FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 1155
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 192
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Asi může být. Já dával 2x(2x35mm2), protože jsem zazdil jen 32mm trubky do akumulátorovny a 2x70 tam nevešly. Délku kabelů mám lehce přes 3m.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- JozefSK
- Příspěvky: 186
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace: 15
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Dakujem pibi.
- JozefSK
- Příspěvky: 186
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace: 15
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Minule sme sa tu bavili o nalepkach na stycnich plochach clankov baterie. Pre istotu som sa snazil ich odlepit zo sticnej plochy a nalepit ich zboku. Nalepky drzali velmi dobre a tak som to riesil tak, ze som clanky na noc nechal na chladnom mieste (pivnica cca 10°C) a potom mi odlepit isli lahsie. Na docistenie plochy od zvyskov lepidla mi najlepsie posluzil bezacetonovy odlakovac na frajerkyne nechty ...
Clanky seriovo zapojene som pod kontrolou potom nabil na 28 V. Clanky zostali v rozmedzi 3,380 V do 3,472 V.
Potom som ich preskladal paralelne a nabijacku som nastavil na 3,65 V a po niekolkych hodinach po klesnuti prudu na 0,129 A, som ich odpojil od nabijacky a na 1,5 dna som ich nechal paralelne zapojene na zrovnanie sa. Po odpojeni a nocnom oddychu som na nich nameral hodnoty od 3,573 V do 3,577 V.
.
Teraz ich idem znova preskladat do finalnej zostavy a idem zapojit JK BMS. Robim to po prvy krat, takze som si najprv pozrel nejake videa na nete. Jednako vas chcem poprosit o rady.
1. K BMS JK-B2A8S20P som okrem silovych kablov (nevadi, to si viem urobit) nedostal ani kabel s konektorom na spinac. Podla odkukanych videi by to malo byt na konektor cislo 4 (konektor 1 je pre pribalene teplotne cidla a konektor 6 je na pribalene balancne kable k prislusnym clankom). .
Konecne otazka: Mohli by ste mi prosim poradit, kde by som mohol zohnat taky kabel s kocovkou ? Napadlo mi, ze ci nie nahodou v RC modelarstvach ...
Mimochodom na tomto videu som zbadal, ze BMS je mozne zapnut (asi aj vypnut) pomocou „zmerania odporu“ na kontaktoch B- a P- na BMS (cas 3:35 s.). Neskusali ste to niekto ?
2. Pred samotnym finálnym poskladanim clankov do zostavy baterky zvyknete vycistit busbary pred necistotami a mastnotou ? Ak ano cim (co by som nasiel v kupelke, ci bare
) ?
Dakujem za vase odovede, poznamky.

Teraz ich idem znova preskladat do finalnej zostavy a idem zapojit JK BMS. Robim to po prvy krat, takze som si najprv pozrel nejake videa na nete. Jednako vas chcem poprosit o rady.
1. K BMS JK-B2A8S20P som okrem silovych kablov (nevadi, to si viem urobit) nedostal ani kabel s konektorom na spinac. Podla odkukanych videi by to malo byt na konektor cislo 4 (konektor 1 je pre pribalene teplotne cidla a konektor 6 je na pribalene balancne kable k prislusnym clankom). .
Konecne otazka: Mohli by ste mi prosim poradit, kde by som mohol zohnat taky kabel s kocovkou ? Napadlo mi, ze ci nie nahodou v RC modelarstvach ...
Mimochodom na tomto videu som zbadal, ze BMS je mozne zapnut (asi aj vypnut) pomocou „zmerania odporu“ na kontaktoch B- a P- na BMS (cas 3:35 s.). Neskusali ste to niekto ?
2. Pred samotnym finálnym poskladanim clankov do zostavy baterky zvyknete vycistit busbary pred necistotami a mastnotou ? Ak ano cim (co by som nasiel v kupelke, ci bare

Dakujem za vase odovede, poznamky.
-
- Příspěvky: 1155
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 192
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Jestli je to stejné, jako u starších verzí, tak jsem kupoval zde:
https://shop.mypower.cz/clanky-lifepo4-9-switch-p200
https://shop.mypower.cz/clanky-lifepo4-9-switch-p200
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 4140
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 686
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Spínač na kabelu je namátkou tady: https://vi.aliexpress.com/item/1005006918319718.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1155
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 192
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Koukám, že se mi tam nějak zmršil odkaz:
https://shop.mypower.cz/clanky-lifepo4-9-switch-p200
Stále mi to přepisuje adresu na neexistující stránku, lifepo4shop tu je zakázaný?
ale na tom Alíku je mnohem levnější.
https://shop.mypower.cz/clanky-lifepo4-9-switch-p200
Stále mi to přepisuje adresu na neexistující stránku, lifepo4shop tu je zakázaný?
ale na tom Alíku je mnohem levnější.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1613
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 271
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Jo, tenhle eshop tu byl zakázaný od původního admina a novy admin to omezení nezrušil. Taky tu bylo (nevím jestli to stále platí) i konkurenční fórum. Když se dá odkaz na ten eshop nebo fórum, tak fórum automaticky změní odkazna zdejší fórum.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
- JozefSK
- Příspěvky: 186
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace: 15
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Pani, dakujem za komenty a rady.
Dnes som dokoncil dosku s kolieskami a izolacnou podlozkou a zajtra uz konecne idem poskladat clanky a pripojit BMS-ku ...
Dnes som dokoncil dosku s kolieskami a izolacnou podlozkou a zajtra uz konecne idem poskladat clanky a pripojit BMS-ku ...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 2318 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor
-
-
705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
od Joskob » » v Ostrovní elektrárny
705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
- 292 Odpovědi
- 19653 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Joskob
-
-
-
Porovnanie vybraných MPPT algoritmov
od rottenkiwi » » v Regulátory
Porovnanie vybraných MPPT algoritmov
- 2 Odpovědi
- 655 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
- 10 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Roura
-
- 27 Odpovědi
- 3411 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
Kdo je online