Zdravím všechny "polo-ostrovníky". Měl bych na vás dotaz: neřešil někdo z vás přechod ze 3 fázového hlavního jističe (25A) v elektroměrovém rozvaděči za 1 fázový (25A)? Nejlépe v distribuci ČEZu. Koukal jsem na připojovací podmínky a podle nich by to mělo být jednoduché: Dát žádost na změnu jističe, vyměnit jistič, revize elektroměrového rozvaděče a kontrola- zaplombování pracovníkem čezu. Ale jak se tak ptám okolo, dostává se mně různých teoretických informací, např., že rodinné domy nemohou být na 1 fázi, nebo že přívod do domu by se musel vyměnit za 2 žilový (L1, PEN) - že nejde nechat zbývající 2 fázové vodiče jako rezervní- odpojené a ukončené svorkami,.... Nemáte s tím něko reálnou zkušenost? Děkuji za odpovědi.
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 50
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Má to smysl dělat, za tu úsporu 78 Kč měsíčně (D01d)? Vrátit to zpátky na vyšší jistič je pak dost drahé.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned lis 16, 2014 7:12 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: tam, kde bydlel Rumcajs
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Mám tarif D57d. Tam to smysl má, protože už teď platím za jistič skoro to, co za spotřebovanou elektřinu. Nejde mně tak úplně o úsporu, jako spíš o princip, proč dávat čezu zbytečné peníze. D57d používám v souladu s podmínkami tohoto tarifu - mám tepelné čerpadlo, které je ale 1fázové (tak že proto tarif na topení) zbytek domu jede po většinu roku "ostrovně".
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 50
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
OK, D57d už je jiná písnička, pokud ho opravdu využiješ. Nestačí ti s FVE využívat D25d? Je o hodně levnější.
Já jsem kdysi tohle také plánoval, mám také 1f tepelné čerpadlo.
Ale teď testuju eauto, na spotových cenách, a jasně vidím, že 3f je potřeba.
Já jsem kdysi tohle také plánoval, mám také 1f tepelné čerpadlo.
Ale teď testuju eauto, na spotových cenách, a jasně vidím, že 3f je potřeba.
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: úte srp 23, 2022 12:54 pm
- Reputace: 5
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 17
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Ja jsem ted prechazel z 3x25 na 1x25 a zaroven i z d57d na d25d. Mam RD a kabel jsem nemenil. Jak privod tak odvod z elm rozvadece mam 5x10mm2. Jsem teda egd.
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
-
- Příspěvky: 4093
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 248
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Spíš než to měnit na 1f bych změnil tarif kde sice zaplatíš víc za elektřinu, ale menší paušály.
Chce to přepočítat......
I když kdoví co bude za rok......
Chce to přepočítat......
I když kdoví co bude za rok......
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 2088
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Já se na to cca před rokem čezu ptal a odpověděli, že u domovní přípojky není 1F možné. Ale mě tu zamítli i C jistič, ikdyž jsem jim demonstroval, že mi protah vyhazuje B i s rozběhem.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 3885
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 287
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Já mám jako vstupní jistíč na chatě charakteristiku M, před 30 lety jsem jiný z fabriky neměl,tak jsen M vyškrábal a tužkou dopsal B. Nikomu to do dnes nevadilo.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned lis 16, 2014 7:12 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: tam, kde bydlel Rumcajs
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Děkuji všem za odpovědi. O eautu neuvažuji, proto by mně stačil 1f jistič. Sice by se mně eauto líbilo, ale při malém nájezdu km za rok mně to nedává vůbec smysl. Vzhledem k tomu, že v zimě, když nesvítí potřebuji krmit tč po většinu dne, tak nemohu tarif D25d použít, ani ve smyslu, že bych v nízké sazbě nabíjel akumulátory. Dělal jsem porovnání všech pro mě použitelných tarifů a stejně mně to vychází nejlépe na D57d s 1f jističem. Nemám čez moc rád, proto nechci platit za něco, co nevyužívám. Vím, že kdybych v budoucnu chtěl zase 3f jistič, zaplatím znovu za rezervovaný příkon (to je další věc, co mně na čezu vadí - jedou už jsem zaplatil za rezervovaný příkon, tak proč bych měl platit znovu - ale to teď neřešme).
To eman: přitom se v připojovacích podmínkách nic takového nepíše, že RD nelze připojit 1 fázově. Dali Ti nějaké odůvodnění, proč to nejde?
To jirka9876: i když jsi u egd, můžes prosím popsat ve zkratce co to obnášelo přejít z 3f na 1f?
To eman: přitom se v připojovacích podmínkách nic takového nepíše, že RD nelze připojit 1 fázově. Dali Ti nějaké odůvodnění, proč to nejde?
To jirka9876: i když jsi u egd, můžes prosím popsat ve zkratce co to obnášelo přejít z 3f na 1f?
-
- Příspěvky: 1303
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 146
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Neměl by to být až takový problém. Sám se chystám na něco podobného. Změna D25 z 3f25A na 1f25A (stačil by mi asi i 1f10A). Při změně počtu fází asi bude muset být nová revizní zpráva přípojky (tu ale udělá každý druhý elektrikář)
Viz: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... lock187092Snížení hodnoty hlavního jističe / rezervovaného příkonu
O snížení hodnoty hlavního jističe požádejte v případě, že například rušíte energeticky náročnější elektrický spotřebič. Snížením hodnoty hlavního jističe můžete ušetřit měsíční náklady vaší domácnosti.
Doporučení: Snížení hodnoty hlavního jističe nejdříve konzultujte s elektrikářem.
Upozornění:
Při snížení hodnoty hlavního jističe zaniká původní rezervace příkonu.
Pokud máte hlavní jistič nad 3x80 A a snižujete jeho hodnotu, postupujte stejně jako při Navýšení hodnoty hlavního jističe. V tomto případě je nutné nejdříve podat Žádost o připojení.
Pro podání žádosti budete potřebovat tyto údaje
Osobní a kontaktní údaje:
jméno a příjmení / název společnosti
datum narození / IČO
adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
Technické údaje o vašem odběru:
EAN nebo číslo elektroměru
požadovanou hodnotu hlavního jističe (počet ampérů a fází)
příkony spotřebičů, které využíváte
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: úte srp 23, 2022 12:54 pm
- Reputace: 5
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 17
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Jaký byl postup u EGD:
1. žádost v portálu egd.cz o snížení rezervovaného příkonu
2. egd udělá novou smlouvu a vyzve k úpravě elm rozvaděče
3. žádost o odplombování, uvede se kdo bude úpravu provádět(dělal jsem sám, mám oprávnění)
4. po odsouhlasení odplombování se prvede úprava rozvaděče dle aktuálních připojovacích podmínek!(úprava vodičů, volné vodiče končí na svorkách, výměna jističe za 1f, přidání OR, zakrytování zbylých pozic nedemontovatelně(přinýtovat plech))
5. nechá se udělat revize - formulář D9 - výpis z revizní zprávy
6. zažádá se o změnu jističe(případně i sazby) u vašeho dodavatele energie(ne u EGD), dodáte výpis z revizní zprávy
7. dodavatel informuje distribuci a ta dojde zkontrolovat jistič, vyměnit elektroměr za 1f, demontovat HDO(teď již řídí přímo elektroměr přes OR) a zaplombovat
1. žádost v portálu egd.cz o snížení rezervovaného příkonu
2. egd udělá novou smlouvu a vyzve k úpravě elm rozvaděče
3. žádost o odplombování, uvede se kdo bude úpravu provádět(dělal jsem sám, mám oprávnění)
4. po odsouhlasení odplombování se prvede úprava rozvaděče dle aktuálních připojovacích podmínek!(úprava vodičů, volné vodiče končí na svorkách, výměna jističe za 1f, přidání OR, zakrytování zbylých pozic nedemontovatelně(přinýtovat plech))
5. nechá se udělat revize - formulář D9 - výpis z revizní zprávy
6. zažádá se o změnu jističe(případně i sazby) u vašeho dodavatele energie(ne u EGD), dodáte výpis z revizní zprávy
7. dodavatel informuje distribuci a ta dojde zkontrolovat jistič, vyměnit elektroměr za 1f, demontovat HDO(teď již řídí přímo elektroměr přes OR) a zaplombovat
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned lis 16, 2014 7:12 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: tam, kde bydlel Rumcajs
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Děkuji za postup u EGD.
