Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Není problém to udělat lankem. Ta přepěťovka je jen očuzená, to tam asi nechám.Dagus píše: pát srp 22, 2025 11:44 amJeště mě napadá jestli nemohla být deformace způsobená tim tvrdým drátem. Já to všechno drátuji lankem, aby to nepnulo za ty svorkovnice. Až to budeš měnit, tak vyměň i tu čínskou přepěťovku ne?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Každopádně tam dám nový odpojovač tento :
https://www.elektrosms.cz/cs/opvf10-2-( ... P0EALw_wcB
A pojistky gPV Hager.
Na druhém stringu problém není, tam jsou ale panely v sérii a menší proud , pojistka 15A TOMZN.
https://www.elektrosms.cz/cs/opvf10-2-( ... P0EALw_wcB
A pojistky gPV Hager.
Na druhém stringu problém není, tam jsou ale panely v sérii a menší proud , pojistka 15A TOMZN.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6083
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 808
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
A jak zajistis odpojeni kazdeho jednotliveho stringu?
To jsou jen dva paralelne?
To jsou jen dva paralelne?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 455
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 54
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Já bych to na střeše, před pojistkami, nikdy nespojoval. Navíc máš tedy v tom odpínači docela vysoký proud. Už jen ta pojistka se musela hřát dost. Nevím, na jaký proud byl psaný ten odpínač samotný.
Příště doporučuju za plného slunce, v teplejší den (vyšší proudy), to pořádně kontrolovat termokamerou.
-
- Příspěvky: 455
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 54
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ten panel má Imp 10.88A, ale to číslo platí pro STC podmínky.
Ve slunečný teplý den to bude více.
Máš to spojené na střeše paralelně, takže na té 25A pojistce v některých chvílích může téct klidně 24A, a to už se to hřeje fakt hodně.
Pak záleží, co opravdu snese ten odpínač, jestli je kvalitní, jestli je kvalitní ta pojistka samotná, jak jsou dotažené šrouby, jestli tam ta pojistka sedí ideálně, .....
Ve slunečný teplý den to bude více.
Máš to spojené na střeše paralelně, takže na té 25A pojistce v některých chvílích může téct klidně 24A, a to už se to hřeje fakt hodně.
Pak záleží, co opravdu snese ten odpínač, jestli je kvalitní, jestli je kvalitní ta pojistka samotná, jak jsou dotažené šrouby, jestli tam ta pojistka sedí ideálně, .....
-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ano,dva paralelněcipis píše: pát srp 22, 2025 1:22 pmA jak zajistis odpojeni kazdeho jednotliveho stringu?
To jsou jen dva paralelne?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Koupil jsem OEZ na 30A,pojistku na 32 A,gPV Hagervk_1 píše: pát srp 22, 2025 3:25 pmTen panel má Imp 10.88A, ale to číslo platí pro STC podmínky.
Ve slunečný teplý den to bude více.
Máš to spojené na střeše paralelně, takže na té 25A pojistce v některých chvílích může téct klidně 24A, a to už se to hřeje fakt hodně.
Pak záleží, co opravdu snese ten odpínač, jestli je kvalitní, jestli je kvalitní ta pojistka samotná, jak jsou dotažené šrouby, jestli tam ta pojistka sedí ideálně, .....
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 455
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 54
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ještě bych doporučil to paralelně spojit až ZA pojistkami.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6083
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 808
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Vsak k tomu smerovaly ty otazky.
Podle normy sice nemusi, ale i dva stringy je lepsi jistit jednotlive.
Podle normy sice nemusi, ale i dva stringy je lepsi jistit jednotlive.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.