Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
-
- Příspěvky: 964
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace: 70
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Při tom odmražení mělo čerpadlo přístup k dostatečnému množství teplé vody z domu? Je tam nějaká vyrovnávačka? Radiátory musí dostatečný průtok.
-
- Příspěvky: 4574
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 363
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
To neuděláš jednoduše musi mít systémový tlak.ElektroEzs píše: stř říj 01, 2025 8:55 amTo neni vubec spatny napad s tim chlazenim:-) Bydli 880m.n.m. Ja ho teoreticky muzu na zkousku pripojit na prase hadicema a postavit pred garaz na testFranta2776 píše: stř říj 01, 2025 8:07 amNevim kde bydlí, ale zatim nejsou žádné extremní podmínky mlha apod.tzn ,že mu neproudí chladivo asi závada ventil fyzicky nepřepnul a je zaseklý nebo pokažený..Mým známým to leží v garáži a začínají přemýšlet jak to zapojit.
Pokud má to čerpadlo režim chlazení, vyzkoušel bych jestli funguje, ovládá se stejným 4way ventilem.![]()
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2293
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 70
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Neni tam vyrovnavacka je to rovnou do radiatoru. Kdyz stiha do radiatoru topit myslis ze by to nestihalo odebrat na rozmrazeni?Pawel píše: stř říj 01, 2025 9:05 amPři tom odmražení mělo čerpadlo přístup k dostatečnému množství teplé vody z domu? Je tam nějaká vyrovnávačka? Radiátory musí dostatečný průtok.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4574
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 363
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Ochlazeni radiátorů by mělo být cítit.Při odmrazováni odebírá z topné vody náš Grundig a12kW.Kukni na teplomĕr.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2293
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 70
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Rikal sem mu at vyzkousi prepnout na chlazeni ze by radiatory meli byt chladne a vyparnik venku teplej. Podiva se az bude zase odmrazovat jestli se ochladily radiatory.
U sebe na test bych to normalne hadicema pripojil do systemu topeni takze by tam na zkousku tlak byl
U sebe na test bych to normalne hadicema pripojil do systemu topeni takze by tam na zkousku tlak byl
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 947
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 94
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V registrech je nastavení defrostu - nevím, jestli je to přístupné přes ovladač. Nastavují se podmínky spuštění, koncové teploty, min. rozestup defrostů, max. příkon kompresoru při defrostu, max. doba běhu defrostu. Tak bych ověřil, že není blbě nastavená nějaká hodnota - konkrétně krátká max. doba defrostu nebo nízká koncová teplota defrostu.