Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
anenji 11kw
Ahoj ve spolek. Doteď jsem provozoval ve svém poloostrovu hybrid easun 5,5kw s lifečkem a přepínačem sítí. Po poklesu napětí baterky měnič vypnula a basta.
Teď jsem pořídil levný 11kw anenji a budu ho měnit. Přepínač sítí zůstane a tak jed defakto vyměním hybrid na stěně. Po novu bych měl rád zajištěné dobíjení baterie ze sítě, aby když dlouho nebude svítít sluníčko, tak aby se baterie nebezpečně nevybila. Položím tedy známou otázečku! Může vzniknout přetok do sítě, pokud budu mít nastaveno SBU, zakázaný baypass a nechám dobíjet baterku nejmenším možným proudem ze sítě?
Teď jsem pořídil levný 11kw anenji a budu ho měnit. Přepínač sítí zůstane a tak jed defakto vyměním hybrid na stěně. Po novu bych měl rád zajištěné dobíjení baterie ze sítě, aby když dlouho nebude svítít sluníčko, tak aby se baterie nebezpečně nevybila. Položím tedy známou otázečku! Může vzniknout přetok do sítě, pokud budu mít nastaveno SBU, zakázaný baypass a nechám dobíjet baterku nejmenším možným proudem ze sítě?
-
- Příspěvky: 1768
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 313
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: anenji 11kw
Pokud výstup měniče odpojený (přepínačem sítí), bude mít připojený jenom vstup do sítě a baterka nebude nabitá, tak přetok vzniknout nemůže. Přetok by mohl vzniknout akorát kdyby se nabila baterka a současně se do měniče valila elektřina z panelů.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: anenji 11kw
No tak prozkoumám nastavení. Vypadá to, že jde časově nastavit okno pro nabíjení ze sítě. Díky za potvrzení toho pretoku. Já měl za to, že z baterky nemůže jít přes nabíječku zpátky 220 do sítě...Ale to vypadá, že jde z panelů napei nejdřív konverze na 220 až pak se to cpe do baterky? Takže v jednu chvíli může téct napěti z panelů přímo do baráku, ale taky přes vstup ven?
-
- Příspěvky: 1768
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 313
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: anenji 11kw
Měnič má v sobě HV sběrnici na kterou je napojená přes DC měnič baterka, přes MPPT panely a přes střídač/ nabíječ vstup a výstup. Ten střídač funguje buď jako střídač nebo jako nabíječ. Pokud je baterka téměř plná, neběží střídač protože je v režimu nabíjení a prudce se zvedne výkon z panelů (vykoukne slunce z mraků), tak se zvedne napětí na baterce, ukončí se nabíjení a než stihne zareagovat MPPT, tak přebytek energie odteče do sítě. Nebude to nic extra velkýho, ale pokud se to bude dít pravidelně, tak se to nastřádá.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: anenji 11kw
Díky za osvětu 

-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: anenji 11kw
Tak aktualizace. Tento měnič nemůžu provozovat... neumožnuje proklemování N a země... mám TN-C síť. Takže pokud by o něj někdo měl zájem, nabídnu s malou slevou oproti nákupu. Inzerát vyvěším brzy.
-
- Příspěvky: 440
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: anenji 11kw
Můj číňan když se nabíjení baterie blíží k nastavené hodnotě, tak začíná pozvolna omezovat nabíjení. Myslím že se nemůže stát aby vznikl přetok stylem jako když vypneš silnější spotřebič.PetrDubi píše: úte bře 18, 2025 3:12 pmPokud výstup měniče odpojený (přepínačem sítí), bude mít připojený jenom vstup do sítě a baterka nebude nabitá, tak přetok vzniknout nemůže. Přetok by mohl vzniknout akorát kdyby se nabila baterka a současně se do měniče valila elektřina z panelů.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: anenji 11kw
No měnič už naštěstí funguje jak má..za ty peníze asi dobrý kup
Zatím ho teda nebudu připojovat na vstupu...přeci jen jistota

-
- Příspěvky: 4375
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 339
Re: anenji 11kw
Zatĕž ho 8-11kW nechej ho půl dne bĕžet a potom nám dej referenci:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: anenji 11kw
I na to dojde 
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: anenji 11kw
Ahoj. Menič už šlape a já se můžu v klidu věnovat ladění. Jen jsem se chtěl zeptat, má někdo zkušenost s funkcí DRY CONTACT? Na spodní straně měniče je svorkovnice se 3. vstupy označena NO C NC. V návodu se píše o dvou režimech vypínání měniče, ale nepochopil jsem v jaké návaznosti. Nastavení jednotlivých režimů je proklemováním nebo nějakým logickým řízením?? Má někdo zkušenost s tímhle? V módu 2 se píše o proklemování N a země, což je můj případ zapojení, takže mám nějak nastavit ten mód 2? Zatím jsem to nechal tak a vše funguje
Budu rád za každou radu..

-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
-
- Příspěvky: 1768
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 313
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: anenji 11kw
Je to jenom přepínací kontakt, který musíš někam zapojit a on se bude přepínat podle nastavení.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: stř srp 13, 2025 2:39 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: mělník
- Výkon panelů [Wp]: 9,5 kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh
Re: anenji 11kw
Lze tedy používat v TN-C?Bobo84 píše: pon bře 24, 2025 7:36 pmNo měnič už naštěstí funguje jak má..za ty peníze asi dobrý kupZatím ho teda nebudu připojovat na vstupu...přeci jen jistota
-
- Příspěvky: 4397
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 781
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: anenji 11kw
Až na ty nejlevnější střídače 12V/230V z autobaterie se snad všechny ostatní dají provozovat v sít TNC i v síti TNS.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: stř srp 13, 2025 2:39 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: mělník
- Výkon panelů [Wp]: 9,5 kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh
Re: anenji 11kw
Fve teprve stavím. Jen mi není jasná absence chrániče v síti TN-C. Když pojedu v ostrovu a dojde k poruše na kostru a v baterii nebude tolik energie aby vybavil jistič - co s tím???
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: anenji 11kw
Používám už půlroku v TN-C. Zatím spokojenost
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6072
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 803
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: anenji 11kw
Proto se to predelava na tn-c-s, aby se mohl pouzit chranic ...
Popisovana situace nenastane, protoze se ti odpoji baterka na podpeti. Bud doda pozadovany proud a menic pak vypne na zkrat, nebo nedoda, a tim padem klesne napeti a baterka/menic zdechne.
Popisovana situace nenastane, protoze se ti odpoji baterka na podpeti. Bud doda pozadovany proud a menic pak vypne na zkrat, nebo nedoda, a tim padem klesne napeti a baterka/menic zdechne.
peklo666 píše: čtv srp 14, 2025 7:20 amFve teprve stavím. Jen mi není jasná absence chrániče v síti TN-C. Když pojedu v ostrovu a dojde k poruše na kostru a v baterii nebude tolik energie aby vybavil jistič - co s tím???
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: stř srp 13, 2025 2:39 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: mělník
- Výkon panelů [Wp]: 9,5 kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh
Re: anenji 11kw
mohu tedy propojit N out s PE ?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6072
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 803
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: anenji 11kw
V TN-C žádné PE není ...
Výstup měniče není N, je to také fázový vodič. A ano, musíš ho připojit na PEN, jinak ti to poplave v luftě.
Jaký je problém natahat novou instalaci v klasickém 3vodičovém provedení?
Výstup měniče není N, je to také fázový vodič. A ano, musíš ho připojit na PEN, jinak ti to poplave v luftě.
Jaký je problém natahat novou instalaci v klasickém 3vodičovém provedení?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat