anenji 11kw

Nový příspěvek od Bobo84 »

Ahoj ve spolek. Doteď jsem provozoval ve svém poloostrovu hybrid easun 5,5kw s lifečkem a přepínačem sítí. Po poklesu napětí baterky měnič vypnula a basta.
Teď jsem pořídil levný 11kw anenji a budu ho měnit. Přepínač sítí zůstane a tak jed defakto vyměním hybrid na stěně. Po novu bych měl rád zajištěné dobíjení baterie ze sítě, aby když dlouho nebude svítít sluníčko, tak aby se baterie nebezpečně nevybila. Položím tedy známou otázečku! Může vzniknout přetok do sítě, pokud budu mít nastaveno SBU, zakázaný baypass a nechám dobíjet baterku nejmenším možným proudem ze sítě?
PetrDubi
Příspěvky: 1655
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 287
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od PetrDubi »

Pokud výstup měniče odpojený (přepínačem sítí), bude mít připojený jenom vstup do sítě a baterka nebude nabitá, tak přetok vzniknout nemůže. Přetok by mohl vzniknout akorát kdyby se nabila baterka a současně se do měniče valila elektřina z panelů.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Bobo84
Příspěvky: 118
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Karlovice

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od Bobo84 »

No tak prozkoumám nastavení. Vypadá to, že jde časově nastavit okno pro nabíjení ze sítě. Díky za potvrzení toho pretoku. Já měl za to, že z baterky nemůže jít přes nabíječku zpátky 220 do sítě...Ale to vypadá, že jde z panelů napei nejdřív konverze na 220 až pak se to cpe do baterky? Takže v jednu chvíli může téct napěti z panelů přímo do baráku, ale taky přes vstup ven?
PetrDubi
Příspěvky: 1655
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 287
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od PetrDubi »

Měnič má v sobě HV sběrnici na kterou je napojená přes DC měnič baterka, přes MPPT panely a přes střídač/ nabíječ vstup a výstup. Ten střídač funguje buď jako střídač nebo jako nabíječ. Pokud je baterka téměř plná, neběží střídač protože je v režimu nabíjení a prudce se zvedne výkon z panelů (vykoukne slunce z mraků), tak se zvedne napětí na baterce, ukončí se nabíjení a než stihne zareagovat MPPT, tak přebytek energie odteče do sítě. Nebude to nic extra velkýho, ale pokud se to bude dít pravidelně, tak se to nastřádá.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Bobo84
Příspěvky: 118
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Karlovice

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od Bobo84 »

Díky za osvětu :)
Bobo84
Příspěvky: 118
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Karlovice

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od Bobo84 »

Tak aktualizace. Tento měnič nemůžu provozovat... neumožnuje proklemování N a země... mám TN-C síť. Takže pokud by o něj někdo měl zájem, nabídnu s malou slevou oproti nákupu. Inzerát vyvěším brzy.
mirekcafa
Příspěvky: 430
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od mirekcafa »

PetrDubi píše: úte bře 18, 2025 3:12 pm
Pokud výstup měniče odpojený (přepínačem sítí), bude mít připojený jenom vstup do sítě a baterka nebude nabitá, tak přetok vzniknout nemůže. Přetok by mohl vzniknout akorát kdyby se nabila baterka a současně se do měniče valila elektřina z panelů.
Můj číňan když se nabíjení baterie blíží k nastavené hodnotě, tak začíná pozvolna omezovat nabíjení. Myslím že se nemůže stát aby vznikl přetok stylem jako když vypneš silnější spotřebič.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Bobo84
Příspěvky: 118
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Karlovice

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od Bobo84 »

No měnič už naštěstí funguje jak má..za ty peníze asi dobrý kup :) Zatím ho teda nebudu připojovat na vstupu...přeci jen jistota
Franta2776
Příspěvky: 3866
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 283

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Zatĕž ho 8-11kW nechej ho půl dne bĕžet a potom nám dej referenci:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Bobo84
Příspěvky: 118
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Karlovice

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od Bobo84 »

I na to dojde 😉
Bobo84
Příspěvky: 118
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Karlovice

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od Bobo84 »

Ahoj. Menič už šlape a já se můžu v klidu věnovat ladění. Jen jsem se chtěl zeptat, má někdo zkušenost s funkcí DRY CONTACT? Na spodní straně měniče je svorkovnice se 3. vstupy označena NO C NC. V návodu se píše o dvou režimech vypínání měniče, ale nepochopil jsem v jaké návaznosti. Nastavení jednotlivých režimů je proklemováním nebo nějakým logickým řízením?? Má někdo zkušenost s tímhle? V módu 2 se píše o proklemování N a země, což je můj případ zapojení, takže mám nějak nastavit ten mód 2? Zatím jsem to nechal tak a vše funguje :) Budu rád za každou radu..
Bobo84
Příspěvky: 118
Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Karlovice

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od Bobo84 »

...v návodu
...v návodu
PetrDubi
Příspěvky: 1655
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 287
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: anenji 11kw

Nový příspěvek od PetrDubi »

Je to jenom přepínací kontakt, který musíš někam zapojit a on se bude přepínat podle nastavení.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4