Na stránkach čezu jsem našel časté dotazy a trochu si protiřečí: Koukal jsem do potvrzení o vydání revizní zprávy potvrzení
a narazil jsem na následující text: tak nevím, jestli to od nich nebude "další klacek pod nohy"
Na stránkach čezu jsem našel časté dotazy a trochu si protiřečí: Koukal jsem do potvrzení o vydání revizní zprávy potvrzení
a narazil jsem na následující text: tak nevím, jestli to od nich nebude "další klacek pod nohy"
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5622
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 698
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Jaký klacek? Tohle je tam od počátku "nočního proudu". Prostě musíš mít většinu spotřeby v tom nižším tarifu, je to jednoduché.
A instalovaný příkon? Zrovna mám dva přímotopy na opravě ...
A instalovaný příkon? Zrovna mám dva přímotopy na opravě ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1303
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 146
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Hlavně to nikdo v realu nezjišťuje. Co nahlásíš, to máš ... A aktuálně? Za měsíc březen - 11 kWh v NT a 11kWh ve VT - D25dA instalovaný příkon? Zrovna mám dva přímotopy na opravě ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned lis 16, 2014 7:12 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: tam, kde bydlel Rumcajs
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Většinu spotřeby samozřejmě mám v nízkém tarifu. Distributor už ani nechce blokovat signálem HDO chod kompresoru u tč, tak že to je také ok.
Ale jde o to, že když mám spotřebu na vytápění včetně ohřevu TUV u 20 let starého domu za rok do 2MWh, aby po mě nechtěli dokládat výpočet tepelných ztrát, nebo energetický štítek domu (ani jedno nemám) - že by se jim zdála spotřeba nízká - když mám topnou sazbu D57d.
Ale jde o to, že když mám spotřebu na vytápění včetně ohřevu TUV u 20 let starého domu za rok do 2MWh, aby po mě nechtěli dokládat výpočet tepelných ztrát, nebo energetický štítek domu (ani jedno nemám) - že by se jim zdála spotřeba nízká - když mám topnou sazbu D57d.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5622
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 698
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
A proč by to chtěli? Sepíšeš instalovaný výkon a hotovo ...
Tu TZ prokazuješ, až když nemáš nutný výkon, a musíš prokázat, že máš tak nízké ztráty, že větší nepotřebuješ.
Tu TZ prokazuješ, až když nemáš nutný výkon, a musíš prokázat, že máš tak nízké ztráty, že větší nepotřebuješ.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1303
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 146
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
OT: A hlavně všechny ty sazby jsou dneska už úplně naprd. K ničemu a nikomu to neslouží. Je to relikt minulé doby. A tím pádem je taky úplně všem jedno, co si kdo vybere.
Když máš FVE a potřebuješ trochu elektriky 3 měsíce v roce, tak zaplatíš skoro stejně ať máš sazbu takovou nebo makovou. Počítal jsem to asi 100x.
A navíc dneska už skoro vůbec na rovnováhu el. sitě nemá vliv spotřeba ale výroba EE. Daleko důležitější je, kdy svítí a fouká, než kdy si zapnem bojler nebo přímotop nebo cokoli jiného ...
Když máš FVE a potřebuješ trochu elektriky 3 měsíce v roce, tak zaplatíš skoro stejně ať máš sazbu takovou nebo makovou. Počítal jsem to asi 100x.
A navíc dneska už skoro vůbec na rovnováhu el. sitě nemá vliv spotřeba ale výroba EE. Daleko důležitější je, kdy svítí a fouká, než kdy si zapnem bojler nebo přímotop nebo cokoli jiného ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 356 Odpovědi
- 36885 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ondraf
-
- 19 Odpovědi
- 1651 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kybos
-
- 0 Odpovědi
- 781 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr Žoha
-
- 0 Odpovědi
- 1496 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zdenek_kudrnac
-
- 21 Odpovědi
- 4434 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host