Re: Přepínání sítí
Já přetížení řeším proudovým relé.....
Když je odběr domu větší jak 900W tak proudové relé blokuje sepnutí bojleru (2kW spirála) mám pouze 3kW měnič.
A pokud i přes to někdo přetíží rozvody tak druhé proudové relé s časovým relé přepne rozvody na DS (kde mám taky 25A na fázi) a po tom co klesne odběr pod 3kW začne časové relé počítat a po 5 minutách přepne spět na měnič.
Když je odběr domu větší jak 900W tak proudové relé blokuje sepnutí bojleru (2kW spirála) mám pouze 3kW měnič.
A pokud i přes to někdo přetíží rozvody tak druhé proudové relé s časovým relé přepne rozvody na DS (kde mám taky 25A na fázi) a po tom co klesne odběr pod 3kW začne časové relé počítat a po 5 minutách přepne spět na měnič.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 2478
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 265
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Bojler mám taky blokovaný, ale nedokážu kontrolovat přetížení, když běží třeba to TČ, protože to natvrdo vypnout nemůžu...respektive mu to nedělá dobře. Měniče z baterky to utáhnou vpohodě, ale problém nastane, když je baterka vybitá a celá zátěž přepne na DS.
.
.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6182
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 834
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínání sítí
A proc tam mas 16, kdyz mas na baraku 25? Dej 20, pokud chces selektivitu, anebo take 25.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2478
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 265
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
20A jsem tam měl a při přepnutí vypadl dřív jistič na přípojce, než v rozvaděči u měničů. Nevím co tam ČEZ dává, ale podle nich je to vpořádku. Vpodstatě ve 4 z 5 zkratů, vypadne dřív přípojka než jistič v domovním rozvaděči.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6182
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 834
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínání sítí
No ale vydrzi to vic nez ta 16, ne?
Tak tam dej jen jistic proti zkratu a na pretizeni holt vypadne domovni.
Tak tam dej jen jistic proti zkratu a na pretizeni holt vypadne domovni.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1434
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 285
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Nahazovače dělá Bonega, ale asi jen pro svoje jističe:
https://www.elima.cz/v/53104/32-1p-an-2 ... AgBNEALw_w
Mám 2xMP2 v paralelu, nastavené jako UPS, při poklesu SoC pod 30% zapnu stykačem síť na vstup. Mám nastaven Power Assist, myslím, že 6A na každém. V součtu do těch 12A odběru jsou jen průchozí, při vyšším odběru přidají vlastní výkon. Pro občasné špičky a dostatečnou kapacitu baterky by to mohlo fungovat i u Tebe?
https://www.elima.cz/v/53104/32-1p-an-2 ... AgBNEALw_w
Mám 2xMP2 v paralelu, nastavené jako UPS, při poklesu SoC pod 30% zapnu stykačem síť na vstup. Mám nastaven Power Assist, myslím, že 6A na každém. V součtu do těch 12A odběru jsou jen průchozí, při vyšším odběru přidají vlastní výkon. Pro občasné špičky a dostatečnou kapacitu baterky by to mohlo fungovat i u Tebe?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2478
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 265
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Cipis: Když tam mám 16A jistič, tak při přepnutí na DS spadne ta 16A. Když tam dám 20A, tak při přepnutí na DS vypadne celý barák. Ta 16A udrží tak 4500W, 20A by vydržela možná o pár stovek watů víc, ale většinou hned padne ta 25A přípojka.
pibi: PA už je přifázování k síti a to bez papíru nebudu zkoušet. Nechci těm prevítům dát jakoukoliv záminku k buzeraci.
Díky za tip. To je asi přesně ono, co potřebuju. Akorát 1700Kč je docela šleha, ale pořád lepší, než zase předělávat půl instalace.
pibi: PA už je přifázování k síti a to bez papíru nebudu zkoušet. Nechci těm prevítům dát jakoukoliv záminku k buzeraci.
Díky za tip. To je asi přesně ono, co potřebuju. Akorát 1700Kč je docela šleha, ale pořád lepší, než zase předělávat půl instalace.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 4368
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 287
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání sítí
Nějak nechápu, tak když to přepínáš z jedné fáze od měničů na DS tak to na DS rozhoď na ty 3 fáze.
Protože to tepelko nesnáší tak to hoď na stejnou fázi kde máš při fázované ty měniče takže by to mělo přežít a jiné věci které to snáší tak hoď na jiné fáze.
Jinak na přívodu dnes musí být jistič typu B a pokud máš za ním sice menší, ale C tak při špičce to C ustojí a B vypadne i když je silnější.
Protože to tepelko nesnáší tak to hoď na stejnou fázi kde máš při fázované ty měniče takže by to mělo přežít a jiné věci které to snáší tak hoď na jiné fáze.
Jinak na přívodu dnes musí být jistič typu B a pokud máš za ním sice menší, ale C tak při špičce to C ustojí a B vypadne i když je silnější.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 2478
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 265
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Všechno tohle přepínání je za manuálním přepínačem sítí. Nemůžu do baráku poslat 3F, když mi něco jiného leze z měničů.
Mám všude B jističe, ale ten přípojkový je prostě nějak citlivější.
Mám všude B jističe, ale ten přípojkový je prostě nějak citlivější.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6182
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 834
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínání sítí
Asi by bylo lepší to nakreslit, pro pochopení, protože jsme se v tom asi ztratili ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat