Plechová střecha s hromosvodem
-
Radar
- Příspěvky: 663
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 42
Re: Plechová střecha s hromosvodem
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Matess
- Příspěvky: 2027
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Protože poloměr koule 30m a koule se nesmí nikdy dotknout něčeho na domě a musí se první dotknout jímací soustavy.
- JirkaE
- Příspěvky: 1739
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Je to čistokrevná předpisová šikana - posvěcená státem - nic víc.
Radar má barák vytuněný hromosvody asi tak 100x lip, než 80% všech baráku v Česku a musí to předělat ?
Na fotce vidím 3 baráky vyšší než Radarův dům - střecha jak kdyby vysílal signály do kosmu = buzerace, v životě tam žádný blesk nebude a pokud jo a dostane přímý zásah - nic to na výsledku nezmění.
Radar má barák vytuněný hromosvody asi tak 100x lip, než 80% všech baráku v Česku a musí to předělat ?
Na fotce vidím 3 baráky vyšší než Radarův dům - střecha jak kdyby vysílal signály do kosmu = buzerace, v životě tam žádný blesk nebude a pokud jo a dostane přímý zásah - nic to na výsledku nezmění.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Radar
- Příspěvky: 663
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 42
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Já nezpochybňuji hromosvod na objektu s FVE na střeše. Jen mi není jasné co je v normě od 2025 jiného pro FVE na plechové střeše, když tato norma pouze odkazuje na již existující EN 62305. Tak proč bych měl něco zásadně předělávat, když v podstatě platí letos to co platilo již vloni a řadu let předtím ....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- ZbynekRyzner
- Příspěvky: 3
- Registrován: ned říj 26, 2025 3:28 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Mikulovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,66
- Kapacita baterie [kWh]: 11,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Bydliště: Mikulovice
Re: Plechová střecha s hromosvodem
V ČSN EN 62 305 není nového vůbec nic. To jen hromada nekompetentních “odborníkú” od realizačních firem po revizáky, lítá v naší legislativě ode zdi ke zdi. Tak pak jsou poprděný ze spojení plechová střecha + hromosvod+ FVE. Pokud máte novostavbu a hromosvod zhotovený a revidovaný dle zmíněné normy, nemusíte měnit vůbec nic. Vodivé plechové střechy a budovy s železobetonovým armováním tato ČSN zná jako případ kdy nelze dodržet vzdálenost “S”. Doporučuji změnit revizáka. Také je dobré chtít od toho kdo ty bláboly tvrdí doložit konkrétní normu a článek kde se tento požadavek uvádí. Ono totiž podlehnout tvrzení “na školení to říkali” je o ničem když to papouškuje někdo, kdo nezná souvislosti. Na školení tak mohli maximálně říct že od 1.7.2024 dle vyhl. O požadavcích na výstavbu 146/2024 Sb par. 26 mám cituji:
Při návrhu a provedení ochrany před bleskem je nezbytné posoudit a dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup. Jenomže tato vyhláška se týká všech staveb které vyžadují stavební povolení. Aktuàlně tedy od 100kWp výše. Od 1.1. 2025 vyšla akorát v platnost nová ČSN 33 2130 ed.4 která však není normou na hromosvody. Tato norma se týká cituji: Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních silových a sdělovacích elektrických rozvodů ve stavbách bytové a občanské výstavby a ve stavbách s obdobným provozem, například administrativního charakteru. Zde je však nový odstavec, který byl špatně pochopen a způsobil současné nesrovnalosti a bláboly o HVI vodičích. Píše se tam totiž cituji: U staveb musí být před instalací OZE provedeno posouzení rizik v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62 305.
Toto posouzení rizik musí být součástí dokumentace pro instalaci OZE. Výsledky a závěry které plynou z posouzení a vyhodnocení rizik musí být odpovídajícím způsobem zohledněny v dokumentaci pro výstavbu OZE. Zejména je potřeba zakreslení instalace OZE v ochranném prostoru jímací soustavy. Dále je nutné uvést výpočet dostatečných vzdáleností a OZE instalovat tak aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na OZE.
Celé jádro nepochopení je v poslední větě “Dále je nutné uvést výpočet dostatečných vzdáleností a OZE instalovat tak aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na OZE”
Kdy může dojít k přeskoku? Když nemám dostatečnou vzdálenost “S”. Může k přeskoku docházet i v připadě plechové střechy a vodivého spojení s konstrukcí FVE? Nemůže, co by kam přeskakovalo, když je vše vodivě vzájemně spojeno. Navíc dle ČSN EN 62 305 která je závaznou a jedinou normou na hromosvody nemusím na plechových střechách dodržet “S”.
Tyhle úpravy norem bohužel vznikají předevšim proto, že se kašle na dodržování odstupu “S” i v případech kde je krytina PVC nebo betonová taška a vzálenost “S” šlo mnohdy celkem snadno dodržet a mnohdy stačilo jen vodivé propojení zrušit. Že si také rádi školitelé z firem prodávající HVI vodiče přihřejou polívčičku, stejně jako normu ČSN nemá smysl rozmazávat. Důležité je číst a chápat legislativu a né bláboly co kde kdo vypustí z klávesnice na monitor.
Při návrhu a provedení ochrany před bleskem je nezbytné posoudit a dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup. Jenomže tato vyhláška se týká všech staveb které vyžadují stavební povolení. Aktuàlně tedy od 100kWp výše. Od 1.1. 2025 vyšla akorát v platnost nová ČSN 33 2130 ed.4 která však není normou na hromosvody. Tato norma se týká cituji: Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních silových a sdělovacích elektrických rozvodů ve stavbách bytové a občanské výstavby a ve stavbách s obdobným provozem, například administrativního charakteru. Zde je však nový odstavec, který byl špatně pochopen a způsobil současné nesrovnalosti a bláboly o HVI vodičích. Píše se tam totiž cituji: U staveb musí být před instalací OZE provedeno posouzení rizik v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62 305.
Toto posouzení rizik musí být součástí dokumentace pro instalaci OZE. Výsledky a závěry které plynou z posouzení a vyhodnocení rizik musí být odpovídajícím způsobem zohledněny v dokumentaci pro výstavbu OZE. Zejména je potřeba zakreslení instalace OZE v ochranném prostoru jímací soustavy. Dále je nutné uvést výpočet dostatečných vzdáleností a OZE instalovat tak aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na OZE.
Celé jádro nepochopení je v poslední větě “Dále je nutné uvést výpočet dostatečných vzdáleností a OZE instalovat tak aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na OZE”
Kdy může dojít k přeskoku? Když nemám dostatečnou vzdálenost “S”. Může k přeskoku docházet i v připadě plechové střechy a vodivého spojení s konstrukcí FVE? Nemůže, co by kam přeskakovalo, když je vše vodivě vzájemně spojeno. Navíc dle ČSN EN 62 305 která je závaznou a jedinou normou na hromosvody nemusím na plechových střechách dodržet “S”.
Tyhle úpravy norem bohužel vznikají předevšim proto, že se kašle na dodržování odstupu “S” i v případech kde je krytina PVC nebo betonová taška a vzálenost “S” šlo mnohdy celkem snadno dodržet a mnohdy stačilo jen vodivé propojení zrušit. Že si také rádi školitelé z firem prodávající HVI vodiče přihřejou polívčičku, stejně jako normu ČSN nemá smysl rozmazávat. Důležité je číst a chápat legislativu a né bláboly co kde kdo vypustí z klávesnice na monitor.
Naposledy upravil(a) ZbynekRyzner dne úte říj 28, 2025 8:34 pm, celkem upraveno 2 x.
-
unicast
- Příspěvky: 2098
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 373
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Ještě k těm HVI vodičům namísto dodržení odstupové vzdálenosti... Před přímým přeskokem blesku ta izolace sice možná ochránit dokáže, ale s indukcí narozdíl od té odstupové vzdálenosti nenadělá vůbec nic.
