Tepelne cerpadlo-zkusenost
-
- Příspěvky: 2189
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Co jsem koukal tak nastaveni ohrevu TUV v parametrech neni i kdyz na desce fyzicky rele 3-cest ventilu je. Takze vylozene jen na topeni bez ohrevu TUV.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 89
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
To TČ a ovládání je modifikované pro woltair. Ten zaslaný modbus bude standard výrobce. Takže je možné, že ten 3c ventil tam někde je. Jinak díky možnosti ručního řízení frekvence kompresoru - tuším 30-120Hz , lze dobře řídit vlastní regulací. Je to sice dost práce navíc, ale většinou s lepším výsledkem.
-
- Příspěvky: 2189
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Kolega zkousel taky nastavit tu propojku LS a nereaguje to.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- sindyk
- Příspěvky: 622
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 65
- Bydliště: Semily
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já to rozchodil (viz předchozí stránka). Pro zopakování:
1/ registr S10 na hodnotu 2 - zastavit oběhové čerpadlo, pokud není požadavek na topení
2/ registr S22 na hodnotu 1 - požadavek na topení přes svorky LS (pomocí relé jen zkratuji nebo rozpojím)
Po zapnutí se tepelko na chvíli spustí bez ohledu na stav kontaktu, ale za 5 minut se vypne a již reaguje normálně.
1/ registr S10 na hodnotu 2 - zastavit oběhové čerpadlo, pokud není požadavek na topení
2/ registr S22 na hodnotu 1 - požadavek na topení přes svorky LS (pomocí relé jen zkratuji nebo rozpojím)
Po zapnutí se tepelko na chvíli spustí bez ohledu na stav kontaktu, ale za 5 minut se vypne a již reaguje normálně.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 2189
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak je to tak diky uz to maka taky
Ted jeste ohrev TUV. Rekl bych ze spousta lidi co to koupila bude prekvapena ze to neumi ohrev TUV
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4480
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 353
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Kamarád byl pro 2 woltairy osobnĕ a chlapik k nĕmu vyřizuje dotace.Že by to nemělo TUV a má SVT kod se mi nechce vĕřit.V knížce k čerpadlu 3 cestný ventil na ohřev TUV je ve schématu a doporučeném zapojení.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kdo je online