Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Autor zdůrazňuje bezpečnost, manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí a řešení stínění panelů. Fórum nabízí rady k optimálnímu zapojení panelů, výběru střídače a bezpečnostním normám pro malé zdroje.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6615
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 909
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

To nejsou lobisti a bílé límečky, ač se tu někdo snažil na pár kusech ukázat, že to A/AC zvládne, tak to principiálně nezvládne - je to prostě fyzika. A tu neočůrá ani bílý límeček. Ten jen chce prodat ty tuny AC/A chráničů, které jsou k ničemu. Tak proto napálí cenu B, aby si každý řekl, že se na to může vysrat, a dal tam aušus, který se přece musí prodat, co by s tím jinak dělali?

Je to na odpovědnosti tvůrce FVE, jestli chce riskovat případné průsery nebo ušetřit nebo "ušetřit".

Dle normy tam musí mít B chrániče (..). Tečka, víc se netřeba o tom dohadovat, kdo co proč.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5287
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 520

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já myslel tvůrce norem.Ten vůbec nehledí na ekonomické náklady.Ten hledí pouze na prospěch zájmové skupiny, těch co to budou montovat a dodávat.😃😃😃Je to tak u všech zájmových skupin.Ne jenom elektrikářů.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6615
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 909
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

To asi těžko, když to nejsi schopen koupit v žádném obchodě bez objednání a čekání ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 16
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Cize čo? Chápem to správne, že musím mať pri FVE všetky chrániče iba typu B?

Ja mám celkovo asi 6-8 chráničov a v súčasnosti všetky AC, nie je problém ich vymeniť za A. Bečko je ale iná káva, najlacnejšie som našiel za 158€ :fuuu: .
Aké používate vy? Alik som nepozeral....

A dávalo by technicky zmysel dať jeden B chránič čisto za AC vystup z meniča (sak len od neho môže ujsť AC prúd, číii?) a všade inde prúdové typu A? Či je to blbosť. :dontknow:

A mimochodom, ako poznam, ze sa jedna o napatovo nezavisle chranice? Ma to nejake zvlastne oznacenie?
Vo vyhlade mam EATON
rva
Příspěvky: 4658
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 881
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Předpis je jedna věc, praxe věc jiná. Začínal jsem s normálními jističi, později přešel na obyčejné čínské jističochrániče a před e-auto jsem celkem nedávno dal čínský "B" https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html. Ten asi zbytečně, protože čínský "wallbox" má tuším takový chránič v sobě. Je to jen chránič, takže je potřeba dát ještě jistič.
Ale elektrárna je koníček, tak pokud chci pustit chlup, tak jí klidně dopřeji luxus, o kterém se mnohým instalacím v panelácích ani nezdá.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6615
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 909
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Ghost86, ano, chápeš to naprosto správně. Všechny chrániče za měničem musíš mít B (..).
Někde jsou tu popisy, videa, ale též i pokusy některých členů, kterým se to nedělo, ale v principu je problém stejnosměrná složka, která se může vygenerovat v měniči. U měničů s trafem, či po průchodu izolačním transformátorem, ta stejnosměrná složka zmizí. Prostě přes to trafo stejnosměrná část neproleze. Proto je v té normě výjimka na takovéto měniče.
Problém tedy té stejnosměrné složky je v tom, že může ovlivnit "spoušt" toho obyčejného chrániče. Prostě tu cívku vevnitř zmagnetuje. A chránič pak nemusí vybavit nebo nevybaví dostatečně rychle. Proto je nesmysl AC/A chránič za B, protože to prostě proleze všude. A se liší v tom, že má částečnou odolnost proti té stejnosměrné složce.
Druhá výjimka je měnič, co má v sobě ochranu proti úniku stejnosměrné složky, tj. se prostě měnič vypne, když zjistí na svém výstupu stejnosměrnou složku. To jsou ty, u kterých prodejce uvádí, že nepotřebuje na výstupu B chrániče. Tj. defacto garantuje, že na výstup tu stejnosměrnou složku nedostane.

Že je napěťově nezávislý, tak má na sobě napsanou tu normu, teď ti to z hlavy neřeknu.

To, co odkazuješ, ten A Eaton, tak je defacto zbytečný, když chrániče už funkční máš. Podmínku stejně nesplníš, tak proč do toho vrážet prachy, když už se k tomu tak přistupuje.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4658
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 881
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Obyčejné kombinované bedny DC napětí na výstupu obvykle sledují. Tento stav se někdy dá vyvolat zatížením výstupu výkonným spotřebičem přes diodu. No a když to zjistí, měnič se vypne. Ale samozřejmě i tato ochrana se může rozbít, stejně jako se to může stát jističi nebo chrániči.
Přílohy
DC složka na výstupu.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Mex
Příspěvky: 1683
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 315
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

cipis píše: čtv led 08, 2026 5:12 pm
To, co odkazuješ, ten A Eaton, tak je defacto zbytečný, když chrániče už funkční máš. Podmínku stejně nesplníš, tak proč do toho vrážet prachy, když už se k tomu tak přistupuje.
Třeba proto, že jde opravdu o bezpečnost a ne jen o hloupý papír?
Chránič typu A je určitě lepší než chránič typu AC.
josse
Příspěvky: 1342
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 158

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od josse »

Jestli jsem četl poslední příspěvky správně všichni jste zapomněli proč vznikli chrániče B a jak to udělat aby nebyl potřeba... Oddělovací 50Hz transformátor. To co je na některých kontinentech docela normální u každého domu, my na to nejsme jenom zvyklí.

