Re: Měnič MUST

Nový příspěvek od Soban »

Must když je vypnutý - vypínačem a nemá na AC IN napětí tak u mého 24V bere kolem 80 až 120mA z baterky takže to by odpovídalo co je psané v návodu 2W.

Když je zaplý bez odběru - běží měnič a na sběrnici je napětí bez odběru tak papá kolem 1A z baterky takže nějakých 25W.

Jinak ten "search mode" je hovadina a nedoporučuji to používat se koukni co to dělá za bordel na výstupu zapneš něco s malým odběrem (7W led žádovka) a ta v 1s rytmu bliká......

Ten search mod se hodí pouze pokud máš jenom mechanické vypínače (termostaty a pod) a za nimi spotřebiče s větším výkonem (spínáš čerpadla, staré ledničky - bez invertorů - bojlery atd.....) tak tam to nějaký smysl má......

Pokud k tomu nemíníš připojovat panely a hledáš něco co má malou spotřebu tak jaká koliv kombibedna je blbost.......

Kup měnič od victronu ty mají malou vlastní spotřebu.....

Jinak u mého mustu jde nastavit maximální proud ze sítě pouze na 20 nebo 30A a pak priorita nabíjení (položka 10) CSO/SNU/OSO.....

Při přepnutí do bypassu se to chová následně:

CSO -> nabíjí ze sítě pouze pokud není na panelech napětí.
SNU -> nabíjí ze sítě vždy.
OSO -> nenabíjí ze sítě nikdy. (Tady akorát nevím jak se to zachová když klesne napětí pod hodnotu kdy se má měnič vypnout - položka 19 low DC cut off battery - zda se vypne nebo zapne nabíjení když má AC IN a je v bypassu.)


Já to nastavuji:

OSO -> přes sezonu.
CSO -> přes zimu.
SNU a UTI -> když očekávám výpadky DS odstávky a má to fungovat jak UPS.....

Přepínání mezi UTI a SOL řeším externě dle SOC baterky které taky nastavuji jinak na zimu (větší rezerva v baterce pro případ výpadku DS) a sezonu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*