále je od panelů natažen laněný žlutozelený Cu 16 mm2 vodič souběžně s +- kabely až na MET do technické místnosti RD.
Aktuálně plánuji doplnit T1+T2 přepěťovky (Saltek FLP-PV1000/Y) hned k prostupu kabelů ze střechy do RD (protože kabely jsou delší než 10 m), je to v pořádku? T2 přepěťovky mám pak zapojeny dole v technické místnosti před měničem.
Odpojím ten laněný 16mm2 Cu vodič od panelů (pochopil jsem, že to tam nemá vůbec co dělat) a použiji ho na uzemnění tě přepěťovky, je to správně?
Pokud jsou mé úvahy výše OK, poradil by někdo, jak korektně řešit uložení toho 16 mm2 Cu kabelu na uzemnění přepěťovek? Vlastně to mám připoloženo v chráničce k +- vodičům, ale tak nějak tuším, že by to mělo být vedeno nějak úplně mimo s nějakou odstupovou vzdálenosti, což se ale zase dost těžko splňuje. Jsou na to nějaké triky? Prostě na půdu vedou chráničky, ale ve všech nějaké kabely jsou a vůbec netuším, jak ten vodič jinak vést
Předem mockrát díky - snažím se číst všechno možné, ale prostě nejsem elektrikář, natož specialista na přepěťovky, a ani elektrikáři, s kterými jsem to diskutoval, z toho moc moudří nebyli.
-
Dagus
- Příspěvky: 2159
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 226
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Protože to prostě pořádně nejde. Furt je to kompromis. Metku si můžeš udělat i v podkroví, ale asi jak ti dochází, furt ten blesk poběží do té země. Jediné kde si to dokážu představit je, když jde kabel venkem a pak dole v tech mistnosti vleze do objektu a nejsou tak moc nikde souběhy v tech mistnosti. Jen venku zase nemůžeš mít kabel někde kde máš venkovní vedení třeba nějaké světlo. Nemůžeš mít pod střechou sadrokartony, jinak máš rošt blízko plech střechy a stejně to nevyřešíš. Jediné kde může být trochu řeč je HVI hromosvod, pokud věříš, že to funguje. Ale třeba by nás mohl někdo poučit. Jeden říká co nejblíž sobě kvůli smyčce, druhý říká co nejdál kvůli naindukovaní a stejně musíš věřit že ta krabička na din o velikosti prd strčí blesk do 16mm2 a dál nepůjde, respektive půjde ale menší energie a zas ten souběh a dole další třída přepěťovek.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS