Tepelne cerpadlo-zkusenost

Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2947
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 541
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od TomHC »

Napíšte mi teda zadanie, čo treba sprístupniť do GUI/HA - switch "Ohrev TÚV", horná teplota na vypnutie ohrevu... atď.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
ElektroEzs
Příspěvky: 2197
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 61
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Za me:

Switch ON/OFF ohrev TUV
Horni teplota vypnuti TUV
Hystereze 0-10C pro zapnuti ohrevu
Vystup na rele ktere bude ovladat trojcestny ventil a zaroven propojku LS v tepelku aby zacalo topit.
A nejak ten modul bude muset udelat ze kdyz prijde povel na ohrev TUV zvedne teplotu topne vody treba na 50C(tato hodnota nastavitelna) na tepelku a po ohrati TUV ji vrati na puvodni hodnotu ktera je nastavena na rezimu topeni. Pokud by to dokazalo zobrazit v HA i zbytek hodnot tepelka co jsou v registrech jedine dobre a nastavovat i teplotu topne vody. Treba neco jako u Grundigav priloze.

Pro me je to spanelska vesnice takze netusim jak je to slozite ale priorita je ten ohrev TUV. Zejtra si pro nej jedu tak pak muzu laborovat.
Přílohy
IMG_5596.jpeg
Nectar-Modbus.xlsx
(44.94 KiB) Staženo 11 x
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
supiiik
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 04, 2015 3:24 pm
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od supiiik »

Bolo by vhodne pridat k tomu aj ovladanie spiraly pre nejaky antilegionella program aby bolo mozne z casu na cas tu vodu prehriat na vyssiu teplotu, ako da kompresor. Ale toto sa samozrejme da dorobit uz aj v samotnom HomeAssistante.
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
dusanmsk
Příspěvky: 549
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 60
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od dusanmsk »

Legionella sa precenuje. 5 rokov som ohrieval na 45, posledne 2 na 50-55. Zasobnik som este necistil ani od manganu. Daval som robit rozbor a nic tam nenasli.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Mex
Příspěvky: 1362
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 245
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Mex »

Souhlas. Já jsem za celý život nikdy nevyhřál bojler nad 50°C.
gupa
Příspěvky: 3354
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 154
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od gupa »

Největší průsery jsou u sezónně využívaných budov a objektů a jejich rozvodů vody které jsou navíc s velkými množství odboček. Potom záleží na průtoku a proudu. A u odboček na difůzi při cyklovitém proudu. Proč? Protože základním pravidlem snižování infekčního tlaku je jeho ředění. Může mít také velký vliv kov (u rozvodů vody zpravidla měď a kdysi olovo) který se chová v prostředí antibakteriálně a nebo jinak jedovatě vůči růstu biofilmu patogenů a jiných organismů. Průsery se tedy konají hlavně v rekreačních a ubytovacích objektech. Připomínám že vznikají hlavně u sprchování kde dochází k velmi intenzivnímu rozprašování vody spolu s patogeny. Legionela způsobuje hlavně plicní onemocnění typu zánětu, zápalu a po té, náhlé úmrtí.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
ElektroEzs
Příspěvky: 2197
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 61
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja v zime ohrivam 48-50C pres leto 75C TUV a nikdy nebyl problem
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
eman
Příspěvky: 2451
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 264
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

Taky záleží na vodě. U prochlorované vody z řadu je šance minimální. U vrtů je to jiná písnička. A ve staré zástavbě je riziko taky mnohem vyšší.
Řeči "legionela se přeceňuje" jsou na úrovni "Byl jsem loni na Ukrajině a žádnou válku jsem neviděl, takže žádná není".
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Mex
Příspěvky: 1362
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 245
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Mex »

Ale my neříkáme, že se legionely nemáš bát zrovna ty.
Jen říkáme, že my se jí zas tak moc nebojíme.
Navíc u legionely je nebezpečné to, že na to prý nepomáhají ani alobalové čepičky.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 802
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 137
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od betmen »

dusanmsk píše: čtv zář 11, 2025 11:37 pm
Legionella sa precenuje. 5 rokov som ohrieval na 45, posledne 2 na 50-55. Zasobnik som este necistil ani od manganu. Daval som robit rozbor a nic tam nenasli.
od manganu?
ten sa ti tam ako hromadí mangan?

btw, legionela sa neprecenuje, je to bakteria ako kazda ina a ma svoje poziadavky na uspesne mnozenie.
napriklad vzducharina kde vznika kondenzat, ale aj stare rozvody vody, ktore nie sú udrziavane a dezinfikovane + k tomu teplota od 20 do 45°C.

fakt je, ze ludi s dobrou imunitou v podstate neohrozuje, rizikovou skupinou su ludia so znizenou imunitou (vek, vrodena vada, zapal pluc, rozne ine respiracne choroby) a vtedy udrie v plnej sile.

nie len preto sa chloruje pitna voda a bazeny a zasobniky sa ohrievaju na +55°C
klimatizacie sa aj z tohoto dovodu maju pravidelne cistit germicidnym prípravkom, pretoze aj tam sa vie uspesne kotit...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
ElektroEzs
Příspěvky: 2197
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 61
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Par fotek WLTR tepelka. V cine zapomeli pripojit uzemeni desky ventilatoru tak sem si tam dodal sroub, nektere srouby co drzi PCB desky utazene jen na pul sroubu, kdyz vrtali listy na kabely nepovedlo se jim to na poprve je tam asi 5 der viz foto😂Ale jinak si myslim ze to je celkem slusne zpracovane.

Ohledne TUV na desce je cidlo oznacene WATER TANK TEMP CN103 ale na kabelu je pak popisek OUTLET TEMP takze asi nejak pocitano s TUV je jen cidlo pouzily na neco jineho😀Pak byl ve svorkovnici prelepeny popis 3-way valve L-N jen na N a na PCB neni zapojeny CN802 WATER 3-WAY. Je mozne ze ty desky jsou univerzalni.
Přílohy
IMG_5614.jpeg
IMG_5613.jpeg
IMG_5612.jpeg
IMG_5609.jpeg
IMG_5610.jpeg
IMG_5611.jpeg
IMG_5608.jpeg
IMG_5607.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700