Migelova elektrárna

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
unicast
Příspěvky: 1592
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 267
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od unicast »

Všechny obvody, které nemají jeden pól uzemněný, se mají jistit dvoupólově. Budeš-li mít i více baterií, tak odjistit i jednotlivé separátní baterie.
Pepin
Příspěvky: 111
Registrován: čtv srp 03, 2017 9:28 pm
Reputace: 9
Lokalita: Chrudimsko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Pepin »

Ještě he třeba dávat pozor na společný pol regulátoru. Nektere Epevery mají společný plus a jiné mínus. Pak je potřeba vždy jistit oba póly.

Mám dva 8420AN a ty mají pojistku už v sobě.

Pavel
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
Migel
Příspěvky: 1323
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 133
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Tej vete moc nerozumiem ze: " niektore maju spolocny plus a niektore spolocny minus a pak je potreba jistit oba poly.."
Mam 8415an a minus pol baterie ma spolocny z minus polom vstupu panelov.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
unicast
Příspěvky: 1592
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 267
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od unicast »

Možná tím autor myslel to, že ten tracker může mít některý pól na vstupu propojený s tímtéž pólem na výstupu. Pak samozřejmě, kdyby byl obvod panelů uzeměný a obvod baterií taky, tak by tam při nevhodném zapojení mohl vzniknout zkrat nebo se napětí panelů mohlo dostat napřímo do bateriového obvodu, což by samozřejmě obojí byl docela průser. Pokud se to ale zapojí tak, že jak jednotlivé stringy s panely, tak také baterie budou tvořit izolovanou soustavu (jak je to ostatně na schématu), pak je to úplně jedno.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5515
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 675
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od cipis »

Spis myslel to, ze stare epever PWM regulatory maji spolecny plus, no a "nove" MPPT maji spolecne minus.
Ale dokud se to minus neuzemni, tak to furt znamena jistit oba poly vsude.
Panely musi byt odpinatelne vzdy v obou polech, bez ohledu na to, co je pak potom.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1323
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 133
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

Migel píše: úte pro 31, 2024 7:48 pm
Rok sa zasa z rokom stretol a mam tu dalsie pozityvne cisla s nasej samochodky...
Som sa nevedel uz dockat kedy zena dopecie k veceru slane somarinky v trube ktora je momentalne na DS a rychlo som siel odpisat elektromer kedze neska uz nic nepojde na DS :mrgreen:
Takze asi takto:

Spotreba (FVE+DS) - 3711 kWh - 100%
DS spotreba - 696kWh - 18,76%
FVE spotreba - 3015kwh - 81,24%
FVE vyroba - 3799,13kWh

Nakolko Victron system som naplno spustil od zaciatku marca, tak januar a februar tento rok mam bez vyroby a teda aj spotreby z FV.
Uctovacie obdobie mame od januara do konca decembra, cize preto to pocitam podla toho to rocne vyuctovanie vs FV (na buduci rok to konecne bude plny rok😅)
Ale teda oproti roku 2023 sme spotrebu z DS znizili este o dalsich 237kWh.(v r.2023 bola spotr.DS 933kWh a aj vyroba bola skoro o cely 1Mwh vyssia).
Pred zimou som namontoval este zvlast elektromer na vytazovanie aby som odlisil este aj kolko kwh islo len do kurenia alebo bojleru..Ale teda nakolko panely su stale v garazi a tie co su na streche nedaju tolko energie😆 tak tych kWh do kurenia bude buduci rok viacej...

Spotreba vykryva takmer vsetko okrem cinkulara a garaze (tam su 3F z DS natvrdo).
Ostatne podla potreby prepinam z dvomi prepinacmi sieti, no kuchyna (truba,varna doska, umyvacka) sa prepinaju podla potreby...Mali sme celkom 3x cca po 5dni 😅🫣 prepnuty cely dom na DS.
A teda do spotreby z DS mi naskocili aj kWh (cca10kwh) co som natlacil do baterie nakolko som sa hral s menicmi....

Chcel by som vam zazelat vsetko dobre do noveho roka!Viacej spojov ktore sa nepovoluju😅, viacej slnka nad panelmi, viacej miesta na bunkre na baterky😅, atd atd....
A Hlavne to zdravie (toho je akosi malo) !!
Tak vcera uz prislo vyuctovanie a mozem povedat ze nam zase vratili peknu sumu..99€
Som nadmieru spokojny stym ako dokazeme vyuzivat energiu "zatial" s jednym regulatorom..
Novy regulator 6415an ma uz hotove chladenie (a take iste pribudne aj na 8415an co mam teraz este zapojenu) a momentalne sa bude system odpajat a prerabat s tym ze sa na minusovy busbar primontuje smartschunt aby meral vykon vsetkych regulatorov co budu.A tiez tam pribudne kontaktor na pripadne odpojenie bateriek (central alebo total stop tlacidlo)
Přílohy
Tento shunt bude mat konecne pevne miesto :-)
Tento shunt bude mat konecne pevne miesto :-)
IMG_7938.jpeg
IMG_7928.jpeg
IMG_7929.jpeg
IMG_7930.jpeg
IMG_7941.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)