Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

radonek
Příspěvky: 14
Registrován: pát led 14, 2022 3:20 pm
Reputace: 0

Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

Nový příspěvek od radonek »

Měření úbytků napětí mám v plánu. Problém je, že teď zrovna moc nesvítí a 230V z DS není připojeno.
kuba47
Příspěvky: 72
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 14
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

Nový příspěvek od kuba47 »

radonek píše: pon pro 01, 2025 9:43 am
Otázka zní, jestli by zvýšený odpor na vodičích k baterii mohl způsobit jev, kdy dojde při malém odběru na výstupu 230V dojít k poškození průběhu síň. napětí.
Já si myslim, že ne, protože tyhle střídače umějí pracovat i bez baterky a i tak dávat sinusovku. Můžou ji jedině ořezávat, když nemají dostatečné napětí na sběrnici, ale to nebude tenhle případ, protože pokud panely dodávají, napětí na sběrnici se naopak zvyšuje.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD