3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3344
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 676
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od TomHC »

Ahojte, včera manželka nahlásila blesk v detskej lampičke pri posteli, cvakli ističe a po kontrole som zistil, že zhodilo 10A na okruhu svetiel, 20A na AC IN pred meničom (ten bol v bypasse) a dokonca aj 25A v skrinke s distribučným elektromerom. Menič sa bez AC IN prepol na off-grid, takže jediné čo sa vyplo bolo tepelko a el. rúra.

Ako je to možné?
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned pro 07, 2025 10:00 am, celkem upraveno 1 x.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
josse
Příspěvky: 1325
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 156

Re: 3W lampička vyhodila 3 ističe v rade

Nový příspěvek od josse »

Zareagovala elektromagnetická, tedy zkratová ochrana, to je normální. U tepelné tedy přetížení by se to nestalo.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
PetrDubi
Příspěvky: 1816
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 320
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3W lampička vyhodila 3 ističe v rade

Nový příspěvek od PetrDubi »

Je to možné proto, že došlo uvnitř ke zkratu a zkratový proud vyhodil všechny jističe po cestě. Staré, černé, komunistické jističe by to nejspíš vydržely (kromě toho u zásuvek), ale ty nové jističe, co se vyráběly po revoluci jsou citlivější a vypadnou pěkně v kaskádě.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kyocera
Příspěvky: 1454
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Reputace: 378

Re: 3W lampička vyhodila 3 ističe v rade

Nový příspěvek od kyocera »

To, že vypadnou při zkratu i silnější jističe směrem k elektroměru je způsobeno jednak nízkou impedancí smyčky a pak také rázovým proudem, který je několikanásobně větší jako ustálenyý AC proud a pak si i myslím, že by to mohla být indukčnost vedení, která má za následek nárust rázové vlny
při šíření ve vedení při zkratu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
glottis
Příspěvky: 3388
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: 3W lampička vyhodila 3 ističe v rade

Nový příspěvek od glottis »

Proste mas moc dobre rozvody. Kdyz bys to mel v hliniku nebo byl sporivej a udelal to cele 1,5kou, nevypadlo by ti to :D
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3344
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 676
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od TomHC »

Pôjdem to pozrieť, že čo sa tam stalo.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
romanf
Příspěvky: 205
Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm
Reputace: 32
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr Senec

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od romanf »

LED žiarovky vedia pri odchode do kremíkového neba cvaknúť ističmi až na ulicu
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3344
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 676
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od TomHC »

Áno, veď som bol v boxerkách a tričku na ulici, s baterkou v ruke 😃
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 594
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od lemra79 »

No a kdyby jsi jel na elektrarnu, k vypadku jistice by spis nedoslo, asi by spadl menic. Mate s tim nekdo zkusenost, zda 5 kw menic dokaze vybavit B16A jistic? Pokud je to zkrat mezi L - N, chranic by nemel vybavit.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
eman
Příspěvky: 2686
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 286
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od eman »

To máš ještě dobrý. Mě při jakémkoliv zkratu vypadne jenom jistič u elektroměru. Dokonce i zkrat v zásuvce, která je metr od rozvaděče vyhodí domovní jistič a jistič daného okruhu čumí jako že nic. A to mi rozvody tenkrát dělal revizo-elektrikář.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Pavel111
Příspěvky: 289
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od Pavel111 »

lemra79 píše: ned pro 07, 2025 10:37 am
No a kdyby jsi jel na elektrarnu, k vypadku jistice by spis nedoslo, asi by spadl menic. Mate s tim nekdo zkusenost, zda 5 kw menic dokaze vybavit B16A jistic? Pokud je to zkrat mezi L - N, chranic by nemel vybavit.
Záleží na druhu zátěže.Odporová vyhodí dříve jistič,indukční vyhodí dříve měnič.Je fakt,že někdy se něco sejde a jde z toho hlava kolem.Na pergole mám žárovky LED pět kusů.Nebyl problém,dokud jsem nekoupil klukovi počítač.Jakmile měl počítač zapnutý a někdo rozsvítil v pergole,byla tma.Vysledovat to dá zabrat.Teď si syn koupil nový výkonnější zdroj(na hry) tak je po problému.Ale má vysokou spotřebu,tak mu asi půjdu "po krku". :wall:
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
glottis
Příspěvky: 3388
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od glottis »

Na co pak mas tu fve? :)
Soban
Příspěvky: 4480
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 299
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od Soban »

Nevím zda je to pravda ale mě kdysi tvrdily že při zkratu by měly vypadnout dva jističe za sebou třetí by měl už zůstat pokud je vše udělané OK.

A mám to ověřené že při skratu vypadne jistič na tom okruhu a další - který je u elektroměru.

Samozřejmě pokud to není skrat tak vypadne většinou pouze ten co je na tom okruhu.

A pokud to ta ledka vyskratovala a byl dostatečný průřez přívodu tak se není čemu divit - je to OK.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Migel
Příspěvky: 1670
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 256
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od Migel »

U mna sa stalo zrovna minuly mesiac, ze odislo jedno led svetlo v kuchyni v strope 5W a zhodilo to istic na tom svetelnom okruhu, kde bola ta led ziarovka a este chranic toho okruhu.Pred tym, nez som prerobil rozvadzac, tak robil elektrinu na dome elektrikar. A ked sa nieco doma stalo, tak to vyhodilo vzdy istic v hodinach na privode a nie na okruhu alebo konkretny chranic.
Odkedy som to prerobil, tak este ani raz sa nestalo to, ze na danom okruhu kde vznikla porucha alebo som to zapricinil ja svojim bastlenim :lol: , tak vzdy zhodi bud istic alebo prudovy chranic toho dotknuteho okruhu.Ale nie istic na privode/hlavny istic.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 594
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade

Nový příspěvek od lemra79 »

Pavel111 píše: ned pro 07, 2025 11:42 am
lemra79 píše: ned pro 07, 2025 10:37 am
No a kdyby jsi jel na elektrarnu, k vypadku jistice by spis nedoslo, asi by spadl menic. Mate s tim nekdo zkusenost, zda 5 kw menic dokaze vybavit B16A jistic? Pokud je to zkrat mezi L - N, chranic by nemel vybavit.
Záleží na druhu zátěže.Odporová vyhodí dříve jistič,indukční vyhodí dříve měnič.Je fakt,že někdy se něco sejde a jde z toho hlava kolem.Na pergole mám žárovky LED pět kusů.Nebyl problém,dokud jsem nekoupil klukovi počítač.Jakmile měl počítač zapnutý a někdo rozsvítil v pergole,byla tma.Vysledovat to dá zabrat.Teď si syn koupil nový výkonnější zdroj(na hry) tak je po problému.Ale má vysokou spotřebu,tak mu asi půjdu "po krku". :wall:
Pokud jde o zkrat (coz byl asi pripad te lampicky) druh zateze nema vliv. Zamyslim se nad tim, zda menic (jedno jaky 5kw) ma na to, aby aktivoval magnetickou zpoust jistice. Jestli se nepletu B16A pri uvazovanem potrebnem trojnasobku pro vybavenni magneticke zpousti (48A), je schopny to menic vubec dat?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.

Kdo je online