Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 3066
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 135
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Byla prohlá horní strana krabice?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
- GHLL
- Příspěvky: 46
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 11
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1350
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Nebyla, vše OK
- GHLL
- Příspěvky: 46
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 11
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1350
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Chlapi jak řešíte vzdálené vypnutí/zapnutí měniče? Zapojení tlačítka přepínače na ovládacím odnímatelném panelu je takto:
Je teda potřeba tlačítko odpájet a zapojit místo něho relé takto?:
Ještě jsem narazil zde na foru na řešení od "PetrDubi":
"Jestli je to měnič s odnímatelným panelem, tak ten drát k tlačítku (který se přerušuje) vede z měniče až do panelu, takže ho stačí přerušovat kdekoliv po cestě - u měniče, u panelu, na chodbě, prostě kde chceš
Na tom kabelu co vede z měnič do panelu (ten originální v měniči) je to ten hnědý drát, takže u kabelu mezi měničem a panelem v bytě stačí přerušovat drát, který vede na stejný pin v konektoru (myslím že je to krajní kontakt, ale radši si to zkontroluj)."
▲ tohle řešení je lepší, platí pro Easun 11KW 150A ?
"Jestli je to měnič s odnímatelným panelem, tak ten drát k tlačítku (který se přerušuje) vede z měniče až do panelu, takže ho stačí přerušovat kdekoliv po cestě - u měniče, u panelu, na chodbě, prostě kde chceš

Na tom kabelu co vede z měnič do panelu (ten originální v měniči) je to ten hnědý drát, takže u kabelu mezi měničem a panelem v bytě stačí přerušovat drát, který vede na stejný pin v konektoru (myslím že je to krajní kontakt, ale radši si to zkontroluj)."
▲ tohle řešení je lepší, platí pro Easun 11KW 150A ?
- Majkl
- Příspěvky: 462
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Reputace: 51
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
To řešení s přerušeným hnědým by mělo platit pro všechny Voltronic / Axpert kolony.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 2003
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 308
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Ano prvni pokusy s prerusenym hnedym jsem kdysi delal ja kdyz mi v zime stridace zralY 200 w trvale. No vyresil sem to jednoduse.
Pridal sem panely a baterky a nic nevypinam. Prijde mi to jako kravina aby denne 2 x fazoval.
Ale funguje to.
Tak zdaryV
Pridal sem panely a baterky a nic nevypinam. Prijde mi to jako kravina aby denne 2 x fazoval.
Ale funguje to.
Tak zdaryV
-
- Příspěvky: 315
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Zdar Všem.
Mohu spustit Maxe 11kW přes bateriové vstupy na laboratorní zdroj? Neodpálí mě to ten zdroj? (příliš velký počáteční odběr, nebo cokoli jiného...)
Samo že bez panelů. Jen to oživit.
Mohu spustit Maxe 11kW přes bateriové vstupy na laboratorní zdroj? Neodpálí mě to ten zdroj? (příliš velký počáteční odběr, nebo cokoli jiného...)
Samo že bez panelů. Jen to oživit.
-
- Příspěvky: 3066
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 135
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Spínaný nebo usměrněné trafo. Po prvním zapojení z dvou baterií, 2x280Ah, 11kW easun bral 2x2,5A/53V co si pamatuji. Tak jen pro orientaci kvůli příkonu zdroje po oživení z fabriky a před nastavením parametrů.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 4272
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 732
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Obvyklý laboratorní zdroj je stavěný na to, že může být přetížen, zkratován a podobně.
Normálně bych na něm nastavil proudové omezení na nějakých 3A (to snad musí stačit, ale kdyby ne, tak to zvednu) a napětí od nuly postupně zvedal na obvyklé napětí baterie. Na zdroji uvidím, jestli je ten proud 3A dostatečný.
Ale mohu klidně i naopak. Na nepřipojeném zdroji si nastavím obvyklé napětí baterie a proudovou ochranu na nulu (nulový proud). Připojím to k bedně a zvedám proudovou ochranu. Proud poroste a spolu s ním i napětí. To dělám, dokud zdroj nebude mít napětí baterie.
Normálně bych na něm nastavil proudové omezení na nějakých 3A (to snad musí stačit, ale kdyby ne, tak to zvednu) a napětí od nuly postupně zvedal na obvyklé napětí baterie. Na zdroji uvidím, jestli je ten proud 3A dostatečný.
Ale mohu klidně i naopak. Na nepřipojeném zdroji si nastavím obvyklé napětí baterie a proudovou ochranu na nulu (nulový proud). Připojím to k bedně a zvedám proudovou ochranu. Proud poroste a spolu s ním i napětí. To dělám, dokud zdroj nebude mít napětí baterie.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- JirkaE
- Příspěvky: 1103
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 126
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Pravděpodobně bude ale rozdíl mezi kvalitním laboratorním zdrojem a těma co se běžně jako první nabízí...
Mám tady už dva kusy zničených zdrojů (120V 3A)
které nepřežili ani své udávané maximum, a po pár minutách provozu v kuse se odporoučeli.
TIP na kvalitní zdroj by se mě hodil - i když ten poslední zatím drží
Mám tady už dva kusy zničených zdrojů (120V 3A)

TIP na kvalitní zdroj by se mě hodil - i když ten poslední zatím drží

Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 1254
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 145
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Keysight, Chroma, ...JirkaE píše:TIP na kvalitní zdroj by se mě hodil - i když ten poslední zatím drží

3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
- TomHC
- Příspěvky: 2547
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 418
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Aj chceš rozumnú kvalitu z Ali, odporúčam zdroje Riden, napríklad DPS5005.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
-
- Příspěvky: 1254
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 145
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Jenže to je teprve půlka laboratorního zdroje, na těch z Ali většinou odchází právě ta primární část na vyschlé kondenzátory.TomHC píše:Aj chceš rozumnú kvalitu z Ali, odporúčam zdroje Riden, napríklad DPS5005.
Tohle posadit za sériovou kombinaci bazarovych zdrojů ze serverů by mohlo mít ještě slušnou životnost.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 3066
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 135
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Na bateriový vstup bych ale pro test asi poskládal baterii. Zkoušel jsem jednu 48V UPS která byla jako nález podarována dál a tesoval jsem ji na starém lineáním nabíječi NB 1-70V Vše se tvářilo že jede, zabalil jsem ji a zaslal. Potom jsem zkoušel dc/ac auto měnič na 12V a nějak mi ten pulzní zdroj 300V/1A, nerozběhl start měniče ani jiný lab zdroj 2x15V 2x5A. Po připojení klasické olovo 12V baterie no problém.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 315
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Všem moc díky za podněty a rady. Vyzkouším tedy postupně přidávat.
Mám toto, tak by to snad mohlo jít. 60V 5A 300W
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802PBIjQf
Mám toto, tak by to snad mohlo jít. 60V 5A 300W
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802PBIjQf