Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 428
- Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am
- Reputace: 30
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Díky za tip.
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
- Reputace: 3
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Zdravim. Náhodou neviete ako na kalibráciu PV napätia pre menič ISOLAR SML 5K (145V mppt).
Robil som to podľa návodu na 1. Strane, aj menič odpovedal ACK9, ale žiadna zmena.
Ďakujem.
Robil som to podľa návodu na 1. Strane, aj menič odpovedal ACK9, ale žiadna zmena.
Ďakujem.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: sob led 14, 2023 8:29 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Trnava
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Mam KING II 5kW a nadhodnocuje mi výkon z panelov. Inými slovami namiesto napríklad 3000W čo mi zobrazuje samotný Axpert mi podľa toho čo vie reálne dodať dáva len 2600W, teda reálny výkon je nižší o 400W. Potreboval by som to skorigovať a ak správne uvažujem tak kalibráciou napätia PV by sa to mohlo dať skorigovať aby som sa aspoň priblížil reálnej hodnote. Inak SW mám originál 50.01 neviem či sa vôbec oplatí špekulovať nad upgradom FW. Vopred ďakujem za pomoc.
-
- Příspěvky: 1650
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 275
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Mně zase kecá s proudem z panelů, mám takový pocit, že to přepočítává na odpovídající proud při 48V. Kleš%ták zpravidla naměří polovinu. Informace o výkonu ale tak nějak přibližně sedí, když použiji vzoreček P (z displeje axperta) = U (z displeje axperta) * I (z klešťáku).
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm
- Reputace: 3
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Zdravím, nevíte někdo na kterém modulu nebo IO se měří napětí baterie? Chtěl bych si vyvést zvlášť měření napětí baterie, protože tam vzniká chyba při měření napětí, když jsou velké odběry proudu z baterie. Nebo kdybyste měl někdo schéma na nějaký Axpert.
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 86
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Napětí baterky vyčítám pomocí ESP32 přímo z BMS. A u baterky mám analogový voltmetr s potlačenou nulou, na stupnici mám jak napětí, tak přímo i SOC. Zkoušel jsem napětí baterky vyčítat A/D převodníkem v ESP32, ale hrozně mi to lítalo. Zvažuju měřit i proud a korigovat napětí baterky podle něj.
- TomHC
- Příspěvky: 2389
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 385
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
No way, treba použiť externý ADC, ADS1115 je za pár drobných.Zkoušel jsem napětí baterky vyčítat A/D převodníkem v ESP32
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm
- Reputace: 3
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Blbě jsem to napsal. Moje baterie nekomunikuje po sběrnici s Axpertem, proto tam potřebuji čtyřvodičové měření napětí, jako se používá třeba u umělých zátěží. Nedochází tam k úbytku napětí při měření na baterii. Při odběru z baterie kolem 50A mi měnič měří o 0,2V méně než je na baterii, díky přechodovým odporům na pojistce atd.Kostěj píše: ↑úte bře 18, 2025 10:19 amNapětí baterky vyčítám pomocí ESP32 přímo z BMS. A u baterky mám analogový voltmetr s potlačenou nulou, na stupnici mám jak napětí, tak přímo i SOC. Zkoušel jsem napětí baterky vyčítat A/D převodníkem v ESP32, ale hrozně mi to lítalo. Zvažuju měřit i proud a korigovat napětí baterky podle něj.
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
- Majkl
- Příspěvky: 459
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Reputace: 50
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Odvažuji se odhadnout, že ti to bude stejně k ničemu. Mám 3 Axperty v paralelu na jedné sběrnici a každý mi ukazuje jiné napětí. Dva jsou ujetý do plusu (0,9V a 0,2V), třetí 0,3 do mínusu.....Zkoušel jsem to srovnat v nastavení, ale nepodařilo se. Tak z toho teď mám vlastnost. Při nabíjení se MPPT odpojují postupně, jak leze napětí na baterce a ne všechny naráz, jak by to bylo, kdyby měřili všechny stejně ;o) Já mam ale LiIon, takže tam to tolik nevadí.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm
- Reputace: 3
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Nebude to k ničemu. Když nastavím, aby se mi přepnul Axpert na síť při 25,5V tak se přepíná při 25,7V a ještě mám kapacitu baterie třeba 100Ah. Nechápu, proč tady v tomto parametru, dal výrobce nastavení přepnutí na síť, po půl voltech. Kdybych měl vyvedený měření zvlášť mimo baterii, tak si to můžu nastavit, tak jak mi to bude vyhovovat.
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
-
- Příspěvky: 4088
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 248
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Tady je řešením měřit to externě a přepínat měnič do různých režimů externě a přímo v měniči nastavit napětí na přepnutí aby zareagovalo pouze když to externí selže.
Takže nějaké rpi spojit s měničem a třeba s smart shuntem a jedem.....
Já například externím rpi (dělá i nas a běží na něm i pihole a node red) s node red řeším přepínání dle SOC a je tam i pojistka přepínání i dle napětí z smart shuntu, a na měničích je nastavená pouze záchrana kdyby řízení selhalo (chyba sítě).
Takže nějaké rpi spojit s měničem a třeba s smart shuntem a jedem.....
Já například externím rpi (dělá i nas a běží na něm i pihole a node red) s node red řeším přepínání dle SOC a je tam i pojistka přepínání i dle napětí z smart shuntu, a na měničích je nastavená pouze záchrana kdyby řízení selhalo (chyba sítě).
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


- betmen
- Příspěvky: 650
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 78
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
tak sa s tym pohraj.zozan píše: ↑úte bře 18, 2025 7:12 pmNebude to k ničemu. Když nastavím, aby se mi přepnul Axpert na síť při 25,5V tak se přepíná při 25,7V a ještě mám kapacitu baterie třeba 100Ah. Nechápu, proč tady v tomto parametru, dal výrobce nastavení přepnutí na síť, po půl voltech. Kdybych měl vyvedený měření zvlášť mimo baterii, tak si to můžu nastavit, tak jak mi to bude vyhovovat.
ja mam teraz must nastaveny, ze prepina na siet pri 50,7V pod zatazou, co je na prazdno 51,2 - 51,3V (samozrejme podla aktualneho odberu ked to prepne).
v baterke mi zostava 20-30% a presne ten rozdiel do 95% aj na druhy den do nej natlaci (cca 6-7kWh).
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm
- Reputace: 3
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Na tom Axpertu se za chodu nedá nic pořádně změřit. Nedávno jsem tam měnil asi 8 nafouklých kondenzátorů a bez dokumentace si nedovedu představit, že bych na tom hledal nějakou závadu. Byly tam kondenzátory od firmy jamicon, což je podle mě čínský šmejd a nechápu, jak tohle může někdo osadit do měniče, který běží 24h v kuse. Měnič vydržel běžet bez závady tři roky, což je s těmito kondenzátory zázrak.
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
-
- Příspěvky: 4206
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 700
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Přepínání na distributora podle napětí baterie nikdy nebude přesné - tedy aby přepínalo např. když bude SOC 20%. A to proto, že i když budu měřit napětí přímo na baterii, tak toto napětí závisí na proudu baterií a na vnitřním odporu baterie. Namátkou jak se napětí mění:
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm
- Reputace: 3
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
JJ, to máš pravdu. Mým cílem nebylo, aby to přepínalo při 20%, ale někde kolem. Aby to nepřeplo na síť, když má baterie kapacitu ještě 100Ah. Další řešení by bylo, kdyby se prodávala BMS, která umí komunikovat po sběrnici s Axpertem a nebo jestli někdo nevymyslel převodník, který by vyčítal z BMS kapacitu a když by dosáhla např. 20%, tak by poslal do Axperta povel, aby se přepnul na síť.
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
-
- Příspěvky: 4206
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 700
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
1. S JK-BMS komunikuje esp32 s vhodným programem pod espHome (jak přes ble tak serial) - návody jsou i tady.
2. To samé platí pro Axpert. - přepínání přes program v esp32 (po sériové lince) - návody opět tady.
Automatizace je obvykle v Home assistant (běžícím na všem možném - rpi, miniPC, ...).
2. To samé platí pro Axpert. - přepínání přes program v esp32 (po sériové lince) - návody opět tady.
Automatizace je obvykle v Home assistant (běžícím na všem možném - rpi, miniPC, ...).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm
- Reputace: 3
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Tomu nerozumím a ani nemám čas to studovat 

10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
-
- Příspěvky: 4206
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 700
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Na začátku člověk nerozumí ničemu. Ale může to změnit. Jinak jestli chceš měřit napětí, tak si pořiď z Aliexpress voltmetr s displejem. Je jich tam spousta za pár korun, namátkou https://vi.aliexpress.com/item/1005005675220180.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 21 Odpovědi
- 1992 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mhpp
-
-
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
od Banung » » v Plánované elektrárny
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
- 112 Odpovědi
- 10219 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp
-
-
- 0 Odpovědi
- 276 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
- 68 Odpovědi
- 6228 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
od Sharp1259 » » v Ostrovní elektrárny
POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
- 8 Odpovědi
- 1262 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], z.karas a 1 host