Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Autor popisuje své zkušenosti, parametry systému včetně 10 kWp panelů, 11 kW ostrovního střídače a 16 kWh baterie. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a o zapojení elektrických rozváděčů s pomocí elektrikáře. Fórum nabízí praktické tipy a zkušenosti s výběrem měničů a optimalizací výkonu.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6617
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

To nejsou lobisti a bílé límečky, ač se tu někdo snažil na pár kusech ukázat, že to A/AC zvládne, tak to principiálně nezvládne - je to prostě fyzika. A tu neočůrá ani bílý límeček. Ten jen chce prodat ty tuny AC/A chráničů, které jsou k ničemu. Tak proto napálí cenu B, aby si každý řekl, že se na to může vysrat, a dal tam aušus, který se přece musí prodat, co by s tím jinak dělali?

Je to na odpovědnosti tvůrce FVE, jestli chce riskovat případné průsery nebo ušetřit nebo "ušetřit".

Dle normy tam musí mít B chrániče (..). Tečka, víc se netřeba o tom dohadovat, kdo co proč.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5302
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 522

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já myslel tvůrce norem.Ten vůbec nehledí na ekonomické náklady.Ten hledí pouze na prospěch zájmové skupiny, těch co to budou montovat a dodávat.😃😃😃Je to tak u všech zájmových skupin.Ne jenom elektrikářů.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6617
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

To asi těžko, když to nejsi schopen koupit v žádném obchodě bez objednání a čekání ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 23
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Cize čo? Chápem to správne, že musím mať pri FVE všetky chrániče iba typu B?

Ja mám celkovo asi 6-8 chráničov a v súčasnosti všetky AC, nie je problém ich vymeniť za A. Bečko je ale iná káva, najlacnejšie som našiel za 158€ :fuuu: .
Aké používate vy? Alik som nepozeral....

A dávalo by technicky zmysel dať jeden B chránič čisto za AC vystup z meniča (sak len od neho môže ujsť AC prúd, číii?) a všade inde prúdové typu A? Či je to blbosť. :dontknow:

A mimochodom, ako poznam, ze sa jedna o napatovo nezavisle chranice? Ma to nejake zvlastne oznacenie?
Vo vyhlade mam EATON
rva
Příspěvky: 4658
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 881
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Předpis je jedna věc, praxe věc jiná. Začínal jsem s normálními jističi, později přešel na obyčejné čínské jističochrániče a před e-auto jsem celkem nedávno dal čínský "B" https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html. Ten asi zbytečně, protože čínský "wallbox" má tuším takový chránič v sobě. Je to jen chránič, takže je potřeba dát ještě jistič.
Ale elektrárna je koníček, tak pokud chci pustit chlup, tak jí klidně dopřeji luxus, o kterém se mnohým instalacím v panelácích ani nezdá.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6617
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Ghost86, ano, chápeš to naprosto správně. Všechny chrániče za měničem musíš mít B (..).
Někde jsou tu popisy, videa, ale též i pokusy některých členů, kterým se to nedělo, ale v principu je problém stejnosměrná složka, která se může vygenerovat v měniči. U měničů s trafem, či po průchodu izolačním transformátorem, ta stejnosměrná složka zmizí. Prostě přes to trafo stejnosměrná část neproleze. Proto je v té normě výjimka na takovéto měniče.
Problém tedy té stejnosměrné složky je v tom, že může ovlivnit "spoušt" toho obyčejného chrániče. Prostě tu cívku vevnitř zmagnetuje. A chránič pak nemusí vybavit nebo nevybaví dostatečně rychle. Proto je nesmysl AC/A chránič za B, protože to prostě proleze všude. A se liší v tom, že má částečnou odolnost proti té stejnosměrné složce.
Druhá výjimka je měnič, co má v sobě ochranu proti úniku stejnosměrné složky, tj. se prostě měnič vypne, když zjistí na svém výstupu stejnosměrnou složku. To jsou ty, u kterých prodejce uvádí, že nepotřebuje na výstupu B chrániče. Tj. defacto garantuje, že na výstup tu stejnosměrnou složku nedostane.

Že je napěťově nezávislý, tak má na sobě napsanou tu normu, teď ti to z hlavy neřeknu.

To, co odkazuješ, ten A Eaton, tak je defacto zbytečný, když chrániče už funkční máš. Podmínku stejně nesplníš, tak proč do toho vrážet prachy, když už se k tomu tak přistupuje.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4658
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 881
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Obyčejné kombinované bedny DC napětí na výstupu obvykle sledují. Tento stav se někdy dá vyvolat zatížením výstupu výkonným spotřebičem přes diodu. No a když to zjistí, měnič se vypne. Ale samozřejmě i tato ochrana se může rozbít, stejně jako se to může stát jističi nebo chrániči.
Přílohy
DC složka na výstupu.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Mex
Příspěvky: 1684
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 317
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

cipis píše: čtv led 08, 2026 5:12 pm
To, co odkazuješ, ten A Eaton, tak je defacto zbytečný, když chrániče už funkční máš. Podmínku stejně nesplníš, tak proč do toho vrážet prachy, když už se k tomu tak přistupuje.
Třeba proto, že jde opravdu o bezpečnost a ne jen o hloupý papír?
Chránič typu A je určitě lepší než chránič typu AC.
josse
Příspěvky: 1342
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 158

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od josse »

Jestli jsem četl poslední příspěvky správně všichni jste zapomněli proč vznikli chrániče B a jak to udělat aby nebyl potřeba... Oddělovací 50Hz transformátor. To co je na některých kontinentech docela normální u každého domu, my na to nejsme jenom zvyklí.

S transformátorem nejsou typ B potřeba. A provedení je celkem jedno, jestli jeden TR pro dům, nebo v každém měniči.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
ACDC
Příspěvky: 607
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od ACDC »

Zajímavý, že na RD kde je FTV, je našemu revizákovi nějaký B u pr.. Stačí mu A.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6617
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

josse, o trafu jsem psal ob dva příspěvky nad tvým ...

ACDC, tak to pak porušuje normy, no ...

MEX, jo, ale to hlavní to stejně nesplní, tam by šlo spíše o to, že tam dá nové jako takové, akorát někde psal, že to nemá nejstarší
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 654
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 73
Bydliště: Semily

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od sindyk »

Tak snad lepší vrazit ty prachy do lepší bedny místo kravin okolo - Deye třeba má přímo prohlášení od výrobce, že B chránič netřeba. Umí čistej ostrov a má kvalitní MPPT.
SUN-8K-SG05LP1-EU startuje na 125V a rozsah MPPT má od 150V, proud až 26 A a má dva trackery, tzn. až 4 stringy na ještě dejme tomu rozumným napětí 4 panelů v sérii, což by mohlo pořešit i stíny. Když nebude stačit výstupní výkon, dá se připojit další paralelně.
Případně se dělají i pěkné výkonné 3 fázové modely, ale nechci dráždit. :) Každopádně já ten rozdíl poznal a výměny Axperta za Deye nelituju.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6617
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Však ano, to je rozumné řešení. Buď jít cestou trafoidních měničů anebo těch lepších, co to umí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 868
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 52

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Radar »

Gratuluju k doporučení pro začínajícího nadšence. Kombibedna Deye s HV MPPT (tedy stovky Voltů DC)... Jinak nic proti ní samotné...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6617
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

No ale ma i tu trafoidni alternativu.
Victrona, 2s/3s stringy, drzet do 120V. A nebude mit ani vyhrazene elektricke zarizeni (krom toho samotneho menice), na clenite strechy a panely vsude mozne bude malo panelu ve stringu vyrazne lepsi, muze pridavat regulatoru kolik zvladne napleskat panelu po nemovitosti ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 23
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Zatial nie je nič objednané, všetky možnosti sú v riešení :)

Každopádne to ale chápem tak, že má zmysel vymeniť tie moje prúdové chrániče typu AC (elektroinštaláciu mám cca od 2023) za prúdové chrániče typu A aj v prípade, že by som mal Deye. Proste vychádzam z toho, že tie sa nedajú tak ľahko ovplyvniť DC zložkou. Video tu už bolo spomínané toto krátke:


Ich vymena je zalezitostou cca 120-150€ v dome aj garazi a prepodkladam, ze nic nepokazim, keby som za striedac (aj keby to mal byt v buducnosti Deye) jeden chranic typu B. Ci je to najozaj len "placebo" pre lepsi spanok?

Ostani (co nemate Victrona) to mate ako? Sak easun striedace a podobnych je tu plne forum :dontknow:.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6617
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Lidi necvakaji 1x za mesic chranici i bez FVE, nikdo to nemeri a netestuje. Opakovane revize nejsou povinne, takze se to ani nezjisti, ze treba uz davno nefunguji. Dokud se neco nestane.

Jeden chranic na komplet cely vystup z menice zase neni dobry napad, protoze ti to pak shodi uplne vsechno.

Ja mam Victrona a A chranice, co jsem vsude delal nove rozvadece.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5302
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 522

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nijak mám pouze chránič na koupelnu a bazén.Tam to má smysl.Jinak to jsou kokotiny lobistů.Nemám ani hromosvod ani uzemnĕné panely na střeše.
Na el.potřebuješ panely, pořádnou baterku, mĕnič, silný dráty a pár pojistek😂😂😂Co ušetří,za to si kup víc panelů.To ti přinese nejvĕtši užitek.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6617
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 913
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Az pak neco zabije tebe nebo nekoho blizkeho, tak taky budes kokotina lobistu.
Tech par kacek navic v projektu za stovky tisic, s prokazatelnym vyznamem, a bude se delat kolem toho strasna veda.
By me zajimalo, kteri zoufalci to asi prolobovali, kdyz ty B chranice ani nemuzes normalne na krame koupit. Uz z tech konspiracek radsi uber ...

A tou narazkou na hromosvod taky jaksi jedes z hoaxu, co tu krasne vysvetlil jeden revizak hromosvodu nebo kdo to byl. Ze to neni tak, jak nekteri tvrdi.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5302
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 522

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jj zabije, vyhořim, blackout atd Podívej se občas na statistiky a na stáři elektoinstalaci v domech.Kolik, že je za rok zabitých???Kolik vyhořelo baráku po úderu bleskem??
A na EV si prosadíte povinné revize od kdy??
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů