Zapojeni DC jistice

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
dusanmsk
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od dusanmsk »

Cau. Dnes som osadzal vt80 co prislo z reklamacie a tak som rovno vyhodil tomzn istice a nahradil za eti 65A. Nesvieti moc, z panelov mi slo len 20A namiesto 50, ale niekolko pokusov o zhodenie v zatazi a ziaden problem. Zapojene mam podla polarity co je na istici vyznacena, privod z dola. Zajtra ma svietit naplno, tak to este raz testnem, ale nepredpokladam ziaden problem.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Mex
Příspěvky: 1067
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 176
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od Mex »

Ale abys to otestoval stejně jako ten Tomzn, tak by to chtělo místo připojení měniče druhou stranu toho jističe zkratovat drátem.
Kdyby tam tehdy byl funkční měnič, tak by zřejmě i ten Tomzn fungoval dobře.

To ETI je srandovní. Popisy (+) a (-) mají asi jen na spodních svorkách, které jsou ale označené jako 2 a 4.
Je dobrým zvykem vstupní svorku uvádět nižším a lichým číslem. Takže vstup by měl být spíš na svorkách 1 a 3.
Přitom na schematických obrázcích, co k tomu na webu mají, tam mají namalovaná ta čísla svorek opačně. Tedy 1 a 3 jsou zespodu, kdežto na reálném výrobku jsou shora.

Poznámka bokem: jsem na výrobky ETI docela vysazený. Koupil jsem si 4 rozvaděče na zeď, ty obyčejné s malým krytím.
A navrhoval je snad kuchař po rekvalifikaci a ne konstruktér.

Základní nosná deska, co se šroubuje na zeď, je opravdu jen plochá deska s DIN lištami. Na ní se pak nasadí kryt ve formě škatule. Tedy s bočnicemi ze všech 4 stran.
To znamená, že pokud by tam měly být nějaké průchodky pro kabely, tak musí být nikoli na té pevné části na zdi, ale na tom futrále, který se z toho sundává!
Tedy jinými slovy použít tam průchodky je v praxi nereálné.

Ten konstruktér by zasloužil facku.
A já taky, že jsem se na to nechal nachytat a neověřil jsem si napřed na nějakém reálném kusu jak blbě je to udělané.
Takže zrovna výrobky ETI už bych si nikdy nekoupil. A do kritického nasazení tím tuplem ne.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 650
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 78
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od betmen »

ak myslis tieto
550.jpeg
550.jpeg (14.85 KiB) Zobrazeno 524 x
tak tie vyraba niekto v Cine, ci Uzbekistane, alebo kde a berie ich Eti, Noark, Schrack a su rozumne pouzitelne iba ak vodice trcia zo steny a prechadzaju zakladnou rozvadzaca.
inac je to taky low cost paskvil...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5610
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 693
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od cipis »

Ja mam neco podobneho od Shracku, princip stejny.
Zase nikde neni uvedeno, ze je to na vzduwnou montaz/pruchodky. Bud vykezou vodice ze zdi anebo jsou dotazene v liste, tak pak staci vykousat ten kryt. Na pruchodky bych to nepouzil.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2389
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od TomHC »

Mám taký ETI hodený v garáži na kope s odpadom, presne z toho dôvodu...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
dusanmsk
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od dusanmsk »

Ad kvalita - nikde mi nikto nevedel doporucit istic pre 120V 50A dc s vyrazacou cievkou. Ked som to riesil pred rokom, doporucoval sa tu tomzn. Vzal som preventivne na trojnasobny prud. A ako dopadol. Suhlasim ze odpojit regl a odpojit skrat su uplne odlisne situacie. Nemam ale lab kde by som mal k dispozicii 120V 50A k testu toho istica. A na drevenej povale sa mi to druhy krat skusat nechce. Takze sa asi budem musiet spolahnut na to, ze to funguje.

... a mozno pri tej kadencii ako sa mi sere studer ta prilezitost znova bude, ktovie...
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Mex
Příspěvky: 1067
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 176
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od Mex »

betmen píše: sob bře 15, 2025 6:05 pm
ak myslis tieto
tak tie vyraba niekto v Cine, ci Uzbekistane, alebo kde a berie ich Eti, Noark, Schrack a su rozumne pouzitelne iba ak vodice trcia zo steny a prechadzaju zakladnou rozvadzaca.
inac je to taky low cost paskvil...
cipis píše: sob bře 15, 2025 6:34 pm
Ja mam neco podobneho od Shracku, princip stejny.
Zase nikde neni uvedeno, ze je to na vzduwnou montaz/pruchodky. Bud vykezou vodice ze zdi anebo jsou dotazene v liste, tak pak staci vykousat ten kryt. Na pruchodky bych to nepouzil.
Ano, to jsou ony.
No já bych to taky na průchodky nepoužil (resp. bych to samozřejmě nekoupil), kdyby mi předem došlo, že někdo může vyrábět takového bastarda.

Když si kupuju spoďáry, tak taky předpokládám, že budou mít v pase gumu a ne že je budu muset nosit na kšandách.
Prostě u standardního výrobku člověk očekává (ale asi neprávem) nějaké standardní vlastnosti.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 610
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od stano22 »

Podla mna su za tu cenu tie ETI v pohode... vyseknem si miesto v kryte pre kable a listu spravim az po to miesto a netreba mi prechodky. Je to otazka ciela.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
Mex
Příspěvky: 1067
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 176
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od Mex »

No vida. Takže pro tebe to takhle dělají.

Tak to já to vidím úplně jinak. Mně vyhovují naopak pevné stěny. Do těch si taky můžu vykousat díru a dotáhnout až k tomu lištu, jako u toho ETI. Dokonce líp, protože ta stěna rozvaděče je pevná, tak tu lištu můžu opravdu fest natlačit až na ni, nebo ji tam i přišroubovat.
Ale stejně tak tam můžu dát průchodky a udělat vedení vzduchem. Nebo to můžu zkombinovat a přitáhnout lištu i osadit průchodky.

Snad jediná výhoda by mohla být v tom, že při instalaci mám kolem osazených přístrojů víc místa na práci.
Ale ono i to je skoro spíš nevýhoda. Když mám pevné stěny, tak o ně můžu zapřít kabeláž. Když mám jenom placatou desku, tak to musím daleko pracněji svazkovat, aby se mi licny nerozutekly.

Takže ne, takový rozvaděč si už rozhodně nikdy nekoupím. Byl to krutý omyl z neznalosti, že i takovou mrchu někdo může vyrábět.
glottis
Příspěvky: 2836
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 299
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od glottis »

ty mas problemy ... mi to pripomina ten sketch co mel vrtulnik majk V ... prijde policajt do baru, objedna si vodku, vypijeto, vyplivne a zarve:to neni jim beam!
Mex
Příspěvky: 1067
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 176
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od Mex »

No ale vždyť jsem psal, že to byl můj omyl. Prostě mě nenapadlo, že někdo může vyrábět něco tak pitomého.
Prostě jsem od výrobku očekával nějaké (podle mě) celkem běžné vlastnosti.
Objednával jsem to na e-shopu. Kdybych to kupoval přes pult, tak by mi to došlo. Z obrázku mě to nenapadlo, protože jsem prostě takovou zradu neočekával.

Když si koupím skříňku/knihovničku na zeď, tak taky předpokládám, že to bude skutečně skříňka a budou se otevírat dvířka. Ne že to bude jenom deska přišroubovaná na stěně, na kterou by se nasazovala bedna (jako je to u toho rozvaděče).

Píšu to proto, aby si na to případně dali pozor i jiní lidi.
Pro mě z toho plynou 2 poučení: příště si na něco podobného dát dobrý pozor. A druhé, že od ETI už nechci kupovat nikdy nic.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2389
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od TomHC »

V ČR sa tiež dá vrátiť tovar z eshopu do 14 dní? Aj keď pri cene týchto krabíc je to asi zbytočné.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
skybor
Příspěvky: 1300
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 145
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od skybor »

Je to klasický bytový rozvaděč. Pár jsem jich i namontoval. Jsou určeny pro montáž na stěnu, kdy kabeláž je přivedena skrytě zezadu. Žádné lišty apod. Nic špatného na tom nevidím. Dělá se s něma celkem fajn. Pěkný přístup ze všch stran a pak se to jen jednoduše zakryje. Ne u všech rozvaděču se musí nutně uvažovat s průchodkami.

BTW: Značku ETI taky moc nepreferuju a elektromateriál doporučuju nakupovat v prodejně s elektromateriálem.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 610
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od stano22 »

Mex píše: ned bře 16, 2025 3:37 pm
No vida. Takže pro tebe to takhle dělají.
No specialne pre mna asi nie, skor pre konkretne pouzitie, kde takyto koncept vyhovuje. Ale aby som bol uprimny, prvykrat ma to tiez zaskocilo a nevsimol som si to vo velkosklade, kam chodim na material. No ze by ma to tak vyvarilo, to sa neda povedat :D
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5610
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 693
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od cipis »

Moc to resite. Skladnikovi se musi rict vsechno, na co to je potreba. Kdyz jsem ten Schrack kupoval, tak jsem rekl, ze mi cuci kabely ze zdi a ze chci nastenny. Kdyz jsem tam pak byl pro jiny, tak rikam, ze chci tahat kabely bokem a nejlepe na bok dat i panelovou zasuvku, tak jsem dostal zase jiny.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
dusanmsk
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od dusanmsk »

Dnes som niekolko krat odpojil 40A, bez problemov. Tym je pre mna otazka dc istica asi uzavreta.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 650
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 78
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od betmen »

skybor píše: ned bře 16, 2025 7:21 pm
Je to klasický bytový rozvaděč. Pár jsem jich i namontoval. Jsou určeny pro montáž na stěnu, kdy kabeláž je přivedena skrytě zezadu. Žádné lišty apod. Nic špatného na tom nevidím. Dělá se s něma celkem fajn. Pěkný přístup ze všch stran a pak se to jen jednoduše zakryje. Ne u všech rozvaděču se musí nutně uvažovat s průchodkami.

BTW: Značku ETI taky moc nepreferuju a elektromateriál doporučuju nakupovat v prodejně s elektromateriálem.
az na to, ze stena okolo kablov je vacsinou zvlnena preria od K. Maya a ked to clovek nasrobuje na stenu, tak pol hodinu laboruje ako to zrovnat, lebo inac dekel nesedí :)
tiež som ich uz nieco namontoval a vzdy to je boj s dobre odvedenou pracou cloveka, co robil vyspravku okolo a povedal si, ved kasna to prekryje...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
dusanmsk
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Nový příspěvek od dusanmsk »

Ok, takze overene odpojenie 50A pomocou eti 63A istica, pretoze mi zase studer chcipol a je v skrate dpc :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online