Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Použil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.
Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.
Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří.

9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- Camel
- Příspěvky: 163
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Jen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídač
a těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů. 


FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ok to mi dává šanci bez jakéhokoli nového zásahu a tahání nového kabelu pripojit i 2 měnič zprovoznit.pibi píše: pát říj 03, 2025 1:16 pmPoužil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.
Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří.![]()
Jen když to máš takto máš udělané, máš je jako single každý na 1f a nebo paralelně jako master/slave
-
- Příspěvky: 1448
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 287
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Mám 2 Victrony MP2 5000, paralelní provoz.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1306
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 154
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 2109
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 188
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Cipis si si istý že sa nemôže preznačit pracovný vodič na zž? Som stále v tom, že nemôžeš zž preznačit na pracovný vodič ale opačne to norma nezakazuje.cipis píše: pát říj 03, 2025 1:01 pmTo prasarna neni.
Nesmi se preznacovat zlutozeleny nebo na zlutozeleny.
Ale pracovni vodice si muzes preznacit dle potreby. Klidne si muzes i natahnout fazi cervenou, pokud to budes mit vsude poznacene, ze je faze cervena.
Pokiaľ sa mýlim prosím oprav ma ďakujem
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS