Multiplus II a seriove zapojeni

kodl69
Příspěvky: 8135
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1022
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od kodl69 »

myslím tohle :
Snímek obrazovky pořízený 2025-12-15 18-21-17.png
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Paulob
Příspěvky: 286
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

Ten mp2_5 je jako generátor na ACin
Přílohy
Screenshot_2025-12-15-18-19-58-171_com.opera.browser-edit.jpg
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 286
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

Zde náhled
Přílohy
Screenshot_2025-12-15-18-27-11-012_nl.victronenergy.jpg
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Příspěvky: 765
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 47

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Radar »

To je dobře, ne?

Edit: jak dlouho vám to startuje? Když dojde na pretizeni, nemáte obavu z pádu hlavního než se přifázuje???
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 765
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 47

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Radar »

kodl69 píše: pon pro 15, 2025 6:10 pm
ok, a jak to vypadá na té přehledové obrazovce, ten druhej multipolus je jako generátor? Já mám energii z drihýho multiplusu započítanou jako spotřebu ze sítě, a mám o to vyšší DC spotřebu, druhej (teda ve směru proudu první) multiplus není nikam napojenej, jenom se zapíná pomocí aux relé když je potřeba, a node red skript online nastavuje maximální proud ze sítě jako poloviny výstupního, aby se o to ty měniče nějak rozumně podělily.
A co když se tam přenastavi jako zdroj ne GRID ale generátor? V multi se volí co je připojeno na AC in
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
gold1
Příspěvky: 198
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od gold1 »

Radar píše: pon pro 15, 2025 6:46 pm
To je dobře, ne?

Edit: jak dlouho vám to startuje? Když dojde na pretizeni, nemáte obavu z pádu hlavního než se přifázuje???
STartuje cca 10-15 vterin,mereno od zapnuti zateze po precvaknuti hlavniho MP na pruchozi.Ja mam nastaveno pripojeni ve chvili kdy mam jeste 2400w rezervu vykonu a Victron pise,ze by MP mohl 1 minutu vydrzet dvojnasobek nominalu.
Mimochodem,mam stejne zobrazeni jako Paulob akorat nemam dole ty dva MP,protoze jsem druhy nedokazal pripojit k Cerbu.Ale ctverecek vlevo nahoro je "generator" a spotreba je spravne pocitana.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
Keraj
Příspěvky: 465
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 34
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Keraj »

To zapojení je jak píšete, první MP2 (generátor) zapojen do ACin druhého MP2, MK3 do generátoru a prvního USB cerbaGX.
V GUI pak jako ACin zvolen generátor...

Ale když jsem to včera zkoušel, dostal jsem stejné výsledky co prezentuje Paulob... tedy energie dodaná generátorem byla v celkové spotřebě navíc...

Nedokázal jsem to dostat do stavu kdy souhlasí celková spotřeba a je zobrazen generátor... možná že by vtom mohla hrát roli verze softwaru cerbaGX?
Nynější verzi mám v3.52...

Pokud se podíváme zpátky...
viewtopic.php?p=247093#p247093

byl jsem to já kdo si stěžoval na sčítání spotřeby a Paulob to měl funkční ... a v podstatě i já, po vypnutí DC load to fungovalo korektně.

Nyní to tak není ...

Gold1 by mohl napsat verzi softwaru cerbaGX, stejně tak Paolob
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Paulob
Příspěvky: 286
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Multiplus II a seriove zapojeni

Nový příspěvek od Paulob »

Cerbo 3.67
V původním tématu jsem sice psal, že mi to funguje, ale neměl jsem generátor komunikačně připojený do cerba.
Což teď zhruba dva měsíce mám a od té doby to přičítá.
Systém prostě vidí dva měniče, tak jejich výstupy sečte jako společnou spotřebu a nechápe, že by mohli být sériově, protože je to nepodporované řešení.
A já právě doufal, že ty si to rozlouskl.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů