řeším připojení více sad LiFePO4 baterií přes OPVP22-1 a rád bych se poradil ohledně DC sběrnice pro OPVP22.
Jde o připojení 4 sad LiFePO4 a dvou měničů, tedy celkem 6× OPVP22-1 v řadě.
Mám měděnou pásovinu a zvažuji dvě varianty:
1. Vyřezat do pásoviny zuby – vznikl by tak silnější „hřeben“, který by se dal přímo zasunout do OPVP22, podobně jako se to dělá u jističů.
2. Navrtat do pásoviny otvory – 6 děr, do kterých bych dal šrouby. Ty by se přitáhly k pásovině a zbytek šroubu by se použil pro připojení do OPVP22.
Nevím, která varianta je z hlediska vodivosti, mechanické pevnosti a spolehlivosti lepší. Máte s tím někdo praktické zkušenosti, nebo doporučení, co zvolit?
Varianta 2 je jednodušší, jen nevím zda to nemá nějaké ale?
Jde o připojení 4 sad LiFePO4 a dvou měničů, tedy celkem 6× OPVP22-1 v řadě.
Mám měděnou pásovinu a zvažuji dvě varianty:
1. Vyřezat do pásoviny zuby – vznikl by tak silnější „hřeben“, který by se dal přímo zasunout do OPVP22, podobně jako se to dělá u jističů.
2. Navrtat do pásoviny otvory – 6 děr, do kterých bych dal šrouby. Ty by se přitáhly k pásovině a zbytek šroubu by se použil pro připojení do OPVP22.
Nevím, která varianta je z hlediska vodivosti, mechanické pevnosti a spolehlivosti lepší. Máte s tím někdo praktické zkušenosti, nebo doporučení, co zvolit?
Varianta 2 je jednodušší, jen nevím zda to nemá nějaké ale?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
- Camel
- Příspěvky: 162
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Já mam třeba DC sběrnice na izolatorech a v nich žádné zuby ani díry. Pomocí třmenových svorek bez vrtání propojeno 50kou kabelem do OPVP22-2 mam dvoupolové a jistím jak plus tak i minus.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
-
- Site Admin
- Příspěvky: 983
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Reputace: 357
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: CZ
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Pro lepší představu o co mi jde přikládám foto:
Plán je horní část oddrátovat a zbytek napravo od čtyř OPVP dát pryč. Místo toho doplnit ještě 2× OPVP, aby jich bylo celkem šest v řadě. Ty bych pak chtěl nějakým způsobem propojit shora pásovinou (viz můj první příspěvek – buď vyřezat hřeben, nebo použít pásovinu s navrtanými otvory a šrouby).
Plán je horní část oddrátovat a zbytek napravo od čtyř OPVP dát pryč. Místo toho doplnit ještě 2× OPVP, aby jich bylo celkem šest v řadě. Ty bych pak chtěl nějakým způsobem propojit shora pásovinou (viz můj první příspěvek – buď vyřezat hřeben, nebo použít pásovinu s navrtanými otvory a šrouby).
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 1570
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 218
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Tiez by som to spravil tak ako pise kolega... Zuby by som tam nevyrezaval nakolko tie svorky v tych poistkovych odpinacoch nie su hranate ale ovalne, cize by si ich musel este aj vybrusovat tie zuby aby ti to sedelo...Na tu druhu variantu zabudni tiez, nakolko by plocha spoju v tom odpinaci bola cez zavit tych skrutiek co je podla mna blbost.Ozaj je lepsie pouzit kusok 5-10cm kablu a cez svorku na pasovinu
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania

- Camel
- Příspěvky: 162
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Jj rozumím jde o úsporu místa. Musel jsem to zeditovat jsem tu druhou variantu asi pochopil jinak než jsem myslel po prvním přečtení. Ale jo kousek kabelu třmenová svorka uděla asi lepší službu.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
-
- Příspěvky: 1570
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 218
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Tak potom ked sa daju sroby do pasoviny tak zbrusit ten zavit co pojde do odpinaca aby spoj nebol cez zavit (respektive vrch/zuby zavitu)
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania

-
- Příspěvky: 1570
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 218
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Ty si to z editoval a ja som odpovedal na ten prispevok co si editoval
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania

-
- Příspěvky: 1283
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 147
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Vyřezat.lzahradil píše:řeším připojení více sad LiFePO4 baterií přes OPVP22-1 a rád bych se poradil ohledně DC sběrnice pro OPVP22.
Jde o připojení 4 sad LiFePO4 a dvou měničů, tedy celkem 6× OPVP22-1 v řadě.
Mám měděnou pásovinu a zvažuji dvě varianty:
1. Vyřezat do pásoviny zuby – vznikl by tak silnější „hřeben“, který by se dal přímo zasunout do OPVP22, podobně jako se to dělá u jističů.
2. Navrtat do pásoviny otvory – 6 děr, do kterých bych dal šrouby. Ty by se přitáhly k pásovině a zbytek šroubu by se použil pro připojení do OPVP22.
Nevím, která varianta je z hlediska vodivosti, mechanické pevnosti a spolehlivosti lepší. Máte s tím někdo praktické zkušenosti, nebo doporučení, co zvolit?
Varianta 2 je jednodušší, jen nevím zda to nemá nějaké ale?
Do opv22 se vejde 50mm2, z tl 5mm jsem nechával zuby 10 mm široké. Fotku jsem někam dával. Už nevím, kde se to řešilo, nevím jestli zde nebo na solarforum...
Šukalkou to není ani tolik práce. Chce si to dobře rozkreslit. Pak taky doporučuju napřed koupit, dát k sobě a změřit. Když jsem je dal do řady, bylo to o kousek širší než katalogový údaj. Jako výchozí už si nepamatuju jestli to bylo 100x5 tyč, ale i jsem to ohýbal, takže jsem potřeboval ty zuby delší.
Vejde se tam přesně 10x5 měděná tyč. To používám na sběrnici v baterkárně, kdy jsou zuby od sebe více než metr, tam by bylo moc odpadu. Pak je to 3x M6 závit do sběrnice, 3x díra do 10x5 tyče, 3 nerez šrouby nad sebou do sběrnice 40x5mm akorát.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Site Admin
- Příspěvky: 983
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Reputace: 357
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: CZ
Re: DC sběrnice pro OPVP22
Josse, fotku jsi dával i sem, konkrétně v příspěvku viewtopic.php?p=121762#p121762
Bohužel jsi to vkládal přes ten pochybnej tapatalk který si vše z příloh nechává u sebe a odkaz má omezenou platnost, takže už neexistuje.
Nemáš tu fotku, že bys to sem nahrál jako přílohu a ne jako odkaz "někam" ?