Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Jjj půjdou každý zvlášť v sólo chráničce...



-
- Moderátor
- Příspěvky: 6299
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 855
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Podle Migela možná jo, ale podle normy ne. Musí být dvojitá izolace.
Navíc tam máš víc jak 120 V, tedy to musí být celoplechová chránička.
Tedy jako vedení v plechu. Samostatný plus nebo samostatný mínus nemusí být v plechu.
Tj. natáhnout dvakrát koposku a počkat, až bude kabel k dispozici a pak ho tam zatáhnout.
Navíc tam máš víc jak 120 V, tedy to musí být celoplechová chránička.
Tedy jako vedení v plechu. Samostatný plus nebo samostatný mínus nemusí být v plechu.
Tj. natáhnout dvakrát koposku a počkat, až bude kabel k dispozici a pak ho tam zatáhnout.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1625
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 240
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Kabel ma svoju izolaciu a bude v zvlast chranicke cize to je dvojita izolacia.Plus to bude v zemi samostatne plus aj minus, tak vobec by som z toho nerobil take halo..
Ja viem ze norma je norma ale ruku na srdce, a to ze 80% tunajsich vytvorov by nam nikdy neschvalili...
Ja viem ze norma je norma ale ruku na srdce, a to ze 80% tunajsich vytvorov by nam nikdy neschvalili...
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania

-
- Moderátor
- Příspěvky: 6299
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 855
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Ne, není to dvojitá izolace. Dvojitá izolace musí být na vodiči, ne jako úložný prostor.
Chránička je mechanická izolace, ne elektrická.
Kolega se ptal, jestli je to ok, tedy uvádím, že dle normy to ok není.
Chránička je mechanická izolace, ne elektrická.
Kolega se ptal, jestli je to ok, tedy uvádím, že dle normy to ok není.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2084
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 370
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nicméně lze použít smršťovačku v celé délce kabelu, s překrytím jednotlivých segmentů té smršťovačky.
- GHLL
- Příspěvky: 140
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 46
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8 800
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Už se to tu psalo, ale pokusím se to shrnou ať mám jasnocipis píše: stř říj 22, 2025 4:55 pmPodle Migela možná jo, ale podle normy ne. Musí být dvojitá izolace.
Navíc tam máš víc jak 120 V, tedy to musí být celoplechová chránička.
Tedy jako vedení v plechu. Samostatný plus nebo samostatný mínus nemusí být v plechu.
Tj. natáhnout dvakrát koposku a počkat, až bude kabel k dispozici a pak ho tam zatáhnout.

Pokud je víc jak 120V (přepokládám že se jedná o max. napětí Voc) tak tam kde se potká + a - musí být oceloplechová chránička nebo + a - táhnout zvlášť a to už může být plastová chránička? A platí to na střeše na půdě i v zemi?



-
- Moderátor
- Příspěvky: 6299
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 855
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Toto vedeni je samostatny pozarni usek. Tj. musi byt stavebne oddelen. Tak nejak se predpokladalo, ze to bude na strese (proto plech), pripadne vevnitr (zasekany krk ve zdi), prostupy skrz konstrukce pozarne uzavrene. Asi u toho nikdo nepredpokladal vedeni v zemi. Nicmene i tak by se to na to melo aplikovat. Pokud davas vedeni ci samostatny vodic do zeme, tak samozrejme si ho das do chranicky a take patricne desitky centimetru do zeme. Pod travnikem je to tusim min. 60 cm? Uz si to z hlavy nepamatuji.
O dvou trasach jsem mluvil v souvislosti s tim, ze se to predepisuje pri vedeni, coz jsou dva vodice vedle sebe. Ale kdyz mas plot, tak plus z jednoho konce plotu a minus z druheho konce plotu a sejde se ti to az vevnitr, tak to tahnes vodicem s dvojitou izolaci, v chranicce patricne decimetry pod zemi, a sejde se ti to az v pruchodu zdi, odkud natahnes uz plechovy zlab k reglum. Pruchod zdi zaplnis pozarnim tmelem, penou ci jinou pozarni ucpavkou.
V pripade napeti mensi nez 120 V ti akorat odpada ten plechovy zlab, muze byt jakykoliv.
O dvou trasach jsem mluvil v souvislosti s tim, ze se to predepisuje pri vedeni, coz jsou dva vodice vedle sebe. Ale kdyz mas plot, tak plus z jednoho konce plotu a minus z druheho konce plotu a sejde se ti to az vevnitr, tak to tahnes vodicem s dvojitou izolaci, v chranicce patricne decimetry pod zemi, a sejde se ti to az v pruchodu zdi, odkud natahnes uz plechovy zlab k reglum. Pruchod zdi zaplnis pozarnim tmelem, penou ci jinou pozarni ucpavkou.
V pripade napeti mensi nez 120 V ti akorat odpada ten plechovy zlab, muze byt jakykoliv.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1625
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 240
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
"V pripade napetimmensi nez 12 V ti akorat odpada ten plechovy zlab, muze byt jakykoliv."
Asi si chcel napisat 120V
Asi si chcel napisat 120V
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania

-
- Moderátor
- Příspěvky: 6299
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 855
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Ano, opraveno.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- GHLL
- Příspěvky: 140
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 46
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8 800
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
A jak by se mělo řešit uzemnění a svodiče přepětí u toho plotu?
Před regulátor u DC jističe dám SVODIČ SLP-PV170 V/U, TYP2, 2X15KA, 170VDC
Panely na plotu uzemnit? Například zemnícím drátem FeZn 10, který zakončím v zemi zemnící tyčí...
A pokud panely uzemním je potřeba k nim venku ještě přidat T1 svodič?
Před regulátor u DC jističe dám SVODIČ SLP-PV170 V/U, TYP2, 2X15KA, 170VDC
Panely na plotu uzemnit? Například zemnícím drátem FeZn 10, který zakončím v zemi zemnící tyčí...
A pokud panely uzemním je potřeba k nim venku ještě přidat T1 svodič?



-
- Moderátor
- Příspěvky: 6299
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 855
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uvádí se, pokud je svod delší 10m, tak máš mít přímo u panelů jedničky.
To ostatní nevím, tuhle něco psali kolegové v jiném vlákně, že je to zase jinak, přísněji, ale to bylo myslím u plechové střechy. Tady máš plot a tyčky v zemi ...
To ostatní nevím, tuhle něco psali kolegové v jiném vlákně, že je to zase jinak, přísněji, ale to bylo myslím u plechové střechy. Tady máš plot a tyčky v zemi ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.