Měnič MUST

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Soban
Příspěvky: 4048
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od Soban »

Must když je vypnutý - vypínačem a nemá na AC IN napětí tak u mého 24V bere kolem 80 až 120mA z baterky takže to by odpovídalo co je psané v návodu 2W.

Když je zaplý bez odběru - běží měnič a na sběrnici je napětí bez odběru tak papá kolem 1A z baterky takže nějakých 25W.

Jinak ten "search mode" je hovadina a nedoporučuji to používat se koukni co to dělá za bordel na výstupu zapneš něco s malým odběrem (7W led žádovka) a ta v 1s rytmu bliká......

Ten search mod se hodí pouze pokud máš jenom mechanické vypínače (termostaty a pod) a za nimi spotřebiče s větším výkonem (spínáš čerpadla, staré ledničky - bez invertorů - bojlery atd.....) tak tam to nějaký smysl má......

Pokud k tomu nemíníš připojovat panely a hledáš něco co má malou spotřebu tak jaká koliv kombibedna je blbost.......

Kup měnič od victronu ty mají malou vlastní spotřebu.....

Jinak u mého mustu jde nastavit maximální proud ze sítě pouze na 20 nebo 30A a pak priorita nabíjení (položka 10) CSO/SNU/OSO.....

Při přepnutí do bypassu se to chová následně:

CSO -> nabíjí ze sítě pouze pokud není na panelech napětí.
SNU -> nabíjí ze sítě vždy.
OSO -> nenabíjí ze sítě nikdy. (Tady akorát nevím jak se to zachová když klesne napětí pod hodnotu kdy se má měnič vypnout - položka 19 low DC cut off battery - zda se vypne nebo zapne nabíjení když má AC IN a je v bypassu.)


Já to nastavuji:

OSO -> přes sezonu.
CSO -> přes zimu.
SNU a UTI -> když očekávám výpadky DS odstávky a má to fungovat jak UPS.....

Přepínání mezi UTI a SOL řeším externě dle SOC baterky které taky nastavuji jinak na zimu (větší rezerva v baterce pro případ výpadku DS) a sezonu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mapo
Příspěvky: 12
Registrován: úte led 07, 2025 2:04 pm
Reputace: 0
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 450
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od mapo »

Díky za poznatky. Prošel jsem nastavení a nabíjení ze sítě mám vypnuté (OSO), takže i když je v dalším položce volba proudu 10A nebo 20A tak předpokládám, že to nebude nabíjet vůbec. V tom bypass to bralo 70W ze sítě, nikoli z baterky. Spotřebič nebyl připojený žádný, měl jsem vypnutý jistič za měničem. To že by byl připravený měnič jsem nekontroloval/nevšiml jsem si. Ale i kdyby byl měnič zapnutý, tak ten bere z baterky 20W, tak nevidím moc důvod aby ze sítě bral 2,5x tolik.

Zkusím to měření zopakovat a připojit se na ten Must jejich SW a napíšu tady stavy relátek a proudy co to bude ukazovat. Momentálně jsem bypass vypnul a do rozvaděče jsem přidal dvoupolový manuální přepínač s off polohou (Hadex cca 55,-Kč), kterým přepínám spotřebiče buď ze sítě, nebo z měniče. Je sice jen na 10A (podle popisku přímo na něm, v eshopu píšou 6A), ale měnič mám jen 1kW, tak to stačí. Budu to používat ve chvíli, kdy nebudou baterky nabité a nebude svítit, takže asi celou zimu. Jen pak musím ručně ještě vypnout měnič tlačítkem. Zůstane pak zapnutý jen MPPT kontroler a bude nabíjet baterky a spotřebiče pojedou ze sítě.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 640
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 75
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od betmen »

Must sa mi vzdy po zapade slnka, pri sieti na vstupe a pri určitom napati baterie (neskumal som pri akom) prepne do SNU.
predpokladam, ze je to ochrana baterie pred hlbokym vybitim a nemam dovod to riesit..

po východe slnka to vzdy skoci nazad na OSO.

napr aj teraz je na 72% SOC a uz je v rezime SNU.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Soban
Příspěvky: 4048
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od Soban »

Mě toto nedělá, co nastavím to tam zůstane.

Nepoužíváš nějaký SW pro monitoring že by to přepínal on?

Případně jakou verzi FW tam máš?

