Řízené připojování a odpojování baterií
Pro baterie je správné, pokud jsou umístěny co nejblíž regulátorům a měničům a pokud jich je více zapojeno paralelně, tak aby měly stejné vlastnosti. Někdy to ale nejde. Místa u elektrárny mám málo a proto jsem nejstarší polovinu úložiště přestěhoval do sklepa. Nevýhodou pak je, že vlivem ploché charakteristiky LiFePO4 článků odpor dlouhých přívodních kabelů zásadně ovlivňuje proud z baterií ve sklepě, které pak velmi mělce cyklují:
Do fronty úkolů k vyřešení si proto zařazuji je nějak rozpohybovat. A tady přichází jedna z možností - řízené odpojování baterií.
Charakteristika spotřeby domácnosti u nás vypadá nějak takto - přes den vysoká, přes noc nízká: Proto bych mohl přes noc vypínat baterie u elektrárny a nechal pracovat jenom ty ve sklepě. Nízké zatížení zvládnou i staré baterie a ani ztráty v dlouhých přívodních kabelech ze sklepa nebudou vysoké, protože proudy budou nízké.
Automatizace by mohla běžet v HA, JK-BMS umožňuje zapínání/vypínání dobíjení/vybíjení baterie. Vhodné to pak může být i pro různě staré baterie, kde se ty starší vlivem vyššího vnitřního odporu rovněž chtějí flákat víc, než by měly.
Zatím je to v plánu, u mě to znamená vyměnit jednu nekompatibilní JK-BMS (jako naschvál má i jinou rozteč na konektoru, takže výměna i balančních kablíků). A i v automatizaci bude pár oříšků k vyřešení.
Třeba někdo řízené odpojování baterií spokojeně používá.
Charakteristika spotřeby domácnosti u nás vypadá nějak takto - přes den vysoká, přes noc nízká: Proto bych mohl přes noc vypínat baterie u elektrárny a nechal pracovat jenom ty ve sklepě. Nízké zatížení zvládnou i staré baterie a ani ztráty v dlouhých přívodních kabelech ze sklepa nebudou vysoké, protože proudy budou nízké.
Automatizace by mohla běžet v HA, JK-BMS umožňuje zapínání/vypínání dobíjení/vybíjení baterie. Vhodné to pak může být i pro různě staré baterie, kde se ty starší vlivem vyššího vnitřního odporu rovněž chtějí flákat víc, než by měly.
Zatím je to v plánu, u mě to znamená vyměnit jednu nekompatibilní JK-BMS (jako naschvál má i jinou rozteč na konektoru, takže výměna i balančních kablíků). A i v automatizaci bude pár oříšků k vyřešení.
Třeba někdo řízené odpojování baterií spokojeně používá.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
glottis
- Příspěvky: 3320
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 406
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
a nebo to srovnej odporem vodicu od baterie
-
unicast
- Příspěvky: 2109
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 374
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
Stejné vlastnosti mít tak jako tak nikdy nebudou, něco málo se vždycky bude přelévat. Ty baterie už jsou dneska tak levné, že se tohle nevyplatí řešit, protože vliv na životnost bude někde v řádu jednotek procent.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6358
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 863
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
A to se ti nevleze všechno do toho sklepa? Když už stěhovat ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
rva
- Příspěvky: 4548
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 832
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
Srovnat to odporem vodičů znamená při vysokých proudech vyší ztráty. Do sklepa a zpět to mám asi 30m kabel 35 mm2 a to bych musel kompenzovat pro baterie u elektrárny.
Mezi bateriemi moc nedochází k přelévání, ale do těch ve sklepě jde mnohem menší proud: Baterie jsou levné, ale tak, jak to mám, je obtížné využít celou kapacitu 1200 Ah. Abych začal významně odebírat z 600 Ah ve sklepě, tak musí být těch 600 Ah u elektrárny už skoro vybitých, aby rozdíl napětí mezi nimi vedl k většímu proudu ze sklepa.
Přesunutí elektrárny jinam je obtížné a ve sklepě můžou být jen baterie - je to starý, malý a vlhký sklep.
Když elektrárna vznikala, tak jsem netušil, jak se bude rozrůstat. Třeba někdy dojde na "konečné řešení", kdy se celá elektrárna dá úplně jinam, mimo barák. Když bude vhodné místo, tak to chce tak týden volna.
Mezi bateriemi moc nedochází k přelévání, ale do těch ve sklepě jde mnohem menší proud: Baterie jsou levné, ale tak, jak to mám, je obtížné využít celou kapacitu 1200 Ah. Abych začal významně odebírat z 600 Ah ve sklepě, tak musí být těch 600 Ah u elektrárny už skoro vybitých, aby rozdíl napětí mezi nimi vedl k většímu proudu ze sklepa.
Přesunutí elektrárny jinam je obtížné a ve sklepě můžou být jen baterie - je to starý, malý a vlhký sklep.
Když elektrárna vznikala, tak jsem netušil, jak se bude rozrůstat. Třeba někdy dojde na "konečné řešení", kdy se celá elektrárna dá úplně jinam, mimo barák. Když bude vhodné místo, tak to chce tak týden volna.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
glottis
- Příspěvky: 3320
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 406
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
Tak zkus te bliz vypinat vybijeni v BMS, jestli tam mas JK nebo jinou s mosfety. Ale je otazka jestli vymyslis kdy.
-
Soban
- Příspěvky: 4441
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 296
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
Řešíš kraviny - prostě to neřeš k nějakému drobnému přelévání bude pořád docházet a řízením by jsi to nějak extra nevylepšil.
Neřešit, taky mám 4 baterie z toho 1 je olovo a každá je na jinak dlouhých kabelech olovo je u jednoho měniče lifepo jsou u druhého a neřeším to.....
Neřešit, taky mám 4 baterie z toho 1 je olovo a každá je na jinak dlouhých kabelech olovo je u jednoho měniče lifepo jsou u druhého a neřeším to.....
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
unicast
- Příspěvky: 2109
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 374
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
Tak halt natáhnout do sklepa konečně pořádné dráty. Třeba 70 mm2 (aby na to ještě šla nalisovat oka něčím normálně dostupným) zdvojeně 
-
glottis
- Příspěvky: 3320
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 406
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
To ho bude stát tolik co nový batery pack na tu dálku 
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6358
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 863
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
Novy mu nepomuze, kdyz ho nema kam dat ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
glottis
- Příspěvky: 3320
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 406
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
dotahnout druhou 35ku by treba pomohlo
Ale ja bych na to osobne kaslal
musis to vic vybijet. Kdyz vybies vic, vzroste tomu prvnimu vnitrni odpor a povali pak druhej. Smam mam dve baterie, 200Ah a 100Ah. 200ka je 35kou asi 3m kabel a 100ka 5m 16kou. Chova s emi to presne jak popisujes ale kdyz to vybiju vic, zacne to ten druhej dohanet
Ale ja na to kaslu a je to proste takova rezerva.
Ale ja bych na to osobne kaslal