2x AXPERT KING II 6KW zapojení
-
- Příspěvky: 1448
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 287
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Použil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.
Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.
Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří.

9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- Camel
- Příspěvky: 163
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Jen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídač
a těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů. 


FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ok to mi dává šanci bez jakéhokoli nového zásahu a tahání nového kabelu pripojit i 2 měnič zprovoznit.pibi píše: pát říj 03, 2025 1:16 pmPoužil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.
Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří.![]()
Jen když to máš takto máš udělané, máš je jako single každý na 1f a nebo paralelně jako master/slave
-
- Příspěvky: 1448
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 287
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Mám 2 Victrony MP2 5000, paralelní provoz.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1308
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 155
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 2112
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 188
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Cipis si si istý že sa nemôže preznačit pracovný vodič na zž? Som stále v tom, že nemôžeš zž preznačit na pracovný vodič ale opačne to norma nezakazuje.cipis píše: pát říj 03, 2025 1:01 pmTo prasarna neni.
Nesmi se preznacovat zlutozeleny nebo na zlutozeleny.
Ale pracovni vodice si muzes preznacit dle potreby. Klidne si muzes i natahnout fazi cervenou, pokud to budes mit vsude poznacene, ze je faze cervena.
Pokiaľ sa mýlim prosím oprav ma ďakujem
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Jo pokud si rozfazuji na ten slave tak, že tam budou velké spotřebiče které přes noc nepustím jako trouba, bazén atd pak auto vypínání slave bude dobrý.
Ale i v paralelním zapojeni měniču je možné to rozhodit na 2 fáze?
Bral jsem to tak, že paralelní je oba měniče na 1f, single každý na 1f a každý jede sám za sebe a 3f každý na 1f ale s nastavením a fazovym posunem.
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.Camel píše: pát říj 03, 2025 2:18 pmJen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídača těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů.
![]()
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6212
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 842
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Diablo, to je přece jasné ... Přeznačení se poškodí, upadne, odře, ... a máš žlutozelený. A na něm ne zem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 956
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 95
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
@Diablo1st to píše obráceně. Že udělá z barvy pracovního PE. Nicméně i to je zakázané. Maximálně je povoleno označit ŽZ modrou barvou - jako PEN. PE by měl být vždy a pouze ŽZ. Tedy aspoň v takovém světě žiju..
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6212
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 842
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ano, to označení modrou návlečkou (třeba) na žz jsme tu už řešili, a je to přípustné. Vhodné zejména v situaci, kdy mám L a PEN, a chci udělat rozdělení na L, N a PE "chráničem". Tedy ze žz "šíny" jde žz s modrýma koncema, a z chrániče "pak dál" už modrý.
Jinak jsem to pochopil dobře, že chce žz přečmárat třeba na černý - proto jsem psal, že se to označení může poškodit, zmizet, ztratit, upadnout, no a pak bude jen ten původní žz vodič a nebude to zem.
Jinak jsem to pochopil dobře, že chce žz přečmárat třeba na černý - proto jsem psal, že se to označení může poškodit, zmizet, ztratit, upadnout, no a pak bude jen ten původní žz vodič a nebude to zem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 956
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 95
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ne, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6212
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 842
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Aha.
Jj, to bezesporu. Proto jsem na začátku psal obě varianty, že ee.
Jj, to bezesporu. Proto jsem na začátku psal obě varianty, že ee.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1308
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 155
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ještě jednou a přečíst si to po sobě. Jsou v těch otázkách protichůdné informace.Rand píše:Jo pokud si rozfazuji na ten slave tak, že tam budou velké spotřebiče které přes noc nepustím jako trouba, bazén atd pak auto vypínání slave bude dobrý.
Ale i v paralelním zapojeni měniču je možné to rozhodit na 2 fáze?
Bral jsem to tak, že paralelní je oba měniče na 1f, single každý na 1f a každý jede sám za sebe a 3f každý na 1f ale s nastavením a fazovym posunem.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 2112
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 188
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Jj presne tak. Konkrétne v mojej situácii sa mi jedná o pospojenie vane a sprchy. Neostal mi zž cya4, ale mám dosť čierneho cy4. Tak som rozmýšľal, že by som ho bužírkou preznačil na zž.soami píše: sob říj 04, 2025 12:57 amNe, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Tak jinak.
Paralelní tedy bude tak, že i když povedu od měniče do pojistkové skříně (protože mám natažený jen 2 cyky 5x6) pro každý měnič L a N pak obě N přijdou na můstek a obě L také a z nich pak vše na tu 1f.
Na 1 fázi bude veškerý odběr a na 2 a 3 zůstane jen elektrokotel přímo z DS. Díky zdvojení L a N by to měla zvládat.
Ale mě by se naopak líbilo mít tu spotřebu rozloženou na 2 fáze. Tedy Část spotřebičů co mám teď na té 1f přesunout na 2f a mít to rozložené ať mají cca stejnou průměrnou spotřebu.
Takže každý měnič půjde do pojistek L a N a tam se nespojí ale naopak rozdělí L a N z každého na jističe které chci napájet. Nebo je možné N spojit a jen L rozdělit na jističe dle okruhů a měniče?
Pak samo musím počítat s tim, že pojedou oba měniče a s jejich spotřebou.
A tedy výhody a nevýhody paralelní a single?
Paralelní vidím v tom, že pokud se slave nepoužívá může jej master přepnout do eco.
Single, každý jede a má svou spotřebu, každý může využít bypass, každý můžu přepnout do eco, nebo vypnout a přejít na DS. Pokud jeden selže přepnu jeden okruh na DS a druhý stále jede z FVE.
Špatně nebo dobře?
-
- Příspěvky: 2024
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 362
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Co třeba nadměrné opotřebení výstupních mosfetů náběhovými proudy rotačních spotřebičů? Při paralelním provozu je problém poloviční a tedy se zpravidla výkonovému maximu, na které jsou ty výstupní tranzistory dimenzovány, ani nepřiblíží.
-
- Příspěvky: 1308
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 155
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Dům přehodit aby byl celý 1f a ty měniče dát paralelně. Od 10kW měničů (5+5) už by to jít mělo. Mám 3x4=12kW a ten třetí se zapíná výjimečně, dá se říct vlastně jen v létě pro vytěžování. Letošní léto jsem nad 8kW spotřeby viděl dvakrát.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6212
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 842
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
A nemas to nahodou tak spojovat 6mm2?
Diablo1st píše: sob říj 04, 2025 12:51 pmJj presne tak. Konkrétne v mojej situácii sa mi jedná o pospojenie vane a sprchy. Neostal mi zž cya4, ale mám dosť čierneho cy4. Tak som rozmýšľal, že by som ho bužírkou preznačil na zž.soami píše: sob říj 04, 2025 12:57 amNe, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.