Já přetížení řeším proudovým relé.....

Když je odběr domu větší jak 900W tak proudové relé blokuje sepnutí bojleru (2kW spirála) mám pouze 3kW měnič.
A pokud i přes to někdo přetíží rozvody tak druhé proudové relé s časovým relé přepne rozvody na DS (kde mám taky 25A na fázi) a po tom co klesne odběr pod 3kW začne časové relé počítat a po 5 minutách přepne spět na měnič.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
eman
Příspěvky: 2478
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 266
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od eman »

Bojler mám taky blokovaný, ale nedokážu kontrolovat přetížení, když běží třeba to TČ, protože to natvrdo vypnout nemůžu...respektive mu to nedělá dobře. Měniče z baterky to utáhnou vpohodě, ale problém nastane, když je baterka vybitá a celá zátěž přepne na DS.
.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6182
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 834
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od cipis »

A proc tam mas 16, kdyz mas na baraku 25? Dej 20, pokud chces selektivitu, anebo take 25.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
eman
Příspěvky: 2478
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 266
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od eman »

20A jsem tam měl a při přepnutí vypadl dřív jistič na přípojce, než v rozvaděči u měničů. Nevím co tam ČEZ dává, ale podle nich je to vpořádku. Vpodstatě ve 4 z 5 zkratů, vypadne dřív přípojka než jistič v domovním rozvaděči.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6182
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 834
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od cipis »

No ale vydrzi to vic nez ta 16, ne?
Tak tam dej jen jistic proti zkratu a na pretizeni holt vypadne domovni.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 1435
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 285
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od pibi »

Nahazovače dělá Bonega, ale asi jen pro svoje jističe:
https://www.elima.cz/v/53104/32-1p-an-2 ... AgBNEALw_w

Mám 2xMP2 v paralelu, nastavené jako UPS, při poklesu SoC pod 30% zapnu stykačem síť na vstup. Mám nastaven Power Assist, myslím, že 6A na každém. V součtu do těch 12A odběru jsou jen průchozí, při vyšším odběru přidají vlastní výkon. Pro občasné špičky a dostatečnou kapacitu baterky by to mohlo fungovat i u Tebe?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 2478
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 266
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od eman »

Cipis: Když tam mám 16A jistič, tak při přepnutí na DS spadne ta 16A. Když tam dám 20A, tak při přepnutí na DS vypadne celý barák. Ta 16A udrží tak 4500W, 20A by vydržela možná o pár stovek watů víc, ale většinou hned padne ta 25A přípojka.

pibi: PA už je přifázování k síti a to bez papíru nebudu zkoušet. Nechci těm prevítům dát jakoukoliv záminku k buzeraci.
Díky za tip. To je asi přesně ono, co potřebuju. Akorát 1700Kč je docela šleha, ale pořád lepší, než zase předělávat půl instalace.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Soban
Příspěvky: 4368
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 287
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od Soban »

Nějak nechápu, tak když to přepínáš z jedné fáze od měničů na DS tak to na DS rozhoď na ty 3 fáze.

Protože to tepelko nesnáší tak to hoď na stejnou fázi kde máš při fázované ty měniče takže by to mělo přežít a jiné věci které to snáší tak hoď na jiné fáze.

Jinak na přívodu dnes musí být jistič typu B a pokud máš za ním sice menší, ale C tak při špičce to C ustojí a B vypadne i když je silnější.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
eman
Příspěvky: 2478
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 266
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od eman »

Všechno tohle přepínání je za manuálním přepínačem sítí. Nemůžu do baráku poslat 3F, když mi něco jiného leze z měničů.
Mám všude B jističe, ale ten přípojkový je prostě nějak citlivější.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6182
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 834
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od cipis »

Asi by bylo lepší to nakreslit, pro pochopení, protože jsme se v tom asi ztratili ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
leoshavla
Příspěvky: 210
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 33

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od leoshavla »

eman píše: čtv zář 25, 2025 7:26 pm
Chlapi, dá se nějak dálkově nahodit jistič?

Mám 3xMP2 v paralelu a teď jak málo svítí mám problém s vypadáváním fáze DS, na kterou měniče přepnou při vybití baterky do režimu Passthrou. Mám naně 16A jistič, protože domovní je 25A. Když se mi sejde ohřev TUV TČ , což je 2300W a třeba rychlovarka, tak jsem na hraně co jistič zvládne. Pak stačí, že si někdo umyje ruce, sepne čerpadlo a jistič jde dolů.

Dá se to řešit stykačovým přepínačem sítí, ale do toho se mi moc nechce. Nemám ho už kam dát, musel bych pro něj dělat extra rozvaděč.
Nebo na zimu překonfigurovat a přepojit měniče na 3F provoz. Tam mi vadí, že jeden bude více zatížený a asi bude dělat kravál.

Jak to máte vyřešené vy?
Je to takový neřešitelný problém 🤔
Já budu při přepnutí na DS odpojovat bojlery a přepínat na jinou fázi, ale na to musí být zvlášť okruh.
Pawel
Příspěvky: 958
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 66

Re: Přepínání sítí

Příspěvek od Pawel »

Musí být použitý 3f přepínač a potom jde dům z DS na 3f a z měniče 1f.