Použil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.

Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří. :yes:
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 163
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Camel »

Jen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídač :-) a těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů. :-)
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Rand
Příspěvky: 18
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.
Rand
Příspěvky: 18
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

pibi píše: pát říj 03, 2025 1:16 pm
Použil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.

Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří. :yes:
Ok to mi dává šanci bez jakéhokoli nového zásahu a tahání nového kabelu pripojit i 2 měnič zprovoznit.

Jen když to máš takto máš udělané, máš je jako single každý na 1f a nebo paralelně jako master/slave
pibi
Příspěvky: 1448
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 287
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od pibi »

Mám 2 Victrony MP2 5000, paralelní provoz.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
josse
Příspěvky: 1306
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 154

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od josse »

Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo1st
Příspěvky: 2109
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Diablo1st »

cipis píše: pát říj 03, 2025 1:01 pm
To prasarna neni.
Nesmi se preznacovat zlutozeleny nebo na zlutozeleny.
Ale pracovni vodice si muzes preznacit dle potreby. Klidne si muzes i natahnout fazi cervenou, pokud to budes mit vsude poznacene, ze je faze cervena.
Cipis si si istý že sa nemôže preznačit pracovný vodič na zž? Som stále v tom, že nemôžeš zž preznačit na pracovný vodič ale opačne to norma nezakazuje.
Pokiaľ sa mýlim prosím oprav ma ďakujem
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS