1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
-
- Příspěvky: 128
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Pokud to funguje jak říkáte, že to mixuje energie z DC a AC a nemá to přetoky, je to přesně to co potřebuju na chatu. Napsal jsem jim kde to v ČR koupím.
- JirkaE
- Příspěvky: 1589
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Ano - poprve popsáno již na straně /2/ 
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 430
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 36
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Asi se v tom ztrácím...Zdenek Vojc píše: čtv říj 02, 2025 7:26 pmPokud to funguje jak říkáte, že to mixuje energie z DC a AC a nemá to přetoky, je to přesně to co potřebuju na chatu. Napsal jsem jim kde to v ČR koupím.
JirkaE píše: ned zář 28, 2025 9:26 pm....
Model který mám doma dělá přetoky 90W je to jeden z prvních prototipů, ale stačí připnout něco na 100W před měnič, pokud se objeví napětí na panelech a problém je vyřešen.
....
-
- Příspěvky: 186
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Přetoky nemá žádná výrobna, pokud se spotřebuje více, než se vyrobí, představ si to jako čerpadlo s větším tlakem než máš ve vodovodním řadu, ten vodovodní řád taky to čerpadlo nepřetlačí, ale naopak…Zdenek Vojc píše: čtv říj 02, 2025 7:26 pmPokud to funguje jak říkáte, že to mixuje energie z DC a AC a nemá to přetoky, je to přesně to co potřebuju na chatu. Napsal jsem jim kde to v ČR koupím.
Pročpak to ani u čerpadla nesmíš mít propojeny do vodovodního řádu asi…
- JirkaE
- Příspěvky: 1589
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Není se v čem ztrácet

Já mám doma prototip, z první várky X kusů kdy to ještě přetoky dělalo, byla tam chyba.
Ta chyba se našla a opravila a vše je již OK - tvrdí všichni zůčastněný (já doma ještě novou verzi neměl), ale už je prý skladem několik desítek kusů - dnes mě pán nabídl, že mě desku opraví (asi vymění) i u toho co mám já.
Ani klimatizace která je na trhu už asi 8-9let ani verze měniče nová, přetoky nedělá.
Ta klimoška je napojená přímo na panely, má své vlastní MPPT a přímo na síť.
Pokud energie z panelů nestačí (nebo v noci) jede ze sítě, pokud ale vykoukne slunce, bere přednostně energii z panelů.
Poměr energie z panelů se od rána zvyšuje a pokud je hezky, už v 8-9h ráno má plný výkon pouze z panelů a ze sítě nula (zálež na orientaci a úhlu panelů)
Stejné ,,chování" má i ten měnič.
Celou noc energie do baráku pouze protéká ze sítě.
Jak vykoukne slunce, od nějakého napětí / asi od 50W se měnič spustí a začne dodávat energii z panelů a pokud dosáhnou panely úrovně spotřeby, ze sítě jde nula.
Pokud přijde mrak, mám v ten moment spotřebu 2kW a panely dávají jen 1000W - pak jde 1000W ze sítě.
Nepřepíná to na síť ve smyslu, buď panely nebo síť a není nutné trojnásobné přepanelování i 2kWp velmi významně vypomáhají, ,,přikrmuje" to podle potřeby.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 128
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
To zni bajecne, ted jen jestli to jde koupit. Zatim neodepsali.
-
- Příspěvky: 186
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Já už jsem ztracen, chybí tu informace, zda musíš mít stálý odběr větší než výkon FVE nebo jak to kouzlo dělá když je propojen do sítě
- JirkaE
- Příspěvky: 1589
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Co tím myslíš ? Mě to sice zajímá taky, ale vím že na to moje odborné znalosti nedosáhnou a víc to neřeším.Kajap píše: pát říj 03, 2025 5:15 pmJá už jsem ztracen, chybí tu informace, zda musíš mít stálý odběr větší než výkon FVE nebo jak to kouzlo dělá když je propojen do sítě
Popsal jsem jen uživatelské vlastnosti a chování.
Pokud Tě to zajímá více, kup si to, vykuchej to a zjisti to a všechny o tom informuj
Pokud bych to znal a uměl ,,to kouzlo" tak vyrábím vlastní stejné měniče a nebo to okopíruju jako číňani...
Tak znova. Nemusíš mít žádný odběr, nebo 2x větší. Ten měnič dá o něco méně než panely a pokud je odběr menší, jen sníží výkon.
Nevím jak to dělá, ale funguje to. Kdyby to šlo začlenit do mého Victronu a měřit nějak smysluplně, tak si ho i nechám, ale protože už rezevní měnič mám, a vyšší výkon v tento moment nepotřebuju (nebo ho rozšířím jen dalším Modráčem) tak pro mě nemá moc smysl.
Na firmě mě slíbily že ho opraví do dnešní ,,bez přetokové" podoby.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 1367
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 205
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Napsal jsem jim dotaz jak se domnívám, že to funguje (s dvojitou konverzí AC/DC -> DC/AC proti přetokům) a oni to potvrdili viz níže.
Moje zpráva
Předpokládám, že AC výstup vašeho konvertoru je trvale oddělen od distribuční sítě AC 230V (dále jen DS) a k DS je připojen pouze svým AC vstupem.
Uvnitř vašeho konvertoru je pravděpodobně MPPT regulátor a dva měniče. Vstupní měnič AC/DC a výstupní měnič DC/AC.
MPPT regulátor čerpá energii z FV panelů a posílá ji na vstup výstupního měniče DC/AC, který napájí od DS oddělený AC okruh se zapojenými spotřebiči.
Pokud na pokrytí aktuální spotřeby na AC výstupu nestačí energie z FV panelů tak začne vstupní měnič AC/DC pokrývat z DS nedostatek výkonu z MPPT regulátoru tak, aby mohl výstupní měnič DC/AC pokrýt aktuální spotřebu spotřebičů připojených na AC výstupu konvertoru.
Toto řešení s dvojitou konverzí AC/DC -> DC/AC v podstatě zajišťuje to, že není vůbec možné, aby docházelo k jakýmkoli přetokům energie z AC výstupu do DS, jelikož ten je od DS za všech okolností fyzicky oddělen přes tu dvojitou konverzi.
Je to tak a nebo se v něčem pletu?
Jejich odpověď
Áno chápete to správne + ešte je to ošetrené že panely pripája len keď je záťaž viac ako 50W a tak isto keď klesne odber z meniča pod 50W tak odpojí panely - respektive vypne MPPT.
Moje zpráva
Předpokládám, že AC výstup vašeho konvertoru je trvale oddělen od distribuční sítě AC 230V (dále jen DS) a k DS je připojen pouze svým AC vstupem.
Uvnitř vašeho konvertoru je pravděpodobně MPPT regulátor a dva měniče. Vstupní měnič AC/DC a výstupní měnič DC/AC.
MPPT regulátor čerpá energii z FV panelů a posílá ji na vstup výstupního měniče DC/AC, který napájí od DS oddělený AC okruh se zapojenými spotřebiči.
Pokud na pokrytí aktuální spotřeby na AC výstupu nestačí energie z FV panelů tak začne vstupní měnič AC/DC pokrývat z DS nedostatek výkonu z MPPT regulátoru tak, aby mohl výstupní měnič DC/AC pokrýt aktuální spotřebu spotřebičů připojených na AC výstupu konvertoru.
Toto řešení s dvojitou konverzí AC/DC -> DC/AC v podstatě zajišťuje to, že není vůbec možné, aby docházelo k jakýmkoli přetokům energie z AC výstupu do DS, jelikož ten je od DS za všech okolností fyzicky oddělen přes tu dvojitou konverzi.
Je to tak a nebo se v něčem pletu?
Jejich odpověď
Áno chápete to správne + ešte je to ošetrené že panely pripája len keď je záťaž viac ako 50W a tak isto keď klesne odber z meniča pod 50W tak odpojí panely - respektive vypne MPPT.