Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
-
radonek
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát led 14, 2022 3:20 pm
- Reputace: 0
Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
Měření úbytků napětí mám v plánu. Problém je, že teď zrovna moc nesvítí a 230V z DS není připojeno.
-
kuba47
- Příspěvky: 74
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
Já si myslim, že ne, protože tyhle střídače umějí pracovat i bez baterky a i tak dávat sinusovku. Můžou ji jedině ořezávat, když nemají dostatečné napětí na sběrnici, ale to nebude tenhle případ, protože pokud panely dodávají, napětí na sběrnici se naopak zvyšuje.radonek píše: pon pro 01, 2025 9:43 amOtázka zní, jestli by zvýšený odpor na vodičích k baterii mohl způsobit jev, kdy dojde při malém odběru na výstupu 230V dojít k poškození průběhu síň. napětí.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
kuba47
- Příspěvky: 74
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
A teď mě ještě napadá .. mohl by to dělat i svod na panelech. V zimě je vyšší vlhkost a na panelech vyšší napětí.
Multimetrem to můžeš snadno ověřit. Nejdřív napětí proti zemi, postupně na všech kabelech od panelů (odpojených od střídače). To musí být nulové. Pak odpor vůči zemi, ten musí být nekonečný.
Multimetrem to můžeš snadno ověřit. Nejdřív napětí proti zemi, postupně na všech kabelech od panelů (odpojených od střídače). To musí být nulové. Pak odpor vůči zemi, ten musí být nekonečný.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
radonek
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát led 14, 2022 3:20 pm
- Reputace: 0
Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
Děkuji za typy. Teď se vracím z práce až večer, ale o víkendu to změřím.
Když o tom tak přaemýšlím, tak mám dva stringy (každý na jeden mppt reg.) Nejsou ale zcela shodné. Mají rozdílné napětí mppt bodu nejvyššího výkonu a to při plném oslunění asi o 30V. Myslel jsem si, že to nevadí, když má dva mppt reg. U původního měniče byly stringy shodné a spojeny paralelně.
Když o tom tak přaemýšlím, tak mám dva stringy (každý na jeden mppt reg.) Nejsou ale zcela shodné. Mají rozdílné napětí mppt bodu nejvyššího výkonu a to při plném oslunění asi o 30V. Myslel jsem si, že to nevadí, když má dva mppt reg. U původního měniče byly stringy shodné a spojeny paralelně.
-
kuba47
- Příspěvky: 74
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
V tomto případě nevadí, dva samostatné MPPT tam opravdu jsou. Ale u některých jiných střídačů jsou ty vstupy uvnitř jen paralelně spojené.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD