Axpert vybavil chránič až při bypassu

Příspěvek od Honza_H »

Zdravím ve spolek a ptám se zkušenějších ;) . Minulý týden mi Axpert přešel do bypassu a vybavil chránič. Měl jsem zapojenou špatně jednu nulu a místo před chránič jsem jí měl za ním. Proč nevybavil když běžel z baterie??? Jako elektrikáři mi to nejde do hlavy :dontknow: . Přeci chránič by musel vybavit i při napájeni z Axperta, nebo se pletu? Předem díky za objasnění záhady :) .
Přílohy
IMG_20250831_065642_1.jpg
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Kostěj
Příspěvky: 761
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu

Příspěvek od Kostěj »

Jestli ta žárovka v tomhle zapojení svítila a chránič nespadl, tak:
- chránič je vadný
- proud se nevrací na nulák přes chránič, ale teče někudy jinudy (nejčastější problém - spojený N na PE za chráničem)
Svítí žárovka, i když se odpojí na chrániči N vodič?
pave69
Příspěvky: 145
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 12
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu

Příspěvek od pave69 »

Taky může Axpert bez bypass dávat ss složku a jestli je chránič A nebo AC, tak nevybavil, protože není B.
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 72
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Reputace: 16

Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu

Příspěvek od Honza_H »

Chránič vybavil až při bypassu, vadný nebude, ale s tou ss složkou je to zajímavé. Pokud jsem nulu při bypassu zapojil správně, tak již normálně držel.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
unicast
Příspěvky: 1974
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 352
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu

Příspěvek od unicast »

Některé hodně slušné multimetry umí AC+DC režim, v němž změří zvlášť střídavou i stejnosměrnou složku (a dokonce je umějí i vektorově sečíst). Tím bys to mohl ověřit.

https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... same-time/
rva
Příspěvky: 4429
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 791
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu

Příspěvek od rva »

Začal bych tím, jak je Axpert zapojen. Jestli je N na jeho vstupu propojeno s N na jeho výstupu. Buď interně někde uvnitř bedny, nebo externě - já to propojuji hned na svorkovnici AC in/ AC out. PE propojeny jsou snad vždycky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 72
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Reputace: 16

Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu

Příspěvek od Honza_H »

Tak to já N nepropojuju. PE jsou samozřejmostí, ale N mám oddělené před FVE a po FVE. Přepínač pak přepne L i N z FVE, nebo z DS.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
rva
Příspěvky: 4429
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 791
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu

Příspěvek od rva »

Třeba jsou N propojeny uvnitř Axperta. Protože pokud ne, tak na výstupu není síť TN-S. Ale i tehdy by v zapojení dle výše uvedeného obrázku chránič měl vybavit. Ale po opravě zapojení chrániče by nechránil proti unikajícímu proudu do země (žádný proud by při poruše neunikal).
_______________________________________________________________________