- ZbynekRyzner
- Příspěvky: 3
- Registrován: ned říj 26, 2025 3:28 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Mikulovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,66
- Kapacita baterie [kWh]: 11,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Bydliště: Mikulovice
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Proto máme ochranu vnější (LPS) a ochranu vnitřní (přepěťovky). Přepěťovky indukci požerou. Hlavně nespoléhat na ty co jsou ve střídači. Protože tam platí ČSN 33 2000-7-712 ed.2 – 712.534.102. SPD Instalovaná na DC straně
musí splňovat EN 50539-11. Pokud měnič obsahuje SPD na DC straně, je to možné považovat za
splnění funkce ochrany před přepětím pouze tehdy, pokud výrobce měniče specifikuje jeho použití na
DC straně PV instalace. V opačném případě musí být opatřen externím SPD. Varistory montované
v měniči nejsou považovány za SPD!
1) specifikace SPD není jen TYP II jak se uvádí v datalistech, ale také např. výbojový proud 20kA a vlna (8/20 µs)
2) všichni tam montují varistory ( jedinou výjimkou co jsem zatím viděl jsou střídače Fronius TAURO kde jsou normální přepěťovky na din liště)
musí splňovat EN 50539-11. Pokud měnič obsahuje SPD na DC straně, je to možné považovat za
splnění funkce ochrany před přepětím pouze tehdy, pokud výrobce měniče specifikuje jeho použití na
DC straně PV instalace. V opačném případě musí být opatřen externím SPD. Varistory montované
v měniči nejsou považovány za SPD!
1) specifikace SPD není jen TYP II jak se uvádí v datalistech, ale také např. výbojový proud 20kA a vlna (8/20 µs)
2) všichni tam montují varistory ( jedinou výjimkou co jsem zatím viděl jsou střídače Fronius TAURO kde jsou normální přepěťovky na din liště)
-
Radar
- Příspěvky: 663
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 42
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Chtěl bych tady panu Ryznarovi poděkovat. Dnes jsme se spojili telefonicky a probrali dost zeširoka a v souvislostech moji situaci. Je znát, že je to odborník s opravdovým rozhledem v legislativě a normách, dokáže věc posoudit a i pro laika srozumitelně odůvodnit a vysvětlit...
Nakonec jsem věc předal projektantovi co mi projektoval v daném objektu elektroinstalaci a hromosvod a ten v rámci požadavku nové normy znovu posoudí LPS, zpracuje novou analýzu rizik s OZE na plechové střeše a případně zapracujeme dílčí úpravy na instalaci...
A to vše dle původní a stále platné normy pro ochranu bleskem ČSN EN 62305
I když to nepopírá fakt, že oddálený hromosvod (izolovaný LPS) je pro instalaci FVE na plechové střeše asi nejlepší,
výsledek snad bude hodně daleko od původní situace a tvrzení, že jinak (až skoro bez HVI) to nepůjde...
díky
Nakonec jsem věc předal projektantovi co mi projektoval v daném objektu elektroinstalaci a hromosvod a ten v rámci požadavku nové normy znovu posoudí LPS, zpracuje novou analýzu rizik s OZE na plechové střeše a případně zapracujeme dílčí úpravy na instalaci...
A to vše dle původní a stále platné normy pro ochranu bleskem ČSN EN 62305
I když to nepopírá fakt, že oddálený hromosvod (izolovaný LPS) je pro instalaci FVE na plechové střeše asi nejlepší,
výsledek snad bude hodně daleko od původní situace a tvrzení, že jinak (až skoro bez HVI) to nepůjde...
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
tafx
- Příspěvky: 49
- Registrován: ned lis 17, 2019 9:50 am
- Reputace: 9
Re: Plechová střecha s hromosvodem
To je zajímavý. Poprosil bych pak o informaci, jaký bude výsledný řešení bez oddálení LPS. Taky to musíme řešit.
-
eman
- Příspěvky: 2573
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 274
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Mě to taky potěšilo.
Konečně někdo řekl, že se na plechové střeše žádný zázrak vymyslet nedá.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6340
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 857
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Jj, je to tak. Čeká mě příští rok reko střechy přístavby, no a plech tam vychází ekonomicky i prakticky nejlépe, a samozřejmě 12 panelů, no tak jsem strašně zvědav na další poznatky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen