Jaký typ BMS na LiFePo?
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje výběru vhodného typu BMS pro LiFePo baterie v domácí fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší rozdíly mezi BMS s balancováním a odpojováním baterie, možnosti řízení nabíjení přes regulátory a integraci do systému Home Assistant. Důraz je kladen na praktické zkušenosti s komunikací BMS a optimalizaci využití energie ze solárních panelů.
-
unicast
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 422
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Fungovat bude, jenom 200A verze je asi trochu overkill, když 0.5C (výš bys jít neměl ani při nabíjení, ani při vybíjení těch článků) je cca 52A.
A tady je mají rozhodně levněji: https://www.aliexpress.com/item/1005006922740584.html
A tady je mají rozhodně levněji: https://www.aliexpress.com/item/1005006922740584.html
- Pixel
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Já ji vybíral protože umí balancovat 2A. Která by byla vhodnější?
- Pixel
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Takže asi tato bude stačit?
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 10phc-p195
Jakým ideálním proudem by se měl článek balancovat?
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 10phc-p195
Jakým ideálním proudem by se měl článek balancovat?
-
mopadzi
- Příspěvky: 1139
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 58
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
tato je standartně vybavená (nemá RS485,CAN ani vytápění)
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 8s20p-p196
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 8s20p-p196
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
unicast
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 422
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Není nevhodná, jen o něco málo dražší, B1A8S10P tam postačí. Ale ten cenový rozdíl je poměrně malý.
- Pixel
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Oki díky. Asi vezmu tedy tu slabší 100A opravdu bude stačit. Ale určitě chci pro budoucí moznosti komunikaci RS485.
-
kodl69
- Příspěvky: 8163
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1023
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
K jakýmu měniči to budeš připojovat? JK inverter BMS jsou v tomhle nejjednodušší, sice trochu víc peněz, ale bez problémů s propojením s měničem.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Pixel
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
No snažím se vybírat aby šlo vše zaintegovat do Homeasistenta. 
-
kodl69
- Příspěvky: 8163
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1023
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
jo, ale s jakým MPPT/ měničem to bude komunikovat? Že to bude v HA k monitoringu je pěkný, ale je potřeba to nabíjení řídit. A proč, to už nehodlám po stý znovu rozepisovat.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
rva
- Příspěvky: 4667
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 883
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Třeba JK-BMS s regulátory přímo komunikovat nebude. Když je HA, tak vše se řídí z něj. Stačí sledovat proud do/z baterie a dle toho zapínat/vypínat vytěžovače. Dodatečně HA může měnit napětí bulk/float u regulátorů - jednou za čas zvednout kvůli kalibraci SOC a přes léto zase snížit, protože elektřinu stejně není jak zužitkovat.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Pixel
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob led 17, 2026 1:57 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Střídač bude Sun-1000 (modrásek) a regulátory victron 100/30
-
kodl69
- Příspěvky: 8163
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1023
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
A proč by nekomunikovala? A to řízení vytěžování je sice cesta, ale přímočařejší je omezení proudu z MPPT regulátoru. A to je zcela běžná věc u většiny mppt/kombiměničů.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5412
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 530
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Používá nĕkdo komunikaci bms Daly s Cerbem??
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
rva
- Příspěvky: 4667
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 883
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Omezování proudu z regulátorů je až jako poslední možnost, protože to znamená, že energie zůstává na střeše. Nejprve se mají zapínat vytěžovače a to obvykle už s předstihem kdy mají baterie ještě daleko do nabití. Toto žádná komunikace BMS - regulátor nezajistí.kodl69 píše: pon led 19, 2026 4:47 pmA proč by nekomunikovala? A to řízení vytěžování je sice cesta, ale přímočařejší je omezení proudu z MPPT regulátoru. A to je zcela běžná věc u většiny mppt/kombiměničů.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- TomHC
- Příspěvky: 3542
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 748
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Ale to je už vyšší level 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Kdo je online