HW vypisuje 1.01.01 (registr 20004 hodnota 10101)

SW vypisuje 2.25.35 (registr 20005 hodnota 22535)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2331
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 362
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od TomHC »

Súhlas, to by nemalo robiť.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 640
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 75
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od betmen »

mozno to sposobuje UART čítanie menica na zaklade Tomovho navodu.
mam tam polozky ohladom nabijania zo siete nastavene na 51V enable a 53V disable. ale bateriu nedobija (az ked klesne pod 51V) ani nevyraba prietoky, takze som nemal dovod riesit to.

ked som v ostrovnom rezime (zhodeny elmer istic) a nema na vstupe napatie z DS, tak sa neprepina a zostava na OSO
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
fremma
Příspěvky: 78
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Reputace: 2
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 8080 + 2080
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od fremma »

Teď je to pro mě zrovna aktuální. Tento týden jsem zapojil už 2. měnič MUST PH 1800 plus 5000W 48V. Rozdělil jsem odběr domu mezi oba měniče a všiml si, že 1. měnic MUST vHM 1800 5500W, pokud v noci vypne lednička, tak klesne zátěž - odběr na 0,3A/ 0,01-0,06W, tak se stává, že měnič vypne zátěž a znovu připojí a to se pak opakuje...... Dá se ten search mod někde vypnout?
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2331
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 362
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od TomHC »

Param 29
Přílohy
Capture.PNG
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
mapo
Příspěvky: 12
Registrován: úte led 07, 2025 2:04 pm
Reputace: 0
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 450
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od mapo »

Udělal jsem opakované měření na MUST verzi PV18 1012 VPM 1000W a těch 70W (cca 310mA na AC in) to bere v podstatě nezávisle na tom, jestli je to v bypass, nebo ne :( Abych to shrnul. Když má ten MUST k dispozici síť, tak i při vypnutém nabíjení baterky bere konstantně minimálně 70W ze sítě. Když jsem zapnul jistič na AC Out a spotřebič cca 14W tak to bralo 375mA, takže to stouplo o těch 14W. A je jedno jestli je střídač vypínačem na MUSTU zapnutý, nebo ne. Nemá na to žádný vliv, ani jestli byl ten měnič v bypass, nebo ne. Jediný rozdíl byl v tom, že když nebyl v bypass tak bral ještě 20W z baterky. Tak nevím, jestli mám nějaký vadný kousek (jinak ale podle mě funguje normálně), nebo je to "normální" odběr MUSTU za sítě. Každopádně pro mě je provozování toho MUSTu se sítí nepoužitelné, protože konstantní spotřeba 70W je prostě moc. 613kWh ročně jen proto, že je připraven je masakr...

Můžete to prosím někdo ověřit na podobném mustu? Tj. nemít připojený žádný spotřebič a zapnutý AC in ze sítě a změřit kolik to z té sítě bere?

Jen pro info přikládám obrázek z jejich SW, když byl v bypass, invertor byl vypínačem zapnutý a z baterky nebral nic. S připojeným spotřebičem cca 14W. AC In v tu dobu 0,370A. Ale to že to bere 70W z AC In se člověk nedozví...
Přílohy
Snímek obrazovky 2025-03-14 165721 bypass inv on load 370mA.png
mapo
Příspěvky: 12
Registrován: úte led 07, 2025 2:04 pm
Reputace: 0
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 450
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od mapo »

Ještě postřeh co jsou hodnoty ACCUM ... Například, když by člověk předpokládal, že ACCUM Discharge je to co se vzalo z baterky se vším všudy, tak tomu tak není. Není v tom zahrnuta vlastní spotřeba střídače když není v bypass a jede z panelů, nebo baterie. V mém případě cca 20W. A to i přes to, že tato hodnota se zobrazuje korektně v položce Batt power, pokud jede jen z baterie. Ověřil jsem to tak, že jsem nechal MUST bez spotřebičů se zapnutým střídačem a bez sítě běžet více než 6h bez osvistu, ale položka ACCUM Discharge se nezměnila, ale z baterky to bralo těch 20W. Když tedy měnič provozujete off grid, tak ACCUM Discharge se bude vždy rovnat ACCUM Self_use. A hodnota v ACCUM Load bude vyšší o to, co spotřebujete přímo z panelů. Ale nedozvíte se nic o tom kolik střídač sám spotřeboval (u zátěže to bude patrně více než 20W v klidu) a ani nic o tom, kolik si to bere ze sítě na svůj provoz. Z baterie/panelů tedy nebudete mít informaci o minimálně 175kWh ročně co jste vyrobili na provoz střídače. Je to sice jen kosmetika, protože to jde z panelů, ale v datech by to být mohlo.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2331
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 362
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od TomHC »

Moje dva kusy berú v bypasse len z batérie.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
mapo
Příspěvky: 12
Registrován: úte led 07, 2025 2:04 pm
Reputace: 0
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 450
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od mapo »

Můj v Bypass nebere z baterie nic. A to je podle mne i jeden ze smyslů Bypass, aby nevybil baterku pod nastavenou mez. A v tomhle ohledu se podle mě chová správně. Když není v bypass, tak bere z baterie a když je v bypass, tak bere ze sítě. Do bypass se samozřejmě přepíná i v případě přetížení, nebo přehřátí, ale to na jeho funkci nebude mít podle mě vliv.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 640
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 75
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od betmen »

ja tie Musty skratka lubim.
co kus to jedinecna vlastnost.
moj v bypass berie 20W z baterie a 50W si dotahuje zo siete (scitane bms + shelly na DS po zhodeni vsetkych isticov pre dom).
ked je na paneloch, alebo po zapade slnka na baterii a je pritomne ACin, tak zo siete netaha absolutne nic (shelly pise -6 az 6W dodavku/spotrebu a led na elmere trvalo svieti, ze je bez odberu) a vlastna spotreba je vykryta bateriou.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2331
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 362
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od TomHC »

Ja som teda radšej ak si berie z baterky ako zo siete. Lebo baterka sa vždy cez deň trochu nabije a nemusím ju dotovať zo siete. Takže maximálne tak predĺži čas, kým sa menič prepne na off-grid...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
Soban
Příspěvky: 4048
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od Soban »

Tak můj taky něco drobně bere z AC IN, ale neměřil jsem to, ale 70W to není, kleštový A už to nebere.

U mě musí něco pořád brát z baterky, protože zdroj co je na desce komunikace je přímo připojen na baterku za pojistkou, nehledal jsem co je na něj ještě připojeno.

Jinak ty naměřené hodnoty v mustu nejsou přesné, například můj sem tam zaznamená prodej což je hovadina.

Prostě mám elektroměr před a za a tím pádem mám přesnou evidenci na 0,01kWh.

A taky bude rozdíl zda je to model PV nebo PH, u PH předpokládám větší odběr z AC IN z důvodu přetoků! (PH může dodávat do DS)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2331
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 362
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od TomHC »

Môj prvý MUST je PH a za 2 roky neurobil ani mWh pretokov. Stačí mať vypnuté Discharge to grid a je to. Pre istotu mám v HA aj automatizáciu, ktorá pošle notifikáciu ak by sa zmenila hodnota Accumulated sell power.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2790
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 510
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od kybos »

Soban píše: pát bře 14, 2025 10:27 pm
Prostě mám elektroměr před a za a tím pádem mám přesnou evidenci na 0,01kWh.
Také mám elektroměry před a za střídačem, ale jak jsem se přesvědčil, tak o přesné evidenci jsem si mohl nechat jenom zdát (pouze přesná evidence nepřesných čísel). Snad jen kdyby byly dva elektroměry za sebou různého typu (tak to mám teď). Některé typy elektroměrů nejsou schopny doměřit do konce svého rozsahu s uvedenou třídou přesnosti. Za dobu provozu FVE jsem již vyhodil dva kusy, které proměřovaly o více než 30 %.
Elektroměry před a za střídačem
Elektroměry před a za střídačem
Typy na obrázku jsou schopny evidovat energii s rozlišovací schopností po 1 Wh, ale na výslednou přesnost měření to nemá žádný vliv.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
mapo
Příspěvky: 12
Registrován: úte led 07, 2025 2:04 pm
Reputace: 0
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 450
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od mapo »

betmen píše: pát bře 14, 2025 7:13 pm
ja tie Musty skratka lubim.
co kus to jedinecna vlastnost.
moj v bypass berie 20W z baterie a 50W si dotahuje zo siete (scitane bms + shelly na DS po zhodeni vsetkych isticov pre dom).
ked je na paneloch, alebo po zapade slnka na baterii a je pritomne ACin, tak zo siete netaha absolutne nic (shelly pise -6 az 6W dodavku/spotrebu a led na elmere trvalo svieti, ze je bez odberu) a vlastna spotreba je vykryta bateriou.
Betmene, diky za overeni merenim. Tobe se to chova vcelku v pohode. Kdyz je v bypass, tak bere neco ze site, jinak ne. V bypass by mel byt vyjimecne, tak je to v pohode. V mem pripade tam bude asi nejaky problem, ze to bere ze site furt i mimo bypass mode. Jeste to overim pri osvitu, nebo plne nabite baterce. Mozna zvazim reklamaci, protoze bez bypass bych musel resit vybiti baterek a pripadne pretizeni rucne, coz je opruz :(
Soban
Příspěvky: 4048
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 243
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od Soban »

Elektroměry mě měří přesně, mám je kalibrované, ale bez toho certifikátu (z hlavy nevím jak se jim říká).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 979
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 99
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od JirkaE »

Soban píše: sob bře 15, 2025 12:46 pm
Elektroměry mě měří přesně, mám je kalibrované, ale bez toho certifikátu (z hlavy nevím jak se jim říká).

Prosím o odkaz na ty přesně měřící elektroměry :)

Děkuji...
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů