Ostrovní elektrárna se zálohou

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rikolami
Příspěvky: 199
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Dagus píše: pát srp 22, 2025 11:44 am
Ještě mě napadá jestli nemohla být deformace způsobená tim tvrdým drátem. Já to všechno drátuji lankem, aby to nepnulo za ty svorkovnice. Až to budeš měnit, tak vyměň i tu čínskou přepěťovku ne?
Není problém to udělat lankem. Ta přepěťovka je jen očuzená, to tam asi nechám.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 199
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Každopádně tam dám nový odpojovač tento :
https://www.elektrosms.cz/cs/opvf10-2-( ... P0EALw_wcB
A pojistky gPV Hager.
Na druhém stringu problém není, tam jsou ale panely v sérii a menší proud , pojistka 15A TOMZN.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6083
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 808
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od cipis »

A jak zajistis odpojeni kazdeho jednotliveho stringu?
To jsou jen dva paralelne?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
vk_1
Příspěvky: 455
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 54

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od vk_1 »

rikolami píše: pát srp 22, 2025 1:01 pm
Ano, na střeše.
Já bych to na střeše, před pojistkami, nikdy nespojoval. Navíc máš tedy v tom odpínači docela vysoký proud. Už jen ta pojistka se musela hřát dost. Nevím, na jaký proud byl psaný ten odpínač samotný.

Příště doporučuju za plného slunce, v teplejší den (vyšší proudy), to pořádně kontrolovat termokamerou.
vk_1
Příspěvky: 455
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 54

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od vk_1 »

Ten panel má Imp 10.88A, ale to číslo platí pro STC podmínky.
Ve slunečný teplý den to bude více.
Máš to spojené na střeše paralelně, takže na té 25A pojistce v některých chvílích může téct klidně 24A, a to už se to hřeje fakt hodně.

Pak záleží, co opravdu snese ten odpínač, jestli je kvalitní, jestli je kvalitní ta pojistka samotná, jak jsou dotažené šrouby, jestli tam ta pojistka sedí ideálně, .....
rikolami
Příspěvky: 199
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

cipis píše: pát srp 22, 2025 1:22 pm
A jak zajistis odpojeni kazdeho jednotliveho stringu?
To jsou jen dva paralelne?
Ano,dva paralelně
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 199
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

vk_1 píše: pát srp 22, 2025 3:25 pm
Ten panel má Imp 10.88A, ale to číslo platí pro STC podmínky.
Ve slunečný teplý den to bude více.
Máš to spojené na střeše paralelně, takže na té 25A pojistce v některých chvílích může téct klidně 24A, a to už se to hřeje fakt hodně.

Pak záleží, co opravdu snese ten odpínač, jestli je kvalitní, jestli je kvalitní ta pojistka samotná, jak jsou dotažené šrouby, jestli tam ta pojistka sedí ideálně, .....
Koupil jsem OEZ na 30A,pojistku na 32 A,gPV Hager
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
vk_1
Příspěvky: 455
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 54

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od vk_1 »

Ještě bych doporučil to paralelně spojit až ZA pojistkami.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6083
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 808
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od cipis »

Vsak k tomu smerovaly ty otazky.
Podle normy sice nemusi, ale i dva stringy je lepsi jistit jednotlive.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen