Axpert vybavil chránič až při bypassu
Zdravím ve spolek a ptám se zkušenějších
. Minulý týden mi Axpert přešel do bypassu a vybavil chránič. Měl jsem zapojenou špatně jednu nulu a místo před chránič jsem jí měl za ním. Proč nevybavil když běžel z baterie??? Jako elektrikáři mi to nejde do hlavy
. Přeci chránič by musel vybavit i při napájeni z Axperta, nebo se pletu? Předem díky za objasnění záhady
.



FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 761
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 93
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Jestli ta žárovka v tomhle zapojení svítila a chránič nespadl, tak:
- chránič je vadný
- proud se nevrací na nulák přes chránič, ale teče někudy jinudy (nejčastější problém - spojený N na PE za chráničem)
Svítí žárovka, i když se odpojí na chrániči N vodič?
- chránič je vadný
- proud se nevrací na nulák přes chránič, ale teče někudy jinudy (nejčastější problém - spojený N na PE za chráničem)
Svítí žárovka, i když se odpojí na chrániči N vodič?
-
- Příspěvky: 145
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Reputace: 12
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Taky může Axpert bez bypass dávat ss složku a jestli je chránič A nebo AC, tak nevybavil, protože není B.
- Honza_H
- Příspěvky: 72
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
- Reputace: 16
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Chránič vybavil až při bypassu, vadný nebude, ale s tou ss složkou je to zajímavé. Pokud jsem nulu při bypassu zapojil správně, tak již normálně držel.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 1974
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 352
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Některé hodně slušné multimetry umí AC+DC režim, v němž změří zvlášť střídavou i stejnosměrnou složku (a dokonce je umějí i vektorově sečíst). Tím bys to mohl ověřit.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... same-time/
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... same-time/
-
- Příspěvky: 4429
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 791
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Začal bych tím, jak je Axpert zapojen. Jestli je N na jeho vstupu propojeno s N na jeho výstupu. Buď interně někde uvnitř bedny, nebo externě - já to propojuji hned na svorkovnici AC in/ AC out. PE propojeny jsou snad vždycky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Honza_H
- Příspěvky: 72
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
- Reputace: 16
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Tak to já N nepropojuju. PE jsou samozřejmostí, ale N mám oddělené před FVE a po FVE. Přepínač pak přepne L i N z FVE, nebo z DS.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 4429
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 791
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert vybavil chránič až při bypassu
Třeba jsou N propojeny uvnitř Axperta. Protože pokud ne, tak na výstupu není síť TN-S. Ale i tehdy by v zapojení dle výše uvedeného obrázku chránič měl vybavit. Ale po opravě zapojení chrániče by nechránil proti unikajícímu proudu do země (žádný proud by při poruše neunikal).
_______________________________________________________________________