Jaké rozvadeče na 3F Victron

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Radar
Příspěvky: 377
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 16

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Radar »

Co má společného PEN, PE a N s uzemněním záporného pólu DC obvodu ?????
gupa
Příspěvky: 2888
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od gupa »

Co má společného minus pol baterie s pospojovaním koster zařízení a (E-PE) zemí? Minus pol je tvrdý pracovní vodič. Groudem se spojuje vede v IT. Kvůli rušení se spojuje se zemí. Ale jak může měnič rušit minus pol baterie. Jak může cokoli rušit minus pol baterie aby byl pospojen a sveden do země? U domovní FVE instalace.

Další otázkou je iizolační trafo Multiplusů. Obrázek izolace je v podstatě pryč. Proč? Protože spínání baterie minus pólu je pospojen s N výstupem. Navíc stačí když někoho napadne ještě pospojit výstup z MPPT.

Potom je to otázkou vzdálenosti a stárnutí izolační mezery jako u panelů FVE, elektrolytu a minus polu, kostry Multiplusu N vodiče minus vodiče ... než dojde k poruchám izolací.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 2086
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 213
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od eman »

Chlapi, vy máte obdivuhodnou schopnost dokonale zmást tazatele. :)

Takhle:

U stringu na střeše jsou pojistky na PLUSU u každého stringu, MINUSY jsou spojené = OK?
String je přivedený do MPPT, který má na 48V výstupu jištěný PLUS = OK?
MP2 mají jištěný PLUS = OK?
Baterie jsou na busbar připojené 70mm2, mezi sebou propojené 35mm2 a každá má vlastní pojistku na PLUS = OK?

Pokud přizemním pomocí PEN, MÍNUS na busbaru mám vyřešené a nemusím kupovat písek na hašení???

PEN mám vytažený z hlavního rozvaděče, protože rozdělení na PE+N je až za přepínačem sítí. MP2 krabice jsou také přizemněny na PEN.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Radar
Příspěvky: 377
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 16

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Radar »

eman:
Stringy - podle mě je lepší odpínat PLUS i MINUS (ale tím zde netvrdím, že PLUS nestačí
MPPT - PLUS výstupu OK jak píšeš (měniče totéž)
BATERIE - OK jak píšeš
BUS BAR - OK jak píšeš
PEN - ty nemáš v objektu žádné vlastní zemnění, MET? Tedy vše "postaru", lidově řečeno ke všemu zemnění používáš PEN z přívodu sítě...?
pak to tak chápu
eman
Příspěvky: 2086
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 213
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od eman »

Do domu mi jde 4x10mm2. Na hranici pozemku je pilíř a dalších 10m od pilíře sloup, z kterého je všechno vytažené.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Migel
Příspěvky: 1365
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 148
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Migel »

Stringy musia byt istene plus aj minus!.
A podla mna aj baterie ked su paralelne tak tiez plus aj minus.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
pibi
Příspěvky: 1236
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 216
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od pibi »

Stringy jednoznačně dvoupólové jištění, jak píše Migel (a spousta lidí před ním), u baterie stačí jistit + při uzeměném -pólu (případně - při uzeměném +pólu).
Pokud je baterek víc, pro bezpečnou práci na odpojené baterii je vhodné mít možnost odpojit oba póly
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 2086
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 213
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od eman »

Ok, takže přizemním baterky a doplním pojistky ke stringům na střeše.

Baterky nechám jištěné PLUS, ale chci si naně udělat extra "busbar" s těmito konektory: Konektory
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
skybor
Příspěvky: 1300
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 145
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od skybor »

ale chci si naně udělat extra "busbar" s těmito konektory: Konektory
Hlavně nezapomenout na přepočet čínských "A" na evropské A ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5608
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 693
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od cipis »

Jojo, Anderson style není Anderson konektor ... U baterek bych šel radši do originálu ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
eman
Příspěvky: 2086
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 213
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od eman »

Ikdyž mi do baterek poteče asi maximálně 100A (do jedné), tak bych vzal ty největší na 175 nebo 350A čínských ampér. Probírali se na FB a jsou prý celkem kvalitní. Ale jestli máte typ na jiné "hotswap" konektory k baterkám, budu rád. Originály asi stojí ranec, když i číňan chce celkem velký peníze.
Chci tenhle typ primárně, kvůli havarijnímu stavu, aby šla baterka "utrhnout" a odvézt mimo dům.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
gold1
Příspěvky: 141
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 4
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od gold1 »

Ty konektory si kup v cz eshopu at na to mas nejakou zaruku.Uspora oproti ali je minimalni pokud nemas 10 baterek.Ma je v nabidce i mivvy.Na hadexu maji i ty 350A.Sam pouzivam ty 175A,protoze do tech konektoru se presne vleze 50mm2 kabel.Bal jsem se problemu pri lisovani do tech 350.Na prvni baterii to mam uz 2,5 roku a na konektorech nejsou zadne znamky opotrebeni.175A do nebo z baterky stejne neudelam.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Franta2776
Příspěvky: 3873
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 283

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mě přišel 350A asi před 14 dny odtud, ještě jsem nepoužil,ale vypadají OK.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802tE2902
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Antrac1t
Příspěvky: 422
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 76
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Antrac1t »

doma se mi valelo nekolik setu ze svarecek (velikost 50), tak jse mto pouzil jak u prvniho tak i u druheho paklu, zatim bez problemu
bat_front.png
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
eman
Příspěvky: 2086
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 213
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od eman »

gold1 píše: pát bře 28, 2025 12:12 pm
Ty konektory si kup v cz eshopu at na to mas nejakou zaruku.Uspora oproti ali je minimalni pokud nemas 10 baterek.Ma je v nabidce i mivvy.Na hadexu maji i ty 350A.Sam pouzivam ty 175A,protoze do tech konektoru se presne vleze 50mm2 kabel.Bal jsem se problemu pri lisovani do tech 350.Na prvni baterii to mam uz 2,5 roku a na konektorech nejsou zadne znamky opotrebeni.175A do nebo z baterky stejne neudelam.
Tam spíš jde o přechoďák, aby se nehřáli nebo nebyli z šuntovýho kovu. Rozebírat je budu jenom v nouzi.

Ty kráso, ty svářečkový konektory jsou dobrý nápad.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Franta2776
Příspěvky: 3873
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 283

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ony se dost hřeji samorný nožovky.Dneska mi teklo do baterky 140A přes 160A pojistku a byla horká.Držet ji v ruce nebylo nic příjemného.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Migel
Příspěvky: 1365
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 148
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Migel »

Co to je za znacku tej nozovky?..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Franta2776
Příspěvky: 3873
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 283

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ta OEZ se hřeje víc jsou na stejné baterce +/-
20250328_164409.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kodl69
Příspěvky: 7838
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 964
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od kodl69 »

a co takhle srovnívat srovnatelný. Ta frnsi má dvakrát větší plochu pro vyzáření tepla. Co takhle změřit úbytek napětí při stejným proudu?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Franta2776
Příspěvky: 3873
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 283

Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron

Nový příspěvek od Franta2776 »

To máš Kodl samozřejmě pravdu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W