S transformátorem nejsou typ B potřeba. A provedení je celkem jedno, jestli jeden TR pro dům, nebo v každém měniči.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
ACDC
Příspěvky: 607
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od ACDC »

Zajímavý, že na RD kde je FTV, je našemu revizákovi nějaký B u pr.. Stačí mu A.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6615
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 909
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

josse, o trafu jsem psal ob dva příspěvky nad tvým ...

ACDC, tak to pak porušuje normy, no ...

MEX, jo, ale to hlavní to stejně nesplní, tam by šlo spíše o to, že tam dá nové jako takové, akorát někde psal, že to nemá nejstarší
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 651
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 73
Bydliště: Semily

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od sindyk »

Tak snad lepší vrazit ty prachy do lepší bedny místo kravin okolo - Deye třeba má přímo prohlášení od výrobce, že B chránič netřeba. Umí čistej ostrov a má kvalitní MPPT.
SUN-8K-SG05LP1-EU startuje na 125V a rozsah MPPT má od 150V, proud až 26 A a má dva trackery, tzn. až 4 stringy na ještě dejme tomu rozumným napětí 4 panelů v sérii, což by mohlo pořešit i stíny. Když nebude stačit výstupní výkon, dá se připojit další paralelně.
Případně se dělají i pěkné výkonné 3 fázové modely, ale nechci dráždit. :) Každopádně já ten rozdíl poznal a výměny Axperta za Deye nelituju.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6615
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 909
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Však ano, to je rozumné řešení. Buď jít cestou trafoidních měničů anebo těch lepších, co to umí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 867
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 52

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Radar »

Gratuluju k doporučení pro začínajícího nadšence. Kombibedna Deye s HV MPPT (tedy stovky Voltů DC)... Jinak nic proti ní samotné...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6615
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 909
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

No ale ma i tu trafoidni alternativu.
Victrona, 2s/3s stringy, drzet do 120V. A nebude mit ani vyhrazene elektricke zarizeni (krom toho samotneho menice), na clenite strechy a panely vsude mozne bude malo panelu ve stringu vyrazne lepsi, muze pridavat regulatoru kolik zvladne napleskat panelu po nemovitosti ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 16
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Zatial nie je nič objednané, všetky možnosti sú v riešení :)

Každopádne to ale chápem tak, že má zmysel vymeniť tie moje prúdové chrániče typu AC (elektroinštaláciu mám cca od 2023) za prúdové chrániče typu A aj v prípade, že by som mal Deye. Proste vychádzam z toho, že tie sa nedajú tak ľahko ovplyvniť DC zložkou. Video tu už bolo spomínané toto krátke:


Ich vymena je zalezitostou cca 120-150€ v dome aj garazi a prepodkladam, ze nic nepokazim, keby som za striedac (aj keby to mal byt v buducnosti Deye) jeden chranic typu B. Ci je to najozaj len "placebo" pre lepsi spanok?

Ostani (co nemate Victrona) to mate ako? Sak easun striedace a podobnych je tu plne forum :dontknow:.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6615
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 909
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Lidi necvakaji 1x za mesic chranici i bez FVE, nikdo to nemeri a netestuje. Opakovane revize nejsou povinne, takze se to ani nezjisti, ze treba uz davno nefunguji. Dokud se neco nestane.

Jeden chranic na komplet cely vystup z menice zase neni dobry napad, protoze ti to pak shodi uplne vsechno.

Ja mam Victrona a A chranice, co jsem vsude delal nove rozvadece.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5287
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 520

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nijak mám pouze chránič na koupelnu a bazén.Tam to má smysl.Jinak to jsou kokotiny lobistů.Nemám ani hromosvod ani uzemnĕné panely na střeše.
Na el.potřebuješ panely, pořádnou baterku, mĕnič, silný dráty a pár pojistek😂😂😂Co ušetří,za to si kup víc panelů.To ti přinese nejvĕtši užitek.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6615
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 909
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Az pak neco zabije tebe nebo nekoho blizkeho, tak taky budes kokotina lobistu.
Tech par kacek navic v projektu za stovky tisic, s prokazatelnym vyznamem, a bude se delat kolem toho strasna veda.
By me zajimalo, kteri zoufalci to asi prolobovali, kdyz ty B chranice ani nemuzes normalne na krame koupit. Uz z tech konspiracek radsi uber ...

A tou narazkou na hromosvod taky jaksi jedes z hoaxu, co tu krasne vysvetlil jeden revizak hromosvodu nebo kdo to byl. Ze to neni tak, jak nekteri tvrdi.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5287
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 520

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jj zabije, vyhořim, blackout atd Podívej se občas na statistiky a na stáři elektoinstalaci v domech.Kolik, že je za rok zabitých???Kolik vyhořelo baráku po úderu bleskem??
A na EV si prosadíte povinné revize od kdy??
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], marko250 a 1 host