Jirkova FVE

Souhrn tématu

Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Hledá rady ohledně rozšíření panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a efektivního využití energie, například přímým ohřevem vody na DC spirálu. Diskutuje také o vhodném zapojení měničů, využití Victron systémů a správném nabíjení baterií ze sítě. Fórum nabízí cenné postřehy od zkušených uživatelů, kteří pomáhají řešit technické detaily a optimalizovat provoz FVE.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1963
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Takhle ta čísla sedí dobře, se zapnutým zobrazením DC spotřeby (Modrásci) a plus-mínus sedi pak i ta vlastní spotřeba.

Snímek obrazovky_26-12-2025_164013_vrm.victronenergy.com.jpeg

Pokud by bylo takhle celou zimu, jako poslední dva dny, tak by to šlo.... :lol: :lol: :lol:

Voda ohřátá, baterka na 92% a barák ohřátý dřevem :D protože nikdo nemusel do práce a celý den se přikládá...

Snímek obrazovky_26-12-2025_163413_vrm.victronenergy.jpg

Odhaduju že bude velmi mrazivá noc, uvidíme kam až to zajde (kdy se pustí záložní topení a ohřev z DS) - test jen FV takhle v zimě jsem ani nečekal :D
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1963
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

S lítostí musím oznámit, že se mě asi stalo něco podobného jako Glottisovi.

Protože jsem tam ,,zašitej" ve FV cimře, protože tam mám teplo a v dílně je kolem nuly a pod nulou - dělám skoro celý den tam.


Modrásek vykazoval divné chování a nonstop běh ventilátorů i při 50W - cca 80% dne zcela naplno a cca 20% dne na ten nižší výkon ventilátorů.

Výkon stoupá nahoru i dolů podle odběru, vše je O.K ale jen do dneška kdy jsem se na to zadíval déle a více.

Výkon klesne vždy jen na těch 50-55W. Běží to pořád a vyrábí.


Ten Modráč běží NON-STOP s výkonem 50-55W NAVÍC a odpojení proudové sondy nemá žádný vliv. Běží prostě pořád.

Zkoušel jsem i měnit nastavení, pár vteřin dobrý a pak znova na 50-55W výroba.

Pokud bych nebyl v ostrovu valil by 50W x 24h = 1,2kWh denně nejméně do sítě.

Tady (v DE by se nic nestalo, mám legálně nahlášenou 800W balkonovku s přetoky do sítě) ale kdyby se to stalo v Česku a ne v ostrovu, mám na malér zaděláno...


Takhle jeho výrobu neustále pohlcuje naše trvalá spotřeba a snižuje tak výkon MP2 ale takhle to není správně.

Asi to je už delší dobu, protože je na něm o 300kWh větší výroba než na druhých dvou - nevšiml jsem si toho :oops:

Tak kluci s Modrásky pozor - po Glottisovi se to stalo i mě - je to reálná závada která není na první pohled poznat :roll:


Je to můj nejmladší kus = zeptám se na reklamaci...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Radar
Příspěvky: 831
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

Jirko, takže bez ohledu na stav odběru, či i po odpojení proudové sondy pořád dodává ...?

V Multi máš nabíječku povolenou? Nabíjecí proud nějak omezen? Nebo 35A/kus na max..?
Nemělo by to s tím nijak souviset, jen pro kontext...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1963
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Radar píše: úte pro 30, 2025 5:44 pm
Jirko, takže bez ohledu na stav odběru, či i po odpojení proudové sondy pořád dodává ...?

Ano, po odpojení snímacího trafa jede dál, jen to zmizí z displeje ten odběr...

...a jak jsem zkoušel měnit to nastavení a restartoval, zřejmě se stalo něco dalšího, už se ani výkon nezvedá / nepadá / nic - jede jen těch 50-55W nic víc, i když sonda zaznamená a na displeji se objeví třeba 400W odběr - on jede jen jeden výkon 50W a stále.

Mám to připojené na AC OUT paralelně zapojených Multiplusů, až v rozvodný skříni, každý modráč (respektive zásuvka) má svůj jistič.
V zásuvce je ještě smart zásuvka která na noc odpojí zásuvku = odpojí Modráska, vše se dělo již automaticky delší čas, nemám na to čas tak jsem to nechal zatím svému osudu. Odpojují se postupně, poslední myslím ve 21h a ráno zas postupně zapínají.

Mám do baráku 2 přívody, jeden jsou ,,malé" spotřeby - a jedou jen z Multiplusů = mimo proudový snímač Modrásků.
Druhý taky z Multiplusů ale na něm jsou ty tři zásuvky a Modrásci a všechny tři proudový snímače - pokud se doma zapne něco většího automaticky to Modráči zaznamenají a spustí se všechny tři a přidají k oběma Multiplusům výkon až 3x 1850W - podle toho - co zaznamená ten snímač za odběr.

Začal sem k tomu zvedat hlavu po půl hodině, když to běželo pořád... a začalo mě to sr.´.t jak to furt naplno vrčí... 😴

V Multiplusu je (pokud si dobře pamatuju) - jen měnič, AC IN trvale vypnuté.

Upřímně už nevím co tam bylo za volby - já věděl že AC IN vůbec nepřipojím a šel jsem tou cestou i s nastavením.


Nyní jsem rád, že jsem neměl čas a nezačal je otáčet - to větrání - tím bych přišel o záruku.

Tento je ten nejmladší z těch tří - jde na reklamaci (po návratu z ČR po Silvestru je vyměním - zítra ráno jedeme, tak už není čas)
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
glottis
Příspěvky: 3474
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 440
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od glottis »

Mě to ale začalo fungovat po vypnutí a zapnutí
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1963
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

U mě se to tím asi spíš zhoršilo - i když jsem nic neudělal - jen jsem změnil nastavení a vypnul a zapnul, pak to změnil zpět a vypnul zapnul.

Stále jsem se nikde od nikoho nedozvěděl, co znamená to nastavení 01 / 02 / 03 atd... Jediná neznámá pro mě - co to je a k čemu

Remote Num :dontknow: už jsem se ptal tolikrát a stále nemám odpověď :fuuu:

1739182100_29e18c68-5.jpg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1963
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Dnes ráno jsem se znova pokusil o ,,restart" vypnutím a zapnutím, po té, co to bylo od večera vypnute - včetně DC strany.

Velmi slušná pecka uvnitř při připojení a po připojení AC začal špatně ukazovat displej i napětí na baterce. Dokud je AC odpojené, ukazuje správně, ale jak se připojí i AC - začne DC napětí na displeji lítat od 46-52V větráky zapínají a vypínají a ven už nejde ani těch 50W...

Asi je po něm... :dontknow:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Radar
Příspěvky: 831
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

Já ho startuji přes 60W žárovku. Dává to bez toho na DC straně velký proudový ráz pro nabití elektrolytů.
Tak to vypadá na poruchu. To není dobrá zpráva. Kolik toho má naběháno?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 831
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

Ještě mě napadlo, jestli jim třeba nesvědčí (a Multiplusům taky....), že MULTI máš s Modráskem na AC OUT pouze v modu Inverter.
Že nemáš AC IN připojeno je OK, nic proti tomu, ale já bych to provozoval v režimu ON.
Tedy jak Inverter, tak je zapnutá interní nabíječka. Přetok, než zareaguje regulační smyčka limiteru, se "zhoupne" cestou nabíječky
Multiplusu do baterie...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6561
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 899
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

A to nedela ten asistent pro FV menice sam? Ja mam na experimenty nachystany sice Deye mikroinvertor, ktery by mel byt schopen reagovat na zmenu frekvence MP, tak jsem to zacal zjistovat, a bud asistent nebo ess.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 831
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

Já tam assistant PV inverter support nemám, Jirka asi taky ne, tipuji ... proto máme před multiplusem tu proudovou sondu..
Pro mikroměnič bez CT sondy jiné řešení není, to ano...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6561
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 899
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Asi byste meli zapnout toho asistenta, byt vam modrasek na zmenu frekvence reagovat nebude, max. se vypne. Protoze by mel mit alespon to vypnuti, pokud ujede kmitocet - jako takovou pojistku, kdyz se posere sonda.
Povoleni nabijecky nema smysl, protoze multiplus neumi jet zaraz, tj. bud se nabiji z ac in pres trafo do baterie anebo se z baterie napaji menic. V momente pouziti toho asistenta se umi menic prepinat do reverzniho modu, tj. dokaze pres trafo natlacit prebytek na vystupu do baterky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 831
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

Takže bez PV inverter support assistanta nedovolí zpětný tok do baterie z AC OUT?
A naopak, pokud je naprogramován PV inverter support, umí jet z AC OUT zpětně do baterie i když je charger vypnut? (to se mi nezdá :-o )
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6561
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 899
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Ano, multiplus by mel nahlasit chybu, protoze mu na vystupu vyleze napeti. S asistentem zacne zvysovat frekvenci a cpat prebytky do baterky az do urovne napeti baterie nastavene v nabijecce.
U modrasku sice frekvence nema vliv, nicmene ale i tak by se mel modrasek vypnout, kdyz MP ujede s frekvenci uplne nahoru. Ta krivka se v tom asistentovi nastavuje.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6561
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 899
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

When the Multi or Quattro is operating in inverter-mode, disconnected from its AC input, it will create a local grid: a micro-grid. The PV Inverter will accept this micro-grid and will therefore operate even during a black-out. The PV power can even be used to charge the batteries: when there is more PV power available than used by the loads, the power will automatically run through the inverter in reverse direction and charge the batteries. It is necessary to regulate that power to prevent overcharging the batteries as well as overloading the inverter/charger. This is where 'frequency shifting' comes in to the picture, see next section.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6561
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 899
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Podle vseho byste meli toho asistenta v MP pridat, u modrasku jsko zachrannou brzdu, kdyz zacne moc ublinkavat.
Tj. zjistit, pri jake frekvenci se vypne, a to nastavit v tom asistentovi.
A hlavne bude osetrene to ublinknuti presunem do baterky, kdyz ty modrasky zivote z te same baterie.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 831
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

Ano, ale tam je předpoklad frekvenčního řízení výkonu mikroinvertoru v ac couplingu, pověšeného na panelech.. (a pouze v offgridu)
Funkce PV inverter support assistant vůbec nepředpokládá, že je na výstupu mikroměnič s CT sondou, pověšen na baterii.
Technicky jej asi bude schopen změnou frekvence vypnout (s Modráskem nevyzkoušeno, zkusím dohledat kde leží frekvence pro OFF,
ale možná už to někdo vyzkoušel ..).

Nezajistí to ale samo o sobě toto odepnutí, až dokud baterie nebude nabita.
Pak nemá assistant žádný důvod výkon přicházející z AC OUT jakkoliv korigovat..

Nezaznamenal jsem žádný stav (alarm, warning overload ani odepnutí měniče) vlivem krátkodobého technického přetoku.
S vypnutým limiterem jsem to ani nezkoušel
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6561
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 899
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Bez toho asistenta by ten menic nemel delat reverz. Tak mozna ti to pokryly kondiky ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 831
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od Radar »

Díky, nastuduju to a ve volných chvílích vyzkouším. Modrák ovšem má tragickou dokumentaci... Pak dám vědět sem Jirkovi do vlákna..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1963
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

:dontknow: Tomu asi nerozumím.

Modrasek kopíruje vše, to znamená výstupní napětí MP2 a také frekvencí na kterou je nafazovany.
Žádná změna frekvence Modraska přece neovlivní a pojede dal ,,kopii" toho, co jde z MP2.
Mám stabilní odběr přes 200W - stejne jako sem měl na Easunu, nic směrem zpět v žádným případě nejde, MP2 vždy vyrábí i kdyz třeba jen maličko
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