Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1186
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 199
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Ahoj, k tomu blokovému schématu:
Hned za panely pojistkový odpínač a přepěťovku, druhou přepěťovku u měniče a celou trasu až do měniče z FV kabelu, podle nových předpisů v požárně odolné trase.
Pojistky k baterce určitě ne PV10 20A, ale minimálně nožovky PH000 160A, přes BMS jde jen -pól.
Na vývod z měniče bych možná dal raději 6mm2.
Hned za panely pojistkový odpínač a přepěťovku, druhou přepěťovku u měniče a celou trasu až do měniče z FV kabelu, podle nových předpisů v požárně odolné trase.
Pojistky k baterce určitě ne PV10 20A, ale minimálně nožovky PH000 160A, přes BMS jde jen -pól.
Na vývod z měniče bych možná dal raději 6mm2.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1604
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 269
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Nějak nerozumím tomu zapojení měniče do kruhu. I kdyby se možná za jistých okolností přifázoval (s čímž se u něj úplně nepočítá), tak pak bys přetoky měl. Výstup z takového (polo)ostrovního měniče jako je Axpert King nesmí jít nikam jinam než ke spotřebičům. Ačkoli, možná je to jenom ne úplně šťastně nakreslené.
Každépadně tam chybí chránič typu B na výstupu z toho HV měniče.
Každépadně tam chybí chránič typu B na výstupu z toho HV měniče.
-
- Příspěvky: 4162
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 691
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Když na to koukám: blbý tvar střechy, kam se nic nevejde a spousta překážek, které budou stínit. Navíc malá domácí spotřeba. Skutečně musíš mít fv elektrárnu?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 4030
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Proč ne? Kdo si hraje nezlobí 
Při malém odběru bych asi šel cestou měnič victron 48V systém (je na toto napětí nejvíc zařízení) pouze v ostrovu s přepínáním na DS.
A externí mppt - můžeš jich mít víc a nemusí být od victronu a prostě pak si hrát s panely a jak to různě zapojit, a napětí pak taky nemusíš hrotit a můžeš mít stringy třeba pouze po dvou panelech (prostě musí být napětí větší jak má baterka + rezerva u victronu VBAT + 5V aby to fungovalo) tj třeba 80V a nemusíš plnit nesmyslně předpisy co teď vymejšlí (kovové žlaby a podobně.....) když tam nebudeš mít víc jak 120V.
Nic bych oficiálně k DS nepřipojoval když máš málo panelů prodej stejně nehrozí, u ostrova přetoky nehrozí......
PS. A pokud máš měnič victron který má uvnitř transformátor tak nepotřebuješ žádné předražené chrániče typu B!

Při malém odběru bych asi šel cestou měnič victron 48V systém (je na toto napětí nejvíc zařízení) pouze v ostrovu s přepínáním na DS.
A externí mppt - můžeš jich mít víc a nemusí být od victronu a prostě pak si hrát s panely a jak to různě zapojit, a napětí pak taky nemusíš hrotit a můžeš mít stringy třeba pouze po dvou panelech (prostě musí být napětí větší jak má baterka + rezerva u victronu VBAT + 5V aby to fungovalo) tj třeba 80V a nemusíš plnit nesmyslně předpisy co teď vymejšlí (kovové žlaby a podobně.....) když tam nebudeš mít víc jak 120V.
Nic bych oficiálně k DS nepřipojoval když máš málo panelů prodej stejně nehrozí, u ostrova přetoky nehrozí......
PS. A pokud máš měnič victron který má uvnitř transformátor tak nepotřebuješ žádné předražené chrániče typu B!
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte zář 19, 2017 8:09 am
- Reputace: 0
Re: Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Právě, že bych do budoucna FV chtěl, kdo ví jak to bude za pár let s plynem. Tak je lepší za mě se s tim zžít tak nějak postupně. Jako první fázi bych viděl připojit na to alespoň lednici a televizi, ty současné největší spotřeby.
Do budoucna pak bych pořídil 1F tepelko a přebytky na jaře a podzim posílal do něj. A když to bude fungovat dobře, tak bych vyhodil ty trubice ze střechy a místo nich dal další panely. Je pravda, že by to plně vyrábělo až po poledni, to na střechu svítí přímo slunce a nikde nejsou stíny.
Takže by bylo lepší jít cestou několika MPPT než jedním Axpert King II 48V 5000W? Ale zase co jsem koukal na ty ceny MPPT, tak to taky neni zrovna levný. To přepínání by bylo automatické? Nechtělo by se mi pořád to hlídat jestli mam přepnout na DS nebo ne.
Každopádně v první fázi potřebuji vyřešit jak silné kabely od panelů budu potřebovat při délce cca 20m a kolik mam natáhnout trubek z půdy jelikož se bude dělat rekonstrukce podlahy a potom z měniče k rozvaděči jakou trubku dát, tam bude tak do 5m délky. A až potom přijde na řadu FV.
Do budoucna pak bych pořídil 1F tepelko a přebytky na jaře a podzim posílal do něj. A když to bude fungovat dobře, tak bych vyhodil ty trubice ze střechy a místo nich dal další panely. Je pravda, že by to plně vyrábělo až po poledni, to na střechu svítí přímo slunce a nikde nejsou stíny.
Takže by bylo lepší jít cestou několika MPPT než jedním Axpert King II 48V 5000W? Ale zase co jsem koukal na ty ceny MPPT, tak to taky neni zrovna levný. To přepínání by bylo automatické? Nechtělo by se mi pořád to hlídat jestli mam přepnout na DS nebo ne.
Každopádně v první fázi potřebuji vyřešit jak silné kabely od panelů budu potřebovat při délce cca 20m a kolik mam natáhnout trubek z půdy jelikož se bude dělat rekonstrukce podlahy a potom z měniče k rozvaděči jakou trubku dát, tam bude tak do 5m délky. A až potom přijde na řadu FV.
-
- Příspěvky: 714
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 84
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
Mám Kinga 5kW, ale u menší elektrárny mi ten Victron MP 5kW přijde vhodnější. Má menší vlastní spotřebu a už nestojí takový ranec, co před léty. A jak už píšou, panely 2s, max 3s, pak netřeba optimizérů, mppt EpeverTracerAN jsou max 200V a jsou to slušné stroje. Bude hodně mědi mezi střechou a technickou místností, tak s tím počítat. A naddimenzovat i husí krky mezi střídačem, hlavním rozvaděčem, bojlerem, elektrokotlem. Počítat s rozšiřováním, solaritida je nakažlivá a prakticky neléčitelná. S tou střechou to ekonomicky moc nedává smysl, ale pocit soběstačnosti je k nezaplacení a jako koníček je to super.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte zář 19, 2017 8:09 am
- Reputace: 0
Re: Malá spotřeba, vyplatí se mi elektrárna?
našel jsem Victron MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A že stojí v Německu kolem 16K, to je jak ten King, akorát k tomu to MPPT Epever to prodraží s každým kusem o cca 5K, ale zas když za rok ušetřim alespoň tich 5K, tak napřesrok můžu koupit další pole a rozšířit
Na tom Victronu se mi líbí ta druhá zásuvka, na ní se dá dobře napojit zrovna to tepelko bych řekl.
Takže nyní si rozvrhnout kde budu mít jaký panely poskládaný a podle toho natahat trubky.

Na tom Victronu se mi líbí ta druhá zásuvka, na ní se dá dobře napojit zrovna to tepelko bych řekl.
Takže nyní si rozvrhnout kde budu mít jaký panely poskládaný a podle toho natahat trubky.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Vyplatí se malá solární elektrárna?
od martinm » » v Plánované elektrárny
Vyplatí se malá solární elektrárna?
- 65 Odpovědi
- 2971 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
-
-
Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
od PetrPetr » » v Plánované elektrárny
Ostrovní elektrárna větší výroba než spotřeba
- 3 Odpovědi
- 1154 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor
-
-
- 15 Odpovědi
- 956 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 38 Odpovědi
- 3783 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Paulob
-
- 11 Odpovědi
- 1950 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Zahrádkář
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], FRSO, kiksa, unicast, Yandex [Bot] a 2 hosti