Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od pibi »

Použil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.

Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří. :yes:
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 163
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Camel »

Jen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídač :-) a těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů. :-)
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Rand
Příspěvky: 21
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.
Rand
Příspěvky: 21
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

pibi píše: pát říj 03, 2025 1:16 pm
Použil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.

Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří. :yes:
Ok to mi dává šanci bez jakéhokoli nového zásahu a tahání nového kabelu pripojit i 2 měnič zprovoznit.

Jen když to máš takto máš udělané, máš je jako single každý na 1f a nebo paralelně jako master/slave
pibi
Příspěvky: 1448
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 287
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od pibi »

Mám 2 Victrony MP2 5000, paralelní provoz.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
josse
Příspěvky: 1307
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 154

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od josse »

Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo1st
Příspěvky: 2112
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Diablo1st »

cipis píše: pát říj 03, 2025 1:01 pm
To prasarna neni.
Nesmi se preznacovat zlutozeleny nebo na zlutozeleny.
Ale pracovni vodice si muzes preznacit dle potreby. Klidne si muzes i natahnout fazi cervenou, pokud to budes mit vsude poznacene, ze je faze cervena.
Cipis si si istý že sa nemôže preznačit pracovný vodič na zž? Som stále v tom, že nemôžeš zž preznačit na pracovný vodič ale opačne to norma nezakazuje.
Pokiaľ sa mýlim prosím oprav ma ďakujem
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Rand
Příspěvky: 21
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

josse píše: pát říj 03, 2025 7:14 pm
Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
Jo pokud si rozfazuji na ten slave tak, že tam budou velké spotřebiče které přes noc nepustím jako trouba, bazén atd pak auto vypínání slave bude dobrý.
Ale i v paralelním zapojeni měniču je možné to rozhodit na 2 fáze?
Bral jsem to tak, že paralelní je oba měniče na 1f, single každý na 1f a každý jede sám za sebe a 3f každý na 1f ale s nastavením a fazovym posunem.
Rand
Příspěvky: 21
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

Camel píše: pát říj 03, 2025 2:18 pm
Jen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídač :-) a těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů. :-)
Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6209
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 842
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od cipis »

Diablo, to je přece jasné ... Přeznačení se poškodí, upadne, odře, ... a máš žlutozelený. A na něm ne zem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
soami
Příspěvky: 956
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 95
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od soami »

@Diablo1st to píše obráceně. Že udělá z barvy pracovního PE. Nicméně i to je zakázané. Maximálně je povoleno označit ŽZ modrou barvou - jako PEN. PE by měl být vždy a pouze ŽZ. Tedy aspoň v takovém světě žiju..
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6209
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 842
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od cipis »

Ano, to označení modrou návlečkou (třeba) na žz jsme tu už řešili, a je to přípustné. Vhodné zejména v situaci, kdy mám L a PEN, a chci udělat rozdělení na L, N a PE "chráničem". Tedy ze žz "šíny" jde žz s modrýma koncema, a z chrániče "pak dál" už modrý.

Jinak jsem to pochopil dobře, že chce žz přečmárat třeba na černý - proto jsem psal, že se to označení může poškodit, zmizet, ztratit, upadnout, no a pak bude jen ten původní žz vodič a nebude to zem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
soami
Příspěvky: 956
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 95
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od soami »

Ne, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6209
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 842
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od cipis »

Aha.
Jj, to bezesporu. Proto jsem na začátku psal obě varianty, že ee.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
josse
Příspěvky: 1307
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 154

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od josse »

Rand píše:
josse píše: pát říj 03, 2025 7:14 pm
Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
Jo pokud si rozfazuji na ten slave tak, že tam budou velké spotřebiče které přes noc nepustím jako trouba, bazén atd pak auto vypínání slave bude dobrý.
Ale i v paralelním zapojeni měniču je možné to rozhodit na 2 fáze?
Bral jsem to tak, že paralelní je oba měniče na 1f, single každý na 1f a každý jede sám za sebe a 3f každý na 1f ale s nastavením a fazovym posunem.
Ještě jednou a přečíst si to po sobě. Jsou v těch otázkách protichůdné informace.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo1st
Příspěvky: 2112
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Diablo1st »

soami píše: sob říj 04, 2025 12:57 am
Ne, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
Jj presne tak. Konkrétne v mojej situácii sa mi jedná o pospojenie vane a sprchy. Neostal mi zž cya4, ale mám dosť čierneho cy4. Tak som rozmýšľal, že by som ho bužírkou preznačil na zž.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Rand
Příspěvky: 21
Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
Reputace: 3

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

josse píše: pát říj 03, 2025 7:14 pm
Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
Tak jinak.
Paralelní tedy bude tak, že i když povedu od měniče do pojistkové skříně (protože mám natažený jen 2 cyky 5x6) pro každý měnič L a N pak obě N přijdou na můstek a obě L také a z nich pak vše na tu 1f.
Na 1 fázi bude veškerý odběr a na 2 a 3 zůstane jen elektrokotel přímo z DS. Díky zdvojení L a N by to měla zvládat.

Ale mě by se naopak líbilo mít tu spotřebu rozloženou na 2 fáze. Tedy Část spotřebičů co mám teď na té 1f přesunout na 2f a mít to rozložené ať mají cca stejnou průměrnou spotřebu.
Takže každý měnič půjde do pojistek L a N a tam se nespojí ale naopak rozdělí L a N z každého na jističe které chci napájet. Nebo je možné N spojit a jen L rozdělit na jističe dle okruhů a měniče?

Pak samo musím počítat s tim, že pojedou oba měniče a s jejich spotřebou.

A tedy výhody a nevýhody paralelní a single?

Paralelní vidím v tom, že pokud se slave nepoužívá může jej master přepnout do eco.

Single, každý jede a má svou spotřebu, každý může využít bypass, každý můžu přepnout do eco, nebo vypnout a přejít na DS. Pokud jeden selže přepnu jeden okruh na DS a druhý stále jede z FVE.

Špatně nebo dobře?
unicast
Příspěvky: 2024
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 362
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od unicast »

Co třeba nadměrné opotřebení výstupních mosfetů náběhovými proudy rotačních spotřebičů? Při paralelním provozu je problém poloviční a tedy se zpravidla výkonovému maximu, na které jsou ty výstupní tranzistory dimenzovány, ani nepřiblíží.