Fotovoltaika na chatu
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o ideálním fotovoltaickém systému na chatu zaměřeném na svícení a nabíjení drobné elektroniky. Probírá se výběr solárních panelů (poly či mono, výkon kolem 200–500 Wp), vhodná baterie (například LiFePO4 12V), a kvalitní MPPT regulátory s doporučením značek jako Easun nebo Victron. Důležitá je správná konfigurace panelů a regulátorů pro efektivní nabíjení i při nízkém osvětlení, stejně jako vhodné dimenzování kabeláže a měničů napětí.
-
Iggi
- Příspěvky: 61
- Registrován: pon úno 04, 2013 10:54 pm
- Reputace: 2
-
Aldron
- Příspěvky: 280
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Fotovoltaika na chatu
Vyzerá to OK. Len OVP by som nechal tých 3,65V. Ako ochrana článku pred prebitím to úplne vyhovuje, a bms nebude zbytočne vypínať pri prípadnom väčšom rozbalancovaní článkov. BMS má podľa môjho názoru odpájať aku len v skutočne havarijných prípadoch. 3,65V väčšina výrobcov udáva ako hornú hranicu pracovného napätia LiFePo4 článku, aj keď kvôli životnosti samozrejme nikto nepôjde až tak vysoko.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
Matess
- Příspěvky: 2055
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
-
Iggi
- Příspěvky: 61
- Registrován: pon úno 04, 2013 10:54 pm
- Reputace: 2
Re: Fotovoltaika na chatu
Chlapi, mám ten mppt makeskyblue a problem je že rano ked vyjde slnko nenajde najvýkonejší nabíjací bod ale ostane na 15V z panelu a potom dáva málo do baterky. Ked vypnem zapnem prívod z panelu tak sa chytí a funguje ako má. Lenže keď tam niesom tak je to o nicom.
Odporučte nejaký lepší menič. Baterka Lifepo4 12V 320Ah, panel mám zatial starý poly 300Wp ale plánujem vymeniť za 500Wp.
Victron som pozeral, ale tá cena... Victron MPPT regulátor SmartSolar 100/50
Odporučte nejaký lepší menič. Baterka Lifepo4 12V 320Ah, panel mám zatial starý poly 300Wp ale plánujem vymeniť za 500Wp.
Victron som pozeral, ale tá cena... Victron MPPT regulátor SmartSolar 100/50
- gupa
- Příspěvky: 3616
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Fotovoltaika na chatu
To dělá od začátku po instalaci?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
Dagus
- Příspěvky: 2158
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 226
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Fotovoltaika na chatu
Ja jeden panel je 100/50 fakt drahá hračka. Ono na reglech je 12V strašně drahé. Nebylo by lepší udělat alespoň 2x2S, aby jsi si mohl cenu obhájit?Iggi píše: čtv led 29, 2026 7:18 amChlapi, mám ten mppt makeskyblue a problem je že rano ked vyjde slnko nenajde najvýkonejší nabíjací bod ale ostane na 15V z panelu a potom dáva málo do baterky. Ked vypnem zapnem prívod z panelu tak sa chytí a funguje ako má. Lenže keď tam niesom tak je to o nicom.
Odporučte nejaký lepší menič. Baterka Lifepo4 12V 320Ah, panel mám zatial starý poly 300Wp ale plánujem vymeniť za 500Wp.
Victron som pozeral, ale tá cena... Victron MPPT regulátor SmartSolar 100/50
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
unicast
- Příspěvky: 2263
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 422
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Fotovoltaika na chatu
Hlavně každý regl (mppt i pwm) má nějaké nejnižší napětí, od kterého začíná fungovat. Což znamená, při jednom panelu začne fungovat až při výrazně vyšší intenzitě osvětlení, než pokud je zapojen na více panelů v sérii.
-
PetrDubi
- Příspěvky: 1836
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 321
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Fotovoltaika na chatu
Nebo tam dát MPPT Easun, ta verze na 150V s RS485. Ty jsou dělané slušně, mám ho už skoro 2 roky na SZ stringu a funguje dobře. Mám tam 3S3P panely a jede opravdu od malých osvětlení a stál kolem 2600 Kč z eshopu Easun z evropského skladu. Doma byl za několik dní.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
Kajap
- Příspěvky: 331
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Re: Fotovoltaika na chatu
50A bude vždycky dražší jak panel
Easun neni to to co bylo hodně fejků z aliku? Po otevření některých uvnitř bylo nikoliv mppt ale pwm, teď nevim zda si to nepletu s jinou “značkou”, jeden youtuber to doporučoval a pak mu přišla další várka toho “ samého “ a nestačil se divit
Takže bacha kde přesně a co přesně kupuješ, v této značce
Easun neni to to co bylo hodně fejků z aliku? Po otevření některých uvnitř bylo nikoliv mppt ale pwm, teď nevim zda si to nepletu s jinou “značkou”, jeden youtuber to doporučoval a pak mu přišla další várka toho “ samého “ a nestačil se divit
Takže bacha kde přesně a co přesně kupuješ, v této značce
-
Dagus
- Příspěvky: 2158
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 226
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Fotovoltaika na chatu
3800 vs 2600Kč já ti nevím, ale asi bych do easunu nešel. Úspora není obří a victron je alespoň pasivní a čekám větší kvalitu. Stojí úspora 1200Kč za to? Mě přijde že ne.PetrDubi píše: čtv led 29, 2026 1:34 pmNebo tam dát MPPT Easun, ta verze na 150V s RS485. Ty jsou dělané slušně, mám ho už skoro 2 roky na SZ stringu a funguje dobře. Mám tam 3S3P panely a jede opravdu od malých osvětlení a stál kolem 2600 Kč z eshopu Easun z evropského skladu. Doma byl za několik dní.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek a 0 hostů