Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3070
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 583
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od TomHC »

Áno, s odstupom času ľutujem že som nezobral 10 ks 😴
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
ElektroEzs
Příspěvky: 2322
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Taky jsem si rikal ze jsem jich mel koupit alespon 10 kdyz sem to mel k nemu kousek😂Ale co jeste nevime jak to bude makat:-) Jinak jedno je na sbazar.cz za 25tis. Grundig je taky fajn ale proste neda se snim jet treba 28C voda protoze pak sjede prikon dolu na 500W a COP je 2😂 Takze jedu pres nadrz a natapim na 33C.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 681
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od mihlit »

Ono je otázka jestli nějaké TČ rozumě zvládne ten nízký odběr tepla. Mám Samsung R290 a ta regulace je tam bída, takže postupně víc a víc přesouvám do HA. Ono si reguluje výkon podle toho jak je daleko od cílové teploty a pak snižuje až tak dolu, kdy COP je katastrofa. Takže to řídím tak, že když se dotahuje teplota, tak smartgrid funkcí sepnu kontakty, že "elektrika je za levno" a on zvedne cíl o 2 st. Nechám ho vyjet o trochu nad a přecvaknu fci na "elektrika moc drahá, forced off" a vypnu, pak nechám klesnout několik stupňů dolu a znova. Šlo by to řídit i jinými funkcemi, ale takhle to necykluje zápisy do paměti. Mám fancoily, tedy prakticky nulová tepelná setrvačnost, což má možná velký vliv na chování. Nicméně důležitá je taky AN, bez ní by to nešlo. Asi to dělalo problémy častěji, protože jsem koukal, že vydali novou verzi FW, která má dvě nové volby - nastavitelnou zvlášť hysterzi pro off a taky nastavení dolního limitu frekvence kompresoru pro vypnutí. Abych jen nenadával, tak chlazení a i topení nemalým výkonem (i TUV) zvládá dobře, jen ten malý výkon je slabina. Nicméně, co jsem tím chtěl říct, že můžete tedy nadávat na woltair, grundig... ale ono ani jinde to nefunguje dobře bez dodo.
ElektroEzs
Příspěvky: 2322
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ono spis jsme asi jedni z mala co to takhle meri pres kalorimetry😂Vetsine lidi reknou ze to ma COP 5 tak tomu veri u vsech znacek😂 Za me ten Grundig bez akumulace nejde provozovat v malem vykonu. Zkousel jsem ridit podle teploty topne vody ale zustanu u pokojoveho termostatu. Jinak ve vyssim vykonu a ohrevu TUV to je v pohode.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, Mogul a 0 